    Hallo Leute.

    Ich benötige eine PWM für 230V AC @ 3A.
    Möchte diese über einen Ausgang einer Beckhoff-Steuerung (EtherCAT) mit etwa 10kHz versorgen.

    Dazu muss ich dann aber hinter den Dig.-Ausgang einen Transistor hängen, der die Last PWM-moduliert schaltet.

    Hatte dabei an IGBT oder Mos-Fet gedacht.

    Meine Fragen:
    1. Kann ich nen MosFet mit 24V direkt am Gate schalten?
    2. Braucht der irgendwelche externe Beschaltung für dne Zweck?
    3. MosFet oder IGBT?
    4. Wenn letzteres: Wie steuere ich den sinnvoll an?

    Hoffe einer von euch kann mir da helfen! Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren PWM mittels MOS-FET oder IGBT  

  2. #2
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Grunfsätzlich sind Mosfet spannungsgesteuert ohne Stromfluß übers Gate. Prinzipbedingt benötigen die eine Mindeststeuerspannung ab 2 Volt. Für selbstsperrende N-Kanal gehen 24 Volt mit 10 - 100 megaohm Vorwiderstand daher, gleichzeitig muß das Gate immer gegen GND entleert werden damit die wieder abschalten. Für höhere Schaltfrequenzen bauartbedingt ungeeignet mögen 10 kilo Hertz noch gehen, galvanish getrennt wird aber nicht. Bei zu schaltender Wechsel-Netzspannung bildet darüberhinaus bei vielen Typen die bauartbedingte Diode im Drain-Source Pfad eine Kurtzschlßstrecke. Damit ist jedoch auch sicher aus - die Sicherung
    Isoliergates sieht ähnlich aus. Typischerweise sind daher meist Optokoppler mit Triacs verbaut. Bis zu welcher Grenzfrequenz die allerdings geeignet sind ergäbe erst ein Blick ins Datenblatt.
    Dto. sollten Solid State Relais geeigneter sein. In einer 240V Pumpensteuerung waren solche bei 5 kilo Hertz verbaut. Wo Solids bauartbedingt endgültig abregeln und inwieweit bezahlbar läßt sich vielleicht grob bei Conrad abschätzen
    MfG,
    Fritz
    Nochmal nachgeschaltet da der Kollege meint das sei unverzichtbar ....

    Bei 1-Phasen Drehstrom, ugs. Wechselstrom, gibt es im eigentlichen Sinne keine PWM. Bestenfalls Wellenpaketsteuerung, im Bassfrequenzspektrum.

    Von daher liegen 10 kilo Hertz irgendwo im Nirvana - allerdings sah ich auf einer Messe zuletzt Phasenanschniter die ungefähr in dieser Frequenzliga spielten. Vielleicht ist sowas ja gemeint
    Geändert von Fritz (13.12.2008 um 10:42 Uhr)

  3. #3
    Majestic_1987 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.07.2008
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    270
    Danke
    2
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hmm...über den Punkt hatte ich jetzt ehrlichgesagt garnicht nachgedacht *grml*
    PWM könnte ich nutzen wenn ich mir meine Wechselspannung selber basteln will....

    Phasenanschnitt über Triac wär ja machbar, da kann ich aber nur auf 50% Leistung runterregeln, ist also nicht so sinnvoll.

    Schwingungspaketsteuerung ist für meine Anwendung eher geeignet (Heizungsregelung), zumal da die Netzrückwirkungen etwas geringer ausfallen.

    ABER das ist ja im Prinzip nur eine niederfrequente PMW....Der Verbraucher wird für tan ans Netz geschaltet und für taus nicht.
    Ich brauche also dennoch einen potenten Halbleiterschalter. Hab mich grad mal ein wenig nach Solid-States umgeschaut, das scheint genau zu sein, was ich brauche, also vielen Dank für den Tipp

    Edit: Okay, hab was sinnvolles gefunden. Sharp SSR bis 16A Dauerstrom mit integrierter Nulldurchgangsschaltung...Dann kommt da noch n Tiefpass dazu und gut is

  4. #4
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Majestic_1987
    Schwingungspaketsteuerung ist für meine Anwendung eher geeignet (Heizungsregelung), zumal da die Netzrückwirkungen etwas geringer ausfallen.
    xyzPaketsteuerung geht mit Solids immer. Solids sind im Normalfall jedoch Optokoppler im Eingang. Heißt die brauchen dann bei ca. 15mA und DC 24V minus Vf-Volt Spannungsabfall durch Vorwiderstand. Fressen im Dauerbetrieb ganz gut mit.

    Bei einer Pumpensteuerung (Heizungsppe. Grundfoss) baute ichs in Solids mit integrierten Nullspannungsschalter (Reichelt 8 Euro), ob gut oder schlecht sollte sich dann zeigen. Fiel bis dato nie aus - eher also gut

    Schaltplan und Thread war ähnlich dazu bei mikrocontroller_dot_net. Meine der Such Kontext war Wellenpaket

    Edit: Okay, hab was sinnvolles gefunden. Sharp SSR bis 16A Dauerstrom mit integrierter Nulldurchgangsschaltung...
    war verdeckt, hatte es übersehen - ist ja der Weg den ich auch ging.

    Wichtig war bei der Hzg_PPE die Anlaufdrehzahl einzuhalten sonst geht die in den Schmoorzustand über. Dazu hilft bei einigen Pumpen (sofer du überhaupt 'ne Pumpe antreibst ) die Wicklungen umzuschalten. Bei Grundfoss ist das x-mal besser und einfacher, es gibt ein org. Schaltungsbuch und einige Schaltungen sind veröffentlicht. Wenn das zufällig mit Anwendung und Marke zutrifft gebe ich mal den Link dazu.

    MfG,
    Fritz

  5. #5
    Majestic_1987 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.07.2008
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    270
    Danke
    2
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Keine Sorge, mit Pumpen hab ich nix am Hut (ich glaub auch, da gibts fertige Bausteine zu in Oscat.lib...ka)...Geht um ne Elektrische Heizung bzw. zwei...die kommen dann direkt dran.

    Aber die Frage die ich mir jetzt noch stelle bezieht sich auf die Unterschiedlichen Aussagen zum Thema Netzrückwirkungen/Funkentstörung...

    Bin eigentlich eher der Selberbauer (ich hasse z.B. auch PCS7 weils mir die Denkarbeit durch "Alles schon fertig" viel zu sehr abnimmt)....Was muss ich bei der Dimensionierung eines Tiefpass für 230V@ sagen wir mal maximal 10A beachten? Hab son Ding noch nie geplant

  6. #6
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Majestic_1987
    .Was muss ich bei der Dimensionierung eines Tiefpass für 230V@ sagen wir mal maximal 10A beachten? Hab son Ding noch nie geplant
    Kann ich nicht viel zu sagen, als reiner Netzfilter fand hier zuerst ein "gepufferter" Gerätestecker wo das fertig eingebaut ist Verwendung, später ausgelötete Teile einer Frequenzunformer Steuerung die stabil aussahen - möglicherweise WK2 Technik

    Auf dortiger Platine ist ohne Übertrager allerdings mit Spulen für 5A aufgedruckt:
    4700pF (X)
    2 x 4700pF (Y)
    2 x 680µH (paralell)
    5A --- 250VAC
    Wimpey Dublier Bausteiname: Last Load
    May be doppelt so viel fürn Anfang

  7. #7
    Majestic_1987 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.07.2008
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    270
    Danke
    2
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Prinzipiell muss ich doch nur die Spulen nehmen, die nen Strom von 10A vertragen...oder?

    Wenn ich ja die kapazitäten oder induktivitäten verändere, ändert sich ja auch der Frequenzgang und die Grenzfrequenz des Filters...

  8. #8
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Majestic_1987
    Prinzipiell muss ich doch nur die Spulen nehmen, die nen Strom von 10A vertragen...oder?

    Wenn ich ja die kapazitäten oder induktivitäten verändere, ändert sich ja auch der Frequenzgang und die Grenzfrequenz des Filters...
    die Drathstärke muß das tragen, das LC-Verhältnis könnte auf den ersten Blick bestehen bleiben.
    Da die Blöcke allerdings vergossen sind nehm ich verstärkt an wirds ein gemeinsamer Feritkern sein, wozu eine Formel aus dem Gieck einen Faktor der Induktivität zwischen 1,5 -1,8 ableitet Nicht dabei stand in welche Richtung das geht. Sollten gekppelte zu Einzelspulen anders bezeichnet sein kommts im discreten aufbau wahrscheinlich ganz linear nicht hin Braucht man aber ja auch nicht zu eng sehen

  9. #9
    Majestic_1987 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.07.2008
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    270
    Danke
    2
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Es ist mir im Prinzip ja latte, ob das Ding nu ab 50 Hz oder aber 60 Hz filtert....Es muss nur das Filtern, was ich woanders nich haben will xD

    Und da is denke ich das ganze hinreichend genau. Zumal das SSR ohnehin im Nulldurchgang schaltet, die Last ohmsch ist und damit keine all zu großen Spannungs- oder Stromspitzen im Einschaltvorgang zu erwarten sind.

  10. #10
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Majestic_1987 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute.



    Meine Fragen:
    1. Kann ich nen MosFet mit 24V direkt am Gate schalten?
    2. Braucht der irgendwelche externe Beschaltung für dne Zweck?
    3. MosFet oder IGBT?
    4. Wenn letzteres: Wie steuere ich den sinnvoll an?

    Hoffe einer von euch kann mir da helfen! Danke im Voraus.
    Zu 1) Damit die Schaltflanken steil sind, musst du mit einem Spitzenstrom mit mehreren Ampere rechnen. Deswegen setze ich für so etwas immer einen Mos-Fet-Treiber ein.

Ähnliche Themen

  1. Suche IGBT-Modul für Altivar31
    Von virtex im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 18:57
  2. Drehzahlregelung mittels SPS
    Von bösel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 16:20
  3. Daten aus der SPS S7 auslesen mittels Pc/OPC o.ä.
    Von chrisiflip im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 13:21
  4. Drehzahlsteuerung mittels SPS
    Von qwertz im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 22:06
  5. BDE mittels DB
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.01.2004, 19:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •