Druckluftregler kommt nicht auf den Solldruck

da_kine

Level-2
Beiträge
445
Reaktionspunkte
129
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wusste net, wo die Frage sonst passen könnte also hab ich sie mal hierreingeschrieben.

Ich hab hier einen Druckregler der mit 0-10 V -> 0 - 5 Bar rausgeben soll. Da das ganze hier nur ein Testaufbau ist hab ich hinter dem Regler ca. 1m Schlauch und dann gleich einen Druckmesser. Aus dem Puffer des Kompressors kommen ca. 6 Bar. Leider bringt mir der Druckregler am Ausgang keine 5 Bar zustande. Bis knapp 4.2 Bar regelt er wunderschön hin, aber dann kommt er einfach nicht mehr weiter hoch.

Kann es sein, das das zu befüllende Volumen einfach zu gering ist und er deshalb nicht weiter aufpumpen kann, oder woher könnte das kommen?

MFG

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
10 V liegen natürlich an

Druckregeldifferenz?
Ist das die genauigkeit des Reglers oder das was er an "Überdruck" braucht, um ansteuern zu können? Würde auf jeden Fall beides im Grünen bereich sein, da 6 Bar vor dem Regler anliegen und der Regler eine genauigkeit von 0.05 Bar hat.
 
Hallo,
bei Festo müßtest du nach meinem Kenntnisstand 1 Bar mehr als Eingangsdruck anstehen haben, wie als Ausgangsdruck zur Verfügung gestellt werden soll. Das deckt sich dann auch mit dem Verhalten deines Reglers ...
Das meint gravieren wahrscheinlich auch mit Druckreglerdifferenz ...

Gruß
LL
 
Hier im Datenblatt habe ich Einstelldruck +0.1 Bar. Dann müssten doch eigentlich 6 Bar Eingangsdruck ausreichen bei 5 Bar Einstelldruck.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein ...
Ich habe gerade mal nachgesehen ...
Das MPPE von Festo mit einem Druckregelbereich von 0..6 Bar benötigt als Eingangsdruck minimal 7 Bar damit es möglich ist, bis 6 Bar auszusteuern. Die Hysterese (Wiederholgenauigkeit der Druckregelung) beträgt bei dem Ventil 0.04 Bar ...
 
Jop,

kenn ich von ASCO und den VP50 auch, min 1 bar drüber. Stell denn Kompi mal auf 7 bar. Hat der ein eigenes Volumen? Kannst Du im Ausgang etwas mehr Volumen/ etwas Durchfluss einstellen?

Greetz, Tom
 
Ich hab an meinen Versuchsaufbau jetzt ne dichte 0.5 L PVC-Getränkeflasche als zusätzliche "Last" am Ausgang drangehangen und nun funzt das ganze wunderbar. Leider kann ich es mir nicht wirklich erklären.

Trotzdem danke an alle die sich Gedanken gemacht haben und versucht haben zu helfen.

MFG

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus,
Ich hab an meinen Versuchsaufbau jetzt ne dichte 0.5 L PVC-Getränkeflasche als zusätzliche "Last" am Ausgang drangehangen und nun funzt das ganze wunderbar.
damit hast du deinen Regler jetzt überlistet - allerdings könnte es sein, dass er jetzt nicht mehr sauber nachregelt.

Das gleiche Problem gibt es auch bei elektronischen Reglern. Nimm z.B. einen Spannungsregler - dieser arbeitet auch nicht korrekt, wenn die Ausgangsspannung und die Eingangsspannung gleich groß sind.
Hat wahrscheinlich etwas mit dem Verhalten eines Reglers zu tun ... :ROFLMAO:

Gruß
LL
 
Ja, ich vermute dass das zu geringe Volumen im Abgang zuwenig Durchfluss zugelassen hat und der Regler deshalb keine änderung mehr erkannt hat und dann einfach aufgegeben hat.
 