Anschlussweise eines Drehzahlregelmoduls, brauche Hilfe

Stefan.

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend liebe Community,

ich bin zur Zeit an einem Projekt beschäftig, wo ich einen bürstenbehafteten permanenterregten
Gleichstrommotor mittels einer Siemens LOGO un dem Erweiterungsmodul AM2 AQ regeln möchte. Dazu
habe ich folgendes Drehzahlregelmodul gefunden:

4Q-Transistor-Drehzahlregler

http://www.eph-elektronik.de/products/products.php?subid=1&subsubid=1&lang=dt&produkt=10

Dieses verfügt über die Funktion, dass ich mittels einer Steuerspannung 0...10V die Drehzahl regeln
kann. Das Modul für die Logo AM2 AQ kann mir eine Ausgangspannung von 0...10V liefern, dass Programm
ist bereits geschrieben, müsste auch funktionieren. Jetzt ist nur die Frage, wie schließe ich das
ganze an?

Schaltplan AM2 AQ:

https://support.automation.siemens.com/WW/skm/pdfviewer.asp?HitsPerSite=10&ehbid=html_00%2Fehb%2F28823674%2Ehtm&lang=de&nodeid=28827387&siteid=cseus&query=AM2%20AQ&page=1&view=new

seite 2 rechts!

Anschlussplan des Drehzahlreglers:

http://www.eph-elektronik.de/downloads/Z 319 - DLR 24xx-466.pdf

Wenn ich dort Schaue, sieht man auf S.6 den Anschlussplan.

Nun Meine Frage:

Wie würdet ihr das Erweiterungsmodul anschließen? Ich würde V1+ auf Klemme 12 und M1 auf Klemme 13.

Wenn ich jetzt noch zusätzlich die Sollwertfreigabe anschließe(mit hilfe eines Relais Ausgang +24V), müsste ich die Masse der Steuerung
auch noch auf eine der GND klemmen anschließen, oder nicht? Bitte um Hilfe, ist echt dringend.

MfG

Stefan
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Stefan,

also der Motor ist klar,

desweiteren, musst Du den Ausgang V1+ der LOGO! auf Klemme 12 des Drehzahlreglers
Klemme 13 des Drehzahlreglers muss auf Masse bzw. -.
Wenn Du noch eine Freigabe aufschalten willst, musst du einen Schließer zwischen 14 und 15 deines Drehzahlregler verdrahten da der Eingang 15 mit 5 V arbeitet die du bei deiner Logo warscheinlich nicht rauskriegst. Kannst den Schließer im Normalfall durch einen Relaiskontakt an der Logo nehmen oder mit einen Relais Optokoppler das von einem Digitalen Ausgang der Sps geschalten wird hauptsache Potentialfrei sonst kann es passieren, dass die Karte sich verabschiedet.
Das gleiche gilt auch für die Drehrichtung. Sollwertfreigabe.
ACHTUNG
Es kann sogar sein, dass selbst wenn du eine Funktion nicht extern steuern möchtest die Karte trotzdem ein Signal an einem Eingang erwartet dann müsstest du die Kontakte einfach brücken.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher dass Du bei 0..10V Stellsignal zumindest Klemme 17 und 18 Brücken musst.

Gruß Thomas. Weitere Fragen auch gerne per PN bin nicht jeden Tag da
 