    Hallo Leute.

    Ich hoffe ihr könnt mir eine Erklärung zu diesem Phänomen geben. Es wird eine Anlage in Automatik und in Hand über SPS gesteurt, bei Ausfall der SPS kann die Anlage auch noch über eine SPS Umgehung ind Hand gesteuert werden. Anbei die Schaltung.

    Beschreibung der Bautile:

    Q1 = Antrieb Hand ein
    K1 = Schütz für Antrieb
    K2 = Störmelderelais für Handbetrieb bei SPS Umgehung
    E0.0 = Antrieb Hand ein bei SPS Betrieb
    A0.0 = Ausgang Antrieb über SPS ein

    Es trit folgendes Phänomen auf. Der Schalter Q1 ist nicht eingeschalten. Wird die Anlage in Automatik Betrieb (A0.0 = 1) so zieht das Schütz K1 an. Ist nun der Automatikbetrieb der Anlage zuende (A0.0 = 0) und der Schütz K1 fällt ab, so leuchte die LED am E0.0 für ca. 0,2 sek. kurz auf obwohl der Schalter Q1 nicht betätigt ist. Wir aber eine Freilaufdiode Parallel zum Schütz K1 gelegt und ist der Automtikbetrieb beendet (K1 fällt wieder ab), so leuchte die LED am E0.0 nicht auf. Kann mit einer dies erklären. Danke im Voraus für euere Hilfe.

    MfG

    Hubert
    [/img]
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren LED an SPS Eingang leuchtet kurz auf wenn Schütz auf  

  2. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ich schätze mal das v1 die hohe induktionsspannung beim abfall nicht
    ganz sperren kann.

    eine freilafdiode sollte an jedes schätz das mit der sps angesteuert wird
    damit dies induktionsspannungen kurzgeschlossen werden...

  3. #3
    Registriert seit
    29.01.2004
    Beiträge
    322
    Danke
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Meine Theorie sieht folgendermaßen aus:
    1. Der Eingang schaltet beim Überschreiten einer gewissen Spannungsdifferenz zu 0V. Ob dies nun +24V oder -24V sind ist egal (Die Schaltspannung liegt natürlich geringer. Müsste im Handbuch der Baugruppe stehen).
    2. Beim Abfallen des Schützes entsteht eine Spannung die der normalerweise angelegten Spannung entgegengesetzt ist. Somit ist das Potential an A1 des Schützes kleiner als 0 Volt und ein Strom kann durch V1 fliessen, da E0.0 ja virtuell auf 0 Volt liegt. Ist eine Freilaufdiode angeschlossen wird die Spannung weniger kleiner als 0 Volt. Deshalb gibt es kein aufblinken von E0.0

    Gruß

    Andreas Franz


    -Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht höre was ich sage-

  4. #4
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2003
    Ort
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    Beiträge
    357
    Danke
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo.

    Danke für die bereits abgegebenen Antwort. Ich habe noch eine Frage ist die Selbstinduktionsspannung eines Schütztes beim Abschalten eine Wechselsspannung oder eine Gleichspannung.

    MfG

    Hubert

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Eine Gleichspannung. Die Selbstinduktionsspannung erhält den letzten Stromfluß aufrecht. Si wird so hoch, daß das geht. Wird der Stromfluß durch Öffnen eines Kontakts unterbrochen, wird sie halt so hoch, daß der Stromfluß als Lichtbogen über die Luftstrecke weiterfließt. Dabei wird der Spule aus der gespeicherten Energie die Leistung U*I entzogen. Der Strom nimmt mit dI/dt=U/L ab, bis er zu 0 wird.

    Beim Abschalten mit einem Transistor wird halt die Spannung so groß, das weiter Ladungsträger hindurchfließen.
    In jedem Fall wird die gespeicherte Energie im Schalter in Wärme verwandelt. Die Wärme oder die hohe Spannung können einen Transistro zerstören.

Ähnliche Themen

  1. Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:51
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 16:11
  3. SF Led leuchtet wenn MM4 aus
    Von c-teg74 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 20:09
  4. Ausgänge nur kurz aktiv
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 22:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •