Hallo liebe SPSler-Gemeinde,
ich habe ein ganz komisches Phänomen beobachtet, ich versuch's mal zu beschreiben:
Das Schaltgerüst sitzt mehrere hundert Meter von der eigentlichen Anlage entfernt. Vor Ort in der Anlage sitzt ein Auswertgerät, dass je nach Auswertung einen Kontakt schließt oder öffnet. Im Normalfall ist dieser Kontakt geschlossen und "schickt" die 230V, die aus dem Schaltgerüst kommen, wieder zurück ins Schaltgerüst zum Schütz (A1-Spulenanschluss).
Öffnet das Auswertgerät den Kontakt, so fällt das Schütz auch ab, aber nicht zuverlässig!
Aus irgendwelchen Gründen kann es passieren, dass das Schütz trotz geöffnetem Kontakt am Auswertgerät erregt bleibt.
Ich habe die Spannung an der Schützspule gemessen: knapp 70Vac.
Kurz, nachdem mir der Messwert angezeigt wurde, fiel das Schütz ab und die Spannung sprang gegen Null.
Die Spannung hat sich demnach wohl über das Messgerät entladen.
Jetzt können wieder ein paar Schaltspiele durchgeführt werden, bis das Schütz erneut erregt bleibt.
Die Kabel sind nicht geschirmt und ein Umbau auf geschirmte Kabel kommt absolut nicht in Frage!
Weil die Kabel ungeschirmt sind, verhalten die sich garantiert wie Kondensatoren und speichern Energie (Ladung)...
Würde ein RC-Glied, das parallel zur Schützspule angeschlossen wird, das Problem beheben (es handelt sich hierbei um 230V Wechselspannung)?
Wenn ja, dann habe ich gehört, dass man das RC-Glied dimensionieren muss. Wie geht man da vor?
Vielen Dank,
poppycock
ich habe ein ganz komisches Phänomen beobachtet, ich versuch's mal zu beschreiben:
Das Schaltgerüst sitzt mehrere hundert Meter von der eigentlichen Anlage entfernt. Vor Ort in der Anlage sitzt ein Auswertgerät, dass je nach Auswertung einen Kontakt schließt oder öffnet. Im Normalfall ist dieser Kontakt geschlossen und "schickt" die 230V, die aus dem Schaltgerüst kommen, wieder zurück ins Schaltgerüst zum Schütz (A1-Spulenanschluss).
Öffnet das Auswertgerät den Kontakt, so fällt das Schütz auch ab, aber nicht zuverlässig!
Aus irgendwelchen Gründen kann es passieren, dass das Schütz trotz geöffnetem Kontakt am Auswertgerät erregt bleibt.
Ich habe die Spannung an der Schützspule gemessen: knapp 70Vac.
Kurz, nachdem mir der Messwert angezeigt wurde, fiel das Schütz ab und die Spannung sprang gegen Null.
Die Spannung hat sich demnach wohl über das Messgerät entladen.
Jetzt können wieder ein paar Schaltspiele durchgeführt werden, bis das Schütz erneut erregt bleibt.
Die Kabel sind nicht geschirmt und ein Umbau auf geschirmte Kabel kommt absolut nicht in Frage!
Weil die Kabel ungeschirmt sind, verhalten die sich garantiert wie Kondensatoren und speichern Energie (Ladung)...
Würde ein RC-Glied, das parallel zur Schützspule angeschlossen wird, das Problem beheben (es handelt sich hierbei um 230V Wechselspannung)?
Wenn ja, dann habe ich gehört, dass man das RC-Glied dimensionieren muss. Wie geht man da vor?
Vielen Dank,
poppycock