    Hallo,
    also was Schutzbeschaltung von Transistorausgängen an der S7 200 und deren Erweiterungsmodule angeht, kann man das Handbuch dazu vollständig in die Tonne treten. Ist ein gutgemeinter Hinweis an Siemens. Es sei denn es wird dort einmal definiert was eine große induktive Last ist, 10 cm, 5m, 2kg, 5Tonnen - alles relativ. Meine Frage ist, hat jemand die EM 223 Module mit Transistorausgängen und induktiven Lasten ohne Schutzbeschaltung laufen? Oder findet man irgendwo genauere Angaben über die zulässige induktive Belastung (hat ja auch was mit Schalthäufigkeit zu tun). Ich schaue nochmal nach, ich wollte damit irgendwelche Festo Ventile steuern. Irgendwie habe ich bei der Sache kein gutes Gefühl......

    Gruß
    Mario
    Zitieren Zitieren S7-200 induktive Lasten  

  2. #2
    Registriert seit
    19.10.2007
    Ort
    far far away
    Beiträge
    478
    Danke
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mariob Beitrag anzeigen
    ich wollte damit irgendwelche Festo Ventile steuern
    Hallo Mario,

    wie wärs mit irgendwelchen Festo Ventilstecker mit Freilaufdiode?

    Gruß Soli

  3. #3
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Ich habe schon Elektromagnete an die S7-200 gehängt.
    Anlagen laufen soweit ohne bisher jahrelang ohne Probleme.
    Die hatten einen Strom von ca. 100mA aber dafür 2-3 parallel pro Ausgang.

  4. #4
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    hilft das weiter?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  5. #5
    mariob ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.03.2006
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    2.005
    Danke
    162
    Erhielt 278 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Danke für das Feedback an alle,
    @Homer, manchmal hat man Tomaten auf den Augen, das Datenblatt hatte ich angeschaut, aber wenn man dasselbe so in Ruhe betrachtet...

    Danke
    Mario

  6. #6
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ...geht mir ständig so...ich habs auch ni immer so mit dem lesen

Ähnliche Themen

  1. Lasten direkt schalten mit Befehlsgeräten 3SB3...
    Von element. im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:49
  2. Wo?? Der perfekte induktive INI
    Von McNugget im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 21:13
  3. Sicherheit hängende Lasten
    Von jabba im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 12:33
  4. Induktive Näherungsschalter und Ruß
    Von Falcon4 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 06:41
  5. Induktive Belastung an S7 200 DC-Ausgängen
    Von Kongo im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 14:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •