Analogmessung 0.1-6 M/s

Proxy

Level-1
Beiträge
316
Reaktionspunkte
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann mir einer vielleicht einen Hersteller nenen von Analogmessgeräten, die eine Spannung von bis zu 50 V messen bei einer Abtastfrequenz von max 6.000.000 samples/sek.
Am besten mit einer Schnittstelle wie Profibus/Profinet um die daten auf eine SPS zu bekommen.

Mir würde auch weniger helfen ich kenn von Beckhoff das Modul ES3702 das kann aber "nur" 100k/sek
 
Abtastfrequenz von max 6.000.000 samples/sek.
Am besten mit einer Schnittstelle wie Profibus/Profinet um die daten auf eine SPS zu bekommen.
Kontiniuerlich die Daten übern Bus bekommen und 6 MSamples/sek. ... wiederspricht sich das nicht?

Das wären ja 6000 Samples pro Millisekunde. Wenn jedes Sample 2 Byte groß wäre, wären das 12000 Byte Pro Millisekunde. Mit 100 MBit Übertragungsrate (Ethernet) dauert ein maximaler Frame (ca. 1450 Byte) 122µs. Man bräuchte ca. 8 Frames und dann wären die 1 ms vom Bus schon voll. Das ganze allerdings dann ohne jegliche weitere Datenpakete drumrum :rolleyes:
 
Ich müsste nur 100ms messen. Datenmenge ist kein problem hab dann zeit. Es müssten auch nicht so viel sein vielleicht reichen 100k/s aber ich will nach oben offen beleiben wenn es möglich ist.
 
Ob viel oder wenig Zeit, die 6MSamples/s müssen trotzdem übertragen werden.
Selbst wenn du nur 100ms-Zyklen hast, muss das Gerät die Messungen erstmal zwischenspeichern und dann den Batzen (12MByte in meinem Beispiel) übertragen. Das entspräche einem "Dauerfeuer" von 100MBaud an Daten, die zum einen dein Feldbus übertrag und zum anderen deine Steuerung auswerten muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... und wenn du z.B. eine CPU hättest, die einen 0,5 ms-Aufruf für den OB35 zuläßt dann könntest du bestenfalls 2000 Messwerte sinnvoll abspeichern.

Etwas anderes wäre es wenn dein Messgerät die daten erstmal speichern würde und dann so nach und nach (nach Anforderung) über den Bus ausgeben würde.

Gruß
LL
 
...bis beim Messgerät der Zwischenspeicher voll ist.

Ich denke mit der Datenrate braucht man schon spezielle Messhardware, die dann nur noch die ausgewerteten Ergebnisse überträgt.
 
Ich würde zu einem eigenen Messrechner raten der die Messaufgaben und Auswertung übernimmt die SPS kann dann auf das Ergebnis reagieren.

Ich würde mal bei http://www.adwin.de/ nachschauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist klar das ich die Daten in einen Paket hole und nicht "just in time" sonst könnte ich einen Analogkarte nehmen von Siemens oder Beckhoff die 10µ pro messwert kann. Ich will ja das das Messgerät mir für meinen Graphen den ich erzeugen muss in der SPS/Visu die messwerte gibt. Wenn ich sag gib mir daten dann soll er sie aus seinen speicher senden.


Da eine CPU max 1ms pro Zyklus kann.
 
Zurück
Oben