Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Omron VS mini Analog Eingang

  1. #1
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schaut euch bitte mal die PDF auf Seite 30 an. Muss für die Sollwertvorgabe eine extra Spannungsversorgung von 12V über ein externes Netzteil eingespeist werden?

    Vielen Dank.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Omron VS mini Analog Eingang  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Wenn Du nur ein Poti anschließen willst brauchst Du keine externe Spannungsversorgung. Der Umrichter liefert +12VDC aus dem Anschluss (FS) und diese Spannung bezieht sich auf den Anschluss (FC) was 0VDC entspricht. Der Anschluss (FR) erwartet eine Spannung im Bezug zu (FC) der proportional zu der Sollfrequenz ist.

    Wenn Du nun via SPS einen Sollwert vorgeben willst muss dieses Signal eine Spannung zwischen (FR) und (FC) darstellen.
    Also bei einem Spannungsausgang die Analogmasse an (FC) und den Analog ausgang der SPS an (FR) anschließen.
    Wenn es ein Stromausgang ist (z.B. 0..20mA) wird wieder die Analogmasse an (FC) angeschlossen und auch der Analogausgang an (FR) nur muss man noch einen Widerstand am Frequenzumrichter anschließen direkt zwischen (FC un d FR) (z.B. 500Ohm bei 0..20mA ~ 0...10V)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    Anaconda55 (22.08.2009)

  4. #3
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super. Danke !!!

Ähnliche Themen

  1. Analog Eingang mit Fehler < 0,1%
    Von Casimyr im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 09:00
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Analog Eingang PEW 4-20mA
    Von Katerkarlo im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 07:05
  4. analog Eingang auf HMI bringen
    Von Limette im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 00:29
  5. Analog eingang
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 21:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •