    hi Leute,

    ich bin mir unsicher und frage deshalb lieber noch mal nach.
    Aber mir eine SPS7 300 Anlage zusammen gebaut.
    Schaltschrank mit der SPS7 300 Und DI und DO sind eingebaut und verdrahtung.

    Habe mir ein Schaltpult gebaut mit Minatur schalter ( Taster und Raster )
    und LED 24 V.
    Nun möchte ich für jeden ausgang eine LED und für jeden ( Taster und Raster ) Schalter eine LED.
    Minaturschalter hat drei pins : ein Raster ein Taster ein neutral
    Nun meine Frage :

    1:ist doch richtig wenn ich die Anlage so verdrahte für den Ausgang DO
    Von klemme DO zu Plus der LED dann von Minus zu M-
    2:ist doch richtig wenn ich die Anlage so verdrahte für den Eingang DI
    Von Klemme DI auf neutral schalter dann die beiden raster und Taster zusammen zusammen verdrahten dann von da auf Minus der LED und Plus LED auf L+

    Ich hoffe ihr versteht was ich meine
    Schon mal besten Dank
    Wenns nicht klar ist was ich meine dann setze ich mal mein schaltplan rein wie ich es mir gedacht habe
    Zitieren Zitieren Verdrahtung sps Anlage  

  2. #2
    Registriert seit
    01.01.2008
    Beiträge
    104
    Danke
    43
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    2:ist doch richtig wenn ich die Anlage so verdrahte für den Eingang DI
    Von Klemme DI auf neutral schalter dann die beiden raster und Taster zusammen zusammen verdrahten dann von da auf Minus der LED und Plus LED auf L+
    Das schaut mir verdächtig nach Kurzschluss aus...

    Oder hab ich das nicht verstanden?

    Gruß

    Da_Basco
    Gruß
    Da_Basco


    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
    Zitieren Zitieren Häh?  

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    zu 2. verstehe ich nicht? Male doch Bitte mal ein Bild.
    1. ist so IO.

    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.191
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Hallo elcids,

    sind Deine LED einfache LED oder schon mit Vorwiderstand für 24V?

    Ein Widerstand je LED wird benötigt zur Strombegrenzung und zum
    Einstellen der Helligkeit der LED. 2kOhm sind für ca. 11mA bei 24V.

    Die LED mit Widerstand kommen immer vom DI bzw. DO gegen 0V.

    Code:
    +24V ---+-----+------------------------+-------------
            |     |                        |
         |v\   |-\       +----+   +----+   |
            |     |      |    |   | L+ O---+
            +--+--+      |    |   |    |
               |         |    |   |    |
               +---------O DI |   | DO O----------+
               |         |    |   |    |          |
             --+--       |    |   |    |        --+--
         LED  \ /        |    |   |    |         \ /
              -+-        |    |   |    |         -+-
               |         |    |   |    |          |
              +++        |    |   |    |         +++
              | |     +--O M  |   |  M O---+     | |
        ~ 2k  | |     |  +----+   +----+   |     | | 
              | |     |                    |     | |
              +++     |                    |     +++
               |      |                    |      |
      0V ------+------+--------------------+------+------
    Falls Du Strom sparen mußt kannst Du auch die LED am DI direkt ohne
    Widerstand zwischen den Schalter und den DI schalten (Anode am Schalter
    und Katode am DI), dann fließen ca 7mA (nicht änderbar, vom DI begrenzt).

    Gruß
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Schaltplan  

  5. #5
    elcids ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.04.2009
    Beiträge
    44
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe mal mein Schaltplan kopiert für DI und DO !!!!!
    Wenn was falsch sein sollte dann Bitte erklären was ändern und warum !!!!!

    ja sind LED mit Vorwiederstand
    Danke schon mal
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von elcids (11.09.2009 um 11:59 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hallo elcids,

    das mit den DI würde ich nicht so machen.

    Siehe oben Beitrag von PN/DP da kann man nur sagen


    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  7. #7
    elcids ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.04.2009
    Beiträge
    44
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    habe doch geschrieben das meine LED ein Vorwiederstand haben. Der ist schon Integriert in der LED. Habe ich jetzt nicht extra eingezeichnet.

    Die schaltung mit DO müsste stimmen

    Bin mir halt nur unsicher mit DI weil ich denke das diese schaltung kein Null hat.
    Wenn ich auf Eingang ( E.) gehe. Da liegt doch kein Null an .
    Muss doch bestimmt die Schaltung umzeichnen?
    Wäre nett wenn mir das mal einer erklären könnte Bitte?
    Geändert von elcids (11.09.2009 um 12:59 Uhr)

  8. #8
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von elcids Beitrag anzeigen
    ...
    Die schaltung mit DO müsste stimmen

    Bin mir halt nur unsicher mit DI weil ich denke das diese schaltung kein Null hat.
    Wenn ich auf Eingang ( E.) gehe. Da liegt doch kein Null an .
    Muss doch bestimmt die Schaltung umzeichnen?
    DO ist richtig. Die DI's siehe Beispiel.

    Code:
    +24V ---+-----+--------------
            |     |
         |v\   |-\       +----+
            |     |      |    |
            +--+--+      |    |
               |         |    | 
               +---------O DI |
               |         |    |
             --+--       |    |
         LED  \ /        |    | 
              -+-        |    | 
               |         |    | 
              +++        |    | 
              | |     +--O M  | 
        ~ 2k  | |     |  +----+ 
              | |     |           
              +++     |          
               |      |           
      0V ------+------+----------
    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  9. #9
    elcids ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.04.2009
    Beiträge
    44
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ah sorry jetzt hat es Bingo gemacht.
    Habe mir PN/DPschaltung nicht richtig angesehen.
    Daniel Danke jetzt ist klar wie es geht.
    Aber egal werde weiterhin fragen wenn ich mir unsicher bin.
    Mache nicht gerne Fehler und bin SPS Anfänger muss ich dazu sagen.

  10. #10
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo elcids,

    ja, dazu ist doch das Forum da.

    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
    unter diesem Link findest Du eine PDF Datei mit allen S7-300 Baugruppen, Anschlussbeispiele sind da auch mit Abgebildet.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. CAN Bus Verdrahtung
    Von daudel im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 21:21
  2. Absicherung/Verdrahtung FU's
    Von demerzel im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:38
  3. sps7 Verdrahtung
    Von elcids im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 23:34
  4. Verdrahtung SPS ?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 19:27
  5. Verdrahtung Sm331
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •