Durchflussmesser in SPS einbinden

btsulg

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte mit dieser SPS ( Seite 23, SR2 B122BD) die Impulse von diesem Durchflussmesser zählen.

Die SPS müsste in der Lage sein die max. 41Hz des DFM zu zählen. Jedoch brauch ich am Eingang der SPS 24 V!
Leider verstehe ich nicht wie ich die beiden verbinden soll oder welche Bauteile ich brauche, damit die SPS die Flanken erkennt!

Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank schon mal!
 
Also ich würde ihn ja direkt an 24V anschliessen, also VCC und das Signal auf den Eingang. Wo gäbe es da ein Problem?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich würde ihn ja direkt an 24V anschliessen, also VCC und das Signal auf den Eingang. Wo gäbe es da ein Problem?

Das dacht ich auch, aber einfach an die SPS anschließen geht nicht!

Ich vermute das hat etwas mit der Angabe "open collector NPN sinking" im Datenblatt des Sensors zu tun!
Hab schon gegoogelt, werd aber nicht schlau draus!:confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

41Hz auf einen normalen DI könnte problematisch werden :ROFLMAO:



MfG

Hallo zusammen,
hab heute ein bissel gesucht und hier fündig geworden.
Mit einem 1,5kR zwischen Signalausgang und 24 V bekomme ich das gewünschte Rechtecksignal, ob das auch meine SPS erkennt kann ich noch nicht sagen. Also auf meinem Oszi siehts zumindest recht gut aus.
Ich poste den Erfolg sobald ich es eingebaut hab!

Danke für die Antworten!
 
Also wir haben extra Funktionsklemmen für unsere SPSen, die können schnelle Impulse bis 150Hz empfangen.
 