    Hallo Forengemeinde,
    ich möchte gerne die Wirkleistung und Scheinleistung oder Blindleistung unserer Anlagen messen.
    Es geht darum den vorgeschaltetet Transvormator auszuwählen und ich liege doch richtig, dass ich für die Bemessung mich an der Scheinleistung orientieren muss!?
    Könnt ihr mir da etwas gutes, günstiges empfehlen (unter 500€)?

    Nun eine wahrscheinlich dumme Frage. Wenn ich eine Drehstromzuleitung von 32A habe, bedeutet das, dass auf jedem der drei Außenleiter 32A fließen können? Oder ist das irgendwas gemitteltes?
    Oder jemand fragt, wieviel Strom die Anlage verbraucht: z.B. fließen in jedem Außenleiter 3A. Sagt man dann die Anlage braucht 3A oder 9A?

    Ich habe das alles vor 20 Jahren mal gelernt, aber ich war lange raus.
    Ihr glaubt gar nicht, was man alles vergessen kann.

    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.

    Danke,
    Diddi
    Zitieren Zitieren Leistungsmesser gesucht.  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    560
    Danke
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    In einer 32A Drehstromleitung den du mit einer Drehstromlast quasi synchron belastest kann auf jedem Außenleiter 32A fließen.


    Die Angabe wieviel eine "Anlage" verbraucht ist Arbeit pro Zeit....

    Die Elektrische Arbeit ist Watt

    Watt ist die angabe Spannung * Strom.

    Die Zeit ist die Stunde.....

    Also quasi W/h
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu c.wehn für den nützlichen Beitrag:

    Diddi70 (15.12.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Wenn´s auf jedem Außenleiter 3A sind, dann sagt man: "Die Anlage zieht 3A und hat eine Drehstromzuleitung" oder sowas

    PS: du hast eine fertige Anlage und willst die Leistungsaufnahme wissen?
    Von welcher Größenordnung sprechen wir denn?
    Hat´s in eurer Firma keine Stromzange?

    Schau mal den Fluke T5-1000 an --> vielleicht reicht der ja (und man kann ihn auch für was anderes verwenden)



    MfG

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:

    Diddi70 (15.12.2009)

  6. #4
    Diddi70 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    O.K., danke schon mal.
    Trotzdem eine Frage wiederhole ich nochmal: Wenn auf jedem Außenleiter 3A fließen, sagt man dann es fließt ein Strom von 3A oder 9A oder war das 3A mal Wurzel(2)?.

    Dann mal was zur Anlagenmessung:
    Es gibt doch bestimmt Empfehlungen oder Faustformeln, wie eine Anlage zu bemessen ist. Ich meine wenn ich bei einer Anlage mit 50 Achsen, vom "Worst Case" ausginge (der wohl nie eintritt), dass sämtliche Achsen gleichzeitig anlaufen und ihren Maximalstrom ziehen...da müsste ich ja ´nen Mordstrafo auswählen.
    Wie macht man das in der Praxis?
    Und es ist doch richtig die Scheinleistung und den Scheinstrom der Anlage zu nehmen, um den Trafo zu bestimmen?!

    Danke,
    Diddy

  7. #5
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Diddi70 Beitrag anzeigen
    Trotzdem eine Frage wiederhole ich nochmal: Wenn auf jedem Außenleiter 3A fließen, sagt man dann es fließt ein Strom von 3A oder 9A oder war das 3A mal Wurzel(2)?.


    Mal langsam:
    die Wurzel2 kommen aus dem Scheitelwert-Effektivwert der Sinus-Spannung
    Das was du meinst ist der Verkettungsfaktor Wurzel3 bei Drehstrom
    MAN SAGT, ES FLIESST EIN STROM VON 3A (wie schon oben geschrieben)
    Zitat Zitat von Diddi70 Beitrag anzeigen
    Dann mal was zur Anlagenmessung:
    Es gibt doch bestimmt Empfehlungen oder Faustformeln, wie eine Anlage zu bemessen ist. Ich meine wenn ich bei einer Anlage mit 50 Achsen, vom "Worst Case" ausginge (der wohl nie eintritt), dass sämtliche Achsen gleichzeitig anlaufen und ihren Maximalstrom ziehen...da müsste ich ja ´nen Mordstrafo auswählen.
    Wie macht man das in der Praxis?
    Und es ist doch richtig die Scheinleistung und den Scheinstrom der Anlage zu nehmen, um den Trafo zu bestimmen?!
    Wie man das in der Praxis macht:
    Der Instandhalter (ICH) guckt sich die neue Anlage an, guckt in seinen Maschinenpark, sucht eine vergleichbare Anlage und setzt sich gegen heftigsten Widerstand des Programmierers und des Konstukteurs des Lieferanten der neuen Maschine durch.
    So wurde aus einem 5x35mm² ein 5x16mm² und aus 100A wurden 50A Vorsicherungen.
    Die Messung nach der IBN zeigte --> war ohne Probleme machbar

    Wie das aber "Fachgerecht" geht --> keine Ahnung


    MfG
    Geändert von Sockenralf (14.12.2009 um 20:49 Uhr)

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:

    Diddi70 (15.12.2009)

  9. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.724
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen


    ...

    Wie das aber "Fachgerecht" geht --> keine Ahnung


    MfG
    Um Absicherungen, Kabel, Trafos usw. zu berechnen benutzen wir folgendes Programm
    http://www.intelec.nl/nen1010.shtml

    Für einen einzelnen Motor wird es sicher nicht nötig sein
    Geändert von marlob (14.12.2009 um 22:10 Uhr)

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    Diddi70 (15.12.2009)

  11. #7
    Diddi70 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage

    @Sockenralf
    Entschuldige die unnötige Wiederholung, aber ich hatte angefangen meine Frage zu schreiben, als Dein Beitrag noch nicht da war. Es hat sich überschnitten.

    Auf eine Sache hat nun leider noch keiner geantwortet:
    Reicht es sich ne Amperezange zu nehmen und die Wirkströme zu messen und darauf die Wirkleistung zu berechnen?

    Es geht ja nicht nur um die Absicherung, sondern auch um Auswahl des Trafos. Dieser muss meines Wissens nach entsprechend der Scheinleistung ausgelegt werden?!

    Vielen Dank schon mal,
    Diddy70

  12. #8
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Diddi70 Beitrag anzeigen
    O.K., danke schon mal.
    Trotzdem eine Frage wiederhole ich nochmal: Wenn auf jedem Außenleiter 3A fließen, sagt man dann es fließt ein Strom von 3A oder 9A oder war das 3A mal Wurzel(2)?.

    Dann mal was zur Anlagenmessung:
    Es gibt doch bestimmt Empfehlungen oder Faustformeln, wie eine Anlage zu bemessen ist. Ich meine wenn ich bei einer Anlage mit 50 Achsen, vom "Worst Case" ausginge (der wohl nie eintritt), dass sämtliche Achsen gleichzeitig anlaufen und ihren Maximalstrom ziehen...da müsste ich ja ´nen Mordstrafo auswählen.
    Wie macht man das in der Praxis?
    Und es ist doch richtig die Scheinleistung und den Scheinstrom der Anlage zu nehmen, um den Trafo zu bestimmen?!

    Danke,
    Diddy
    Hallo, der "Worst Case" wird meines Wissens nach mit einem so genannten Gleichzeitigkeitsfaktor angenommen, d.h. es wird vor Neubau überlegt welche Antriebe in Summe gleichzeitig laufen könnten. Wenn es wirklich alle sind, dann ist es wie Du oben geschrieben hast, meist ist dies aber garnicht der Fall. Z.B. Ein Förderer zum umsetzen der Transportrichtung um 90° wird immer nur der eine oder andere Antrieb eingeschaltet sein. Danach erfolgt die Auslegung der Betriebsmittel und Leitungen. Die Eplaner benutzen dafür oft kleine Hilfen,( alte VDE292 war so ne Auslegungstabelle drin), oder Tabellenbücher helfen hier auch. Bei einem Trafo ist natürlich die Scheinleistung maßgebend und die ist S = U * I. Aber vor Neubeu kannst du nichts messen, hier musst du für jeden Antrieb die Angabe der Motorleistung nehmen und den Leistungsfaktor und dann S = P / cos phi aufsummieren.
    Zum Messen an der Anlage empfehle ich ne Stromzange die den Strom TrueRMS (Effektivwert) misst. Sockenralf empfiehlt Firma Fluke, die find ich auch super.

    MfG

  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:

    Diddi70 (15.12.2009)

  14. #9
    Diddi70 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    O.K., vielen Dank.
    Das hilft mir schon mal ein gutes Stück weiter.

    Allen noch eine schöne Woche,
    Diddi

Ähnliche Themen

  1. AKF 13 gesucht
    Von dben im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 08:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 16:11
  3. S7 - 212 gesucht ...
    Von smartie im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 14:29
  4. FB 42 & FB 51 gesucht.
    Von Köbes11 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 07:53
  5. Gesucht: S5-CPU 928
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 07:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •