    Problem mit Reflextaster Pepperl und Fuchs. Typ "sbl-8-h/25"

    Ich habe hier eine Anlage die am 22.01.2010 nach Australien rausgeht.
    Heute stellte sich heraus das der obengenannte Sensor einen Thermischen oder halt anderen Defekt hat. Nach einer gewissen Zeit ca 30 min schaltet er einfach nicht mehr. Nach Spannungszuschaltung erst mal alles wieder ok... Bis ebend halt zur halben Stunde.

    Aussage vom Großhändler "Problem nicht bekannt".
    Nun zur Lieferzeit: lt Aussge Großhändler sind keine mehr am Lager...
    Neue Lieferung aus Singapur geht erst am 18.01 raus.
    Da kann ich wirklich nicht mit leben....

    Adäquate von Wenglor haben arg Probleme mit schwarzen Teilen.

    Frage???
    setzt jemand von euch diese Sensoren ein
    Kann uns jemand zur Seite gehen.
    Ich hoffe auch dieses Thema liest hier jemand

    sonnige Grüße
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren Lichttatster Pepperl und Fuchs  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Wilhelm Beitrag anzeigen

    Adäquate von Wenglor haben arg Probleme mit schwarzen Teilen.
    Das Problem hatten wir auch, wobei Wenglor einen adäquaten Ersatz parat hatte. In solchen Fällen Vertreter anrufen, Aufgabe schildern und wenn möglich Preis drücken. Die schicken gern auch mal ein Musterexemplar zum testen.

    Welchen Schaltabstand hast du?

    Alternative Sensorlieferanten mit guten Erfahrungen sind Leuze und diSoric.

    MfG
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. #3
    Registriert seit
    09.11.2006
    Beiträge
    690
    Danke
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    Das Problem hatten wir auch, wobei Wenglor einen adäquaten Ersatz parat hatte. In solchen Fällen Vertreter anrufen, Aufgabe schildern und wenn möglich Preis drücken. Die schicken gern auch mal ein Musterexemplar zum testen.

    Welchen Schaltabstand hast du?

    Alternative Sensorlieferanten mit guten Erfahrungen sind Leuze und diSoric.

    MfG
    Also die Fa. disoric kann ich bei solchen Problemen nur empfehlen. Hatte letztens mit einem Problem zu kämpfen, das mir ein Lichttaster ständig abgeraucht ist nach ca. 5-7 Tagen schaltete er nicht mehr.

    Angerufen ADler kam raus und hat gemeinsam nach Alternativen gesucht. Ging auch recht fix.

    Ich setze auch gerne IFM ein. Hab ich auch gute Erfahrungen mit.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.

    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!

  4. #4
    Wilhelm ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.06.2005
    Beiträge
    300
    Danke
    23
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Jungs
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Der Schaltabstand beträgt 500mm. Eigentlich kein Ding für diese Dinger.
    Lieferant hat die Lieferzeit verkürzt. 10 Exemplare werden per Luftfracht geliefert und dürften recht bald da sein.
    Dieses Problem scheint dem Hersteller doch wohl bekannt zu sein.....

    Aber erst alles aabstreiten


    sonnige Grüße Wilhelm

Ähnliche Themen

  1. Pepperl+Fuchs Lichtgitter
    Von dtsclipper im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 08:28
  2. Suche Pepperl&Fuchs Datenlichtschranke OB3000
    Von Kleissler im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 16:58
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 12:41
  4. Anleitung von Pepperl gesucht
    Von d-harry im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 09:30
  5. 315-2DP mit pepperl und fuchs identgeräte
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 17:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •