    Hallo Leute,
    ich hab die SuFu genutzt jedoch nichts dazu gefunden.
    welchen querschnitt brauche ich beim Erden im Schaltschrank wenn die zuleitung aus 1,5mm^2 besteht? auch 1,5 oder 2,5 mm^2?
    desweitern gibt es eine vorschrift zum befestigen einer Erdungschraube (reihenfolge der verschieden scheiben)? wenn ja kann mir dies einer mitteilen da bei uns mal so mal so gearbeitet wird
    Zitieren Zitieren Erdung im Schaltschrank  

  2. #2
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    Der Querschnitt richtet sich nach dem größten angelegtn Aussenleiter...anders wäre ja auch unsinnig also, 1,5mm² in Deinem FAll.

    Beispiel eingeschweißter Gewindebolzen:

    Sechskantmutter/Kabelschuh/Scheibe/Federring/Sechskantmutter

    -> Bezugsquelle 0113

  3. #3
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    197
    Danke
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Wenn in einem Schaltschrank Erde ist, sollte diese schnellstens entfernt werden, es könnte sonst die Funktion beeinträchtigen!

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bimbo für den nützlichen Beitrag:

    Tyler-Durden (18.01.2010)

  5. #4
    Registriert seit
    18.10.2007
    Beiträge
    127
    Danke
    1
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Falls es sich um EMV Schutzmaßnahmen handelt, geht es weniger um den Querschnitt, sondern mehr um die Oberfläche, da HF-Ströme sich an der Oberfläche ausbreiten.
    Eine größere Oberfläche wird im allgemeinen durch fein(st)drähtige flexible Leitungen erzielt, die meist einen Querschnitt von 6 oder 16mm² aufweisen. Daher besteht oftmals die Forderung solche querschnitte zu verwenden.

    Wenn es um die Betriebserdung geht, ist bereits durch Homer79 alles gesagt.

    Gruß Rolf

  6. #5
    Registriert seit
    11.02.2009
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ist das wichtigste was gibt

  7. #6
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dzigolo Beitrag anzeigen
    ist das wichtigste was gibt
    Was soll denn das jetzt?
    Was ist das wichtigste?
    - Erdung
    - EMV Schutzmaßnahmen
    - Der Querschnitt
    - Die original Erde
    - Oder einfach nur das Du zu einem wieder mal längst abgeschlossenen Thema (13.01.10) deinen Senf abgegeben hast?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:

    dalbi (07.02.2010),rostiger Nagel (07.02.2010)

  9. #7
    Registriert seit
    11.02.2009
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Was soll denn das jetzt?
    Was ist das wichtigste?
    - Erdung
    - EMV Schutzmaßnahmen
    - Der Querschnitt
    - Die original Erde
    - Oder einfach nur das Du zu einem wieder mal längst abgeschlossenen Thema (13.01.10) deinen Senf abgegeben hast?
    http://www.bbs-ahaus.de/module/datei...nk_Planung.pdf


    du klugs******er ich meinte es ist eines der wichtigsten themengebiete allgemein in der etechnik

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dzigolo für den nützlichen Beitrag:

    bimbo (15.02.2010)

  11. #8
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dzigolo Beitrag anzeigen
    http://www.bbs-ahaus.de/module/datei...nk_Planung.pdf

    du klugs******er ich meinte es ist eines der wichtigsten themengebiete allgemein in der etechnik
    Den Link hättest halt beim ersten mal reinstellen sollen.
    Der ist doch mal was.

    Aber nur die Aussage:
    Zitat Zitat von dzigolo Beitrag anzeigen
    ist das wichtigste was gibt
    wenn man nicht mal weiß auf welchen Beitrag Du das beziehst.
    Fehlte halt die hier oft erwähnte Glaskugel.
    Am besten den Beitrag zitieren, bei meinem hast es ja auch geschafft.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  12. #9
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    197
    Danke
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Ausrufezeichen

    Zitat Zitat von dzigolo Beitrag anzeigen
    http://www.bbs-ahaus.de/module/datei...nk_Planung.pdf


    du klugs******er ich meinte es ist eines der wichtigsten themengebiete allgemein in der etechnik
    Tja, Beiträge von "Neuen" werden hier sehr genau "geprüft"! Auch wenn von den "alten Hasen" nichts konstrukives dazu kommt.
    Geändert von bimbo (18.02.2010 um 12:46 Uhr)

  13. #10
    Registriert seit
    18.02.2010
    Beiträge
    14
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Homer79 Beitrag anzeigen
    Der Querschnitt richtet sich nach dem größten angelegtn Aussenleiter...anders wäre ja auch unsinnig also, 1,5mm² in Deinem FAll.
    Aber nur bis zu einem Aussenleiterquerschnitt von 16mm². Ab dann genügen 16mm² (glaube ich????)
    Gruß
    Alfred

Ähnliche Themen

  1. Erdung Hutschienen
    Von Arbeiter2011 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 11:50
  2. Alu-Profile Erdung
    Von schichtelektriker im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 19:19
  3. Erdung von Installationsleitungen
    Von isy.R im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 22:38
  4. Erdung von Profibuskabeln
    Von drfunfrock im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 09:21
  5. Erdung des Schirmes nur einmal?
    Von Schöni im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 01:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •