    Hallo
    Neulich antwortete ich einer Frau, die eine Frage zum Sinn des Schutzleiters stellte.
    Ich versuchte, diese Frage einem Nichtfachmann (Laien)
    verständlich zu beantworten.
    --------------------------------------------
    Sie schrieb:
    ZITAT
    : Kann mir jemand erklären wozu eigentlich der SChutzleiter da is?
    - DAs ist ja genau genommen einfach eine Verbindung vom Schutzkontakt
    der z.B. Steckdose in die Erde nach draussen.
    Warum lößt denn der FI dann aus wenn er mit der Phase zusammen kommt?? -
    Der Strom wird ja nicht weniger sondern liegt am Ende des PEs im GArten an !
    --------------------------------------------

    Hallo Mika

    Im Prinzip hast du ja schon die richtigen Aussagen ansatzweise selbst getroffen.

    An alle anderen im Forum !
    Bitte, prügelt mich jetzt nicht, ich versuche jetzt mal den Sachverhalt so zu formulieren,
    daß ein Laie nachvollziehen kann, wie eine Fehlerstromschaltung funktioniert.

    Wenn irgendein Gerät mit Metallkörper, wie die Stehlampe, der Herd, der Toaster,
    die Waschmaschine oder der Trockner, defekt ist, kann es sein,
    daß du dir an dessen Metallgehäuse mächtig einen fängst,
    also einen Stromschlag erleidest.
    Auf die Gefahren eines Stromschlages, er kann tödlich sein, will ich hier mal nicht eingehen.
    Aber, es sind Vorkehrungen vorgeschrieben, die wirksam verhindern sollen,
    daß du am Strom hängenbleibst.
    Und jetzt kommt deine Erde, also der Schutzleiter ins Spiel.
    Alle Geräte mit einem Metallgehäuse werden mit ihm verbunden.
    Jetzt fließt der (Fehler) Strom nicht mehr über deinen Körper und von dort aus weiter zur Erde,
    sondern wird direkt zur Erde abgeleitet. das verhindert einen Stromschlag,
    zumindest aber wird der Stromschlag nicht mehr so stark sein. (Maximal 1/2 Netzspannung)
    Aber, das ist noch nicht sicher genug, denn es ist nicht unbedingt zu erwarten,
    daß jetzt durch die Sicherung der defekte Stromkreis auch wirklich vom Netz getrennt wird.
    Dies kann wirklich sicher nur ein Fehlerstromschutzschalter, auch FI genannt garantieren.
    Zum Prinzip:
    Jeder 220 V Verbraucher wird an zwei Drähten mit Strom versorgt. Es fließt über den Außenleiter (Phase)
    und über den Verbraucher die gleiche Stromstärke, wie sie über den Neutralleiter auch zurückfließt.
    Ein Fehlerstromschutzschalter ist ein Summenstromwandler, er überwacht,
    ob auch wirklich so viel Strom zurückfließt, wie in den Verbraucher reinkommt.
    Wenn ein Gerät jetzt einen Erdschluß hat, so fließt ein Teil des Stromes
    an dem Fehlerstromschutzschalter vorbei zur Erde ab.
    Das Verhältnis stimmt nicht mehr.
    Jetzt schaltet der FI sofort aus und schütz dich sicher vor einem Stromschlag.

    Ich hoffe, daß ich mich verständlich ausgedrückt habe, wenn du nicht verstanden hast,
    was ich geschrieben habe, oder weitere Fragen hast, so frag bitte noch mal an.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Wozu ist der Schutzleiter da ?  

  2. "Hi Willi

    Als Gegenpotential zum Messen kannst du eine Wasserleitung, uder die Potential-Ausgleichschine benutzen.
    Aber sei bitte vorsichtig, das gleichzeitige Berühren dieses Gegenpotienales und des defekten Gerätes ist gefährlich.

    Wenn du dir aber mal den Weg des Erdschlußstromes und sei es auch nur von der Verteilung bis zum defektem Verbraucher chematisch ins Gedächtniss rufst, oder aufmalst, so wird es dir nicht schwer fallen, meine Aussage rechnerisch nachzuvollziehen.

    Nimm doch einfach mal folgende Werte an.
    Der einfache Weg von der Verteilung zum defektem Verbraucher, 1,5mm2 Kupfer hat einen Leitungswiderstand von 2 Ohm
    Folglich hat der Schutzleiter , der die gleiche Länge hat, ebenfalls 2 Ohm.
    Weiter nehmen wir einen vollkommenden Körperschluß an.
    Der defekte Verbraucher liegt also in der Mitte der Fehlerstromschleife
    Nun berechne mal die Spannungen, die an dem Außenleiter und dem
    Schutzleiter abfallen."


  3. #2
    willi Gast

    Standard

    Was passiert, wenn meine Waschmaschine einen Fehlerstrom hat, z.B. die
    Heizung hat ein Isolationsfehler.
    Es fließen über das Gehäuse ein Fehlerstrom, je nach Heizung, 10A.
    Bin ich in einem EVU-Gebiet mit TN-Netz, sind die Nullungsbedingungen gegeben. Das heißt in einem Fehlerfall kann nicht die halbe Netzspannung anliegen. Wenn kein Fi-Schalter im Sromkreis sitzt, fällt auch der Leitungsschutzschalter nicht. Der Strom im Schutzleiter ist gleich "Null".
    Auch ein Fi-Schalter ist kein 100%iger Schutz.
    Auch dieses Bauteil kann einmal def. sein und nicht auslösen.
    Dann wird es gefährlich, weil dann eine sehr hohe Spannung am Gehäuse ansteht.
    Sehe ich das richtig?

    gruß
    willi

  4. #3
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Einspruch, euer Ehren ..............

    Die Zuleitung zum defekten Verbraucher besteht aus L, N, PE.
    Bei einem Erdschluß wird der Fehlerstrom über den L und dem PE, beide mit dem gleichem Querschnitt und gleicher Länge fließen.
    Dabei ist es unerheblich, daß erst ab der ZÄTA/Unterverteilung der Null und die Erde getrennt geführt werden.

    Das heißt mit anderen Worten, der defekte Verbraucher liegt genau in der Mitte der (Fehler) Stromschleife. Berechne jetzt die Widerstände, und betrachte die Spannungen, die am L und PE abfallen.

    Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Schutzorgan den defekten Stromkreis unterbrochen hat, liegt max. die 1/2 Netzspannung am Gerät an.

    Ich glaube nicht, daß nur überempfindliche Personen diesen erlittenen Stromschlag, und sei er auch nur sehr kurz, als schmerzhaft empfinden.

  5. #4
    willi Gast

    Standard

    Hallo Josef,
    bei meinem beschriebenen Fehler übernimmt der Schutzleiter die Nulleiter-Funktion. Sind die Nullungsbedingungen gegeben, hat der Schutzleiter das
    gleiche Potential wie der Neutralleiter.
    Wenn es so ist wie Du es sagst, müßte ich auch an den Neutralleiter in dieser Anlage eine geschmiert kriegen.
    Wie gesagt, der Automat löst bei 10A Fehlerstrom nicht aus.
    Die halbe Netzspannung würde ich gerne Messen, nur wo ist das Gegenpotential zum Schutzleiter?

    gruß
    willi

  6. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi Willi

    Als Gegenpotential zum Messen kannst du eine Wasserleitung, uder die Potential-Ausgleichschine benutzen.
    Aber sei bitte vorsichtig, das gleichzeitige Berühren dieses Gegenpotienales und des defekten Gerätes ist gefährlich.

    Wenn du dir aber mal den Weg des Erdschlußstromes und sei es auch nur von der Verteilung bis zum defektem Verbraucher chematisch ins Gedächtniss rufst, oder aufmalst, so wird es dir nicht schwer fallen, meine Aussage rechnerisch nachzuvollziehen.

    Nimm doch einfach mal folgende Werte an.
    Der einfache Weg von der Verteilung zum defektem Verbraucher, 1,5mm2 Kupfer hat einen Leitungswiderstand von 2 Ohm
    Folglich hat der Schutzleiter , der die gleiche Länge hat, ebenfalls 2 Ohm.
    Weiter nehmen wir einen vollkommenden Körperschluß an.
    Der defekte Verbraucher liegt also in der Mitte der Fehlerstromschleife
    Nun berechne mal die Spannungen, die an dem Außenleiter und dem
    Schutzleiter abfallen.

  7. #6
    willi Gast

    Standard

    Ich erwecke wohl den Eindruck als wenn ich nerve,
    aber klar ist die Sache für mich noch nicht.
    Wenn der Schutzleiter am Gerät fehlt oder unterbrochen ist,
    dann habe ich einen Fall von einem Spannungsteiler.
    Dann kann ich auch die Teilspannung und den Teilstrom berechnen.
    Ist das Gerät voll geerdet, bei einem Fehlerstrom, ich nehme mal wieder
    10A, ist die Spannung am Erder doch, nach dem Ohmschen Gesetz,
    U = I X R =(10X2) 20 Volt.
    Siehst Du, und das irritiert mich.
    Habe ich z.B eine Zuleitung von 20m 1,5qmm ist der Widerstand ca 0,24Ohm. Berechne ich nun die Spannung, komme ich bei einem satten Körperschluß auf 3,84 Volt.Bei zwei Ohm Wid. kommen wir auf fast 170m Leitung.
    Bei dieser Länge kann und darf ich nicht mit 16 A absichern.
    Dann hätten wir natürlich eine Berührungsspannung von 32 Volt.

    Stimmt meine Aussage oder mache ich etwas total verkehrt?

    gruß
    willi

  8. #7
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Du darfst nicht mit 10 A rechnen. In den Millisekunden bis zum Auslösen der Sicherung fließen weitaus höhere Ströme. Wenn man den Widerstand der Zuleitungen bis zur Verteilung vernachlässigt, bleiben dort 230V anstehen. (Dass das in der Praxis nicht ganz so ist, hast Du sicher schon beobachtet, z.B. wenn während des Durchbrennens einer Glühbirne andere Lampen im Haus kurz dunkler werden).
    Unter der Annahme dass die Spannung dort 230V beträgt und Deine Zuleitung 0,24 Ohm hat, wäre der Strom 230/(0,24+0,24) also ca 460A!
    Dann würde auch die halbe Spannung am Gehäuse liegen.
    In der Praxis tragen jedoch alle Zuleitungen und die Streuinduktivität des letzten Transformators dazu bei, dass die tatsächlichen Werte darunter bleiben.
    Zum Auslösen der Sicherung bedarf es einer gewissen Strom*Strom*Zeit-Fläche (Schmelzsicherung/Wärmeleistung) oder Strom*Zeit-Fläche (Automat/mechanische Trägheit).
    Daher hängen Spitzenstrom und Spannung noch vom Kurzschluss-Augenblick innerhalb des Verlaufs der Netzspannung ab..
    Wer Lust hat, nehme ein Speicheroszilloskop und ein Pfund Schmelzsicherungen.

  9. #8
    willi Gast

    Standard

    Hallo Josef, Hallo Zottel,
    ich muß eine ganze Bretterladung vor dem Kopf gehabt haben.
    Klar, es muß ja die halbe Netzspannung am PE anliegen. Es handelt sich ja um zwei Rückleiter in diesem Fall.
    460A ist auch klar. und dann läßt sich auch ganz leicht ausrechnen was
    passiert, wenn im ungünstigsten Fall, meine Hand die Masch. berührt und mein nackter Fuß auf die Wasserleitung steht.

    Möchte mich hiermit bei euch bedanken.

    gruß
    willi

  10. #9
    Anonymous Gast

    Standard

    So willst du die 460A ableiten?
    Zitieren Zitieren Sprachlos  

  11. #10
    Registriert seit
    17.10.2004
    Beiträge
    144
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ihr habt noch einen Denkfehler gemacht.

    Wenn der FI schalter funktioniert, und die Waschmaschine weder durch einen Schutzleiter, noch durch die Wasserleitung geerdet ist und auf Gummifüßen steht, würde der FI Schalter sofort auslösen, wenn Willi sie berührt, und ein Ableitstrom durch seinen Körper fließt. Sicherlich würde Willi mächtig einen geflattert bekommen, -hat er auch verdient, wenn er den SL nicht in Ordnung hält, aber da der eigentlich tötliche Strom nur für Millisekunden ansteht, kommt es nicht zur lange genug zu den zum Tode führenden Verkrampfungen der Herzmuskulatur.

    Ganz nebenbei solltet Ihr sehr vorsichtig sein, wenn ihr zum Messen den Nulleiter unterbrecht. Falls ein eingeschalteter Verbraucher hinter der Trennstelle ist, steht an dem Rückleiter die volle Netzspannung an, solange kein Strom fließt.

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.

Ähnliche Themen

  1. Wozu verwendet ihr C++?
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 23:10
  2. Jede Schaltschrankwand per Schutzleiter anschließen?
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 21:11
  3. Schutzleiter in Klemmkästen
    Von totalfuchs im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:02
  4. Schutzleiter Ableitstrom
    Von Kleissler im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 01:26
  5. Wozu LPS, UENO, LRD, LPP
    Von excite im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 10:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •