    Guten Morgen,
    ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

    Es geht um das Anschließen von einem Flowmeter (Durchfluß Sensor) an die SPS (s7 315 ) Analog-Karte (4..20 mA).

    Momentan fließt kein Wasser in der Leitung (ich soll eigentlich ca 4 mA messen). Ich messe aber ca 0 mA (-->Fehler). Ich habe den Schaltplan als angehängt.

    PS:
    der Flowmeter ist: Krohne OPTIFLUX 2010 C/D , IFC 010D.
    Ich habe die Anschließe wie folgt angeschlossen (Stromausgang aktiv):
    Anschluss - der Analog-Karte= I+ (vom Flowmeter)
    Anschluss + der Analog-Karte= I (vom Flowmeter)

    Muss man irgendwas extra bei der Analog-Karte der SPS parametrieren außer 4..20 mA einzustellen??


    Vielen Dank

    Ralf
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Anschluss vom Flowmeter an die sps  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.039
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    hier eine kleine hilfe AI 8x12 Bit Getting Started.pdf
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Registriert seit
    06.04.2010
    Beiträge
    38
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    hier eine kleine hilfe AI 8x12 Bit Getting Started.pdf
    Hallo Helmut,
    ich denke die Baugruppe ist richtig parametriert von der Seite der SPS (4..20 mA). Z.B es klappt beim Druck-Lesen (auch 4..20 mA).Außerdem habe ich direkt an den Ausgang vom Flowmeter gemessen(0 mA statt 4 mA )



    Ralf
    Geändert von ralfsps (06.04.2010 um 09:51 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ralfsps Beitrag anzeigen
    Ich habe die Anschließe wie folgt angeschlossen (Stromausgang aktiv):
    Anschluss - der Analog-Karte= I+ (vom Flowmeter)
    Anschluss + der Analog-Karte= I (vom Flowmeter)
    Tausche doch bitte mal die Anschlüsse an der SPS. Geht es dann?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    welche Analogbaugruppe hast du genau Siemens Nr. 6ES7-XXXX-XXXX?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  6. #6
    Registriert seit
    06.04.2010
    Beiträge
    38
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Tausche doch bitte mal die Anschlüsse an der SPS. Geht es dann?

    Gruss Daniel

    Ich bin leider nicht vorort...

    Wegen den Anschlüssen, ich hatte am Flowmeter an I und I+ mit einem Ampermeter gemssen... Ich bekomme leider nur 0 mA

    Ralf

  7. #7
    Registriert seit
    06.04.2010
    Beiträge
    38
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Hi,

    welche Analogbaugruppe hast du genau Siemens Nr. 6ES7-XXXX-XXXX?

    Gruss Daniel
    AI8X14Bit 6ES7 331-7HF01-0AB0

    Ralf

  8. #8
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ralfsps Beitrag anzeigen
    Ich bin leider nicht vorort...

    Wegen den Anschlüssen, ich hatte am Flowmeter an I und I+ mit einem Ampermeter gemssen... Ich bekomme leider nur 0 mA

    Ralf
    Ohne SPS?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  9. #9
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    auf was steht der Würfel an der Seite der Analogbaugruppe?

    Richtig wäre hier Stellung "C".

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  10. #10
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ralfsps Beitrag anzeigen
    Ich bin leider nicht vorort...

    Wegen den Anschlüssen, ich hatte am Flowmeter an I und I+ mit einem Ampermeter gemssen... Ich bekomme leider nur 0 mA

    Ralf
    Also wenn du direkt am Flowmeter schon keine mA hast (zwischen I und I+) , könnte vl der MU oder die Sicherung von deinem Messgerät defekt sein.

    Ist der MU neu?

    Ich habe nur Erfahrung mit den neuen IFC300 und den alten SC080.

    Was hast du für einen Mssbereich eingestellt, vielleicht von 0-20mA?
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

Ähnliche Themen

  1. S7-226 Anschluss von Erweiterungsmodulen
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 10:45
  2. Sps CPU 315 DP2 Anschluss an USB
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:51
  3. Sps CPU 315 DP2 Anschluss an USB
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 11:10
  4. Anschluss von Motoren an die sps
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:22
  5. S5-95U Anschluss an pc
    Von penoktikum im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 08:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •