    Es muß eine Schnellinbetriebnahme (P0010 = 1) durchgeführt werden.
    wahrscheinlich war das der fehler....
    umgestellt habe ich ihn von stern auf dreieck, weil ein kollege gemeint hat :
    wenn es ein 230v fu ist (eingangsspannung), dann will er auch dass der motor mit 230v läuft. warum oder weshalb er das so haben wollte, keine ahnung.
    also danke nochmal für die tipps, ich schaus mir gleich morgen nochmal an...

  2. #22
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von chris_who Beitrag anzeigen
    wahrscheinlich war das der fehler....
    umgestellt habe ich ihn von stern auf dreieck, weil ein kollege gemeint hat :
    wenn es ein 230v fu ist (eingangsspannung), dann will er auch dass der motor mit 230v läuft. warum oder weshalb er das so haben wollte, keine ahnung.
    also danke nochmal für die tipps, ich schaus mir gleich morgen nochmal an...
    hallo christian_wer,
    mir hängt noch folgender satz von dir in den ohren:
    Zitat Zitat von chris_who Beitrag anzeigen
    ich habe ja nie behauptet dass ich mich in dem gebiet voll auskenne, darum wollte ich hier mal nachfragen.
    Ich hoffe du betreibst zur Zeit nur übungen an deinen Motor und der findet
    keinen praktischen Einsatz. Mein Eindruck ist das du nicht aus dem Elektro
    Technischen Bereich kommst, bei solchen spielerein gibt es einiges zu
    beachten, nicht nur das der Umrichter das kann was du da vor hast, son-
    dern das der Motor auch dafür geeignet ist.

    Bitte sei vorsichtig und lasse das was du da machst von deinen Kollegen
    überprüfen, wenn der ein Fachmann ist.

    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #23
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von chris_who Beitrag anzeigen
    umgestellt habe ich ihn von stern auf dreieck, weil ein kollege gemeint hat :
    wenn es ein 230v fu ist (eingangsspannung), dann will er auch dass der motor mit 230v läuft. warum oder weshalb er das so haben wollte, keine ahnung.
    Wenn es ein FU mit nur 1 Phase 230V Eingangsspannung ist, dann MUSS der Motor in 230V-Schaltung betrieben werden, wenn er seine Nennleistung bringen soll.
    Weil ein FU aus 230V Eingangsspannung keine 400V Ausgangsspannung machen kann.

    Gruß
    Harald

  4. #24
    Registriert seit
    01.05.2010
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo christian_wer----das soll eigentlich nicht "wer" heissen, sondern ist who, ist mein halber nachnahme!
    Mein Eindruck ist das du nicht aus dem Elektro
    Technischen Bereich kommst
    doch eigentlich schon, aber auf dem gebiet frequenzumrichter habe ich noch nicht so viele erfahrungen gesammelt, deshalb auch die, für euch, "blöden" fragen. aber ich hab mir gedacht ich frag heir einfach mal nach will mich ja schließlich weiter bilden....
    gruß

  5. #25
    Registriert seit
    01.05.2010
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja toll und NACHNAME hab ich auch noch falsch geschrieben

  6. #26
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von chris_who Beitrag anzeigen
    ja toll und NACHNAME hab ich auch noch falsch geschrieben
    Also ich denke du hast deine Frage falsch formuliert.
    Du hast geschrieben du musst eine FU von Stern 400V auf Dreick 230V umkonfigurieren.
    Dazu gibt es in der Bedienungsanleitung des Micromaster einige Beispiele, wie das gehen kann.
    Doch musst du zumindest in der Theorie wissen, was ein Fu ist und wie sich die Charakteristik eines Motors ändert, wenn du dies so umbauen willst.
    Von Helmut hast du Literaturlinks bekommen die die Grundlagen erklären.

    Jabba hat dir ja gesagt wo die Hertz fairloren gehen.
    Hat mir viel weiter geholfen, da mir das nicht geläufig war.

    bike


    P.S: Schön zu lesen, dass deine Shifttaste nicht kaputt ist.

  7. #27
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Daumen runter

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Jabba hat dir ja gesagt wo die Hertz fairloren gehen.
    Hat mir viel weiter geholfen, da mir das nicht geläufig war.
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    jabba hat nur ein kleinse späschen gemacht,
    auch dir lege ich den link in Beitrag #4 ans her(t)z.
    Noch einer, der WIRKLICH lesen sollte, was Helmut in #4 verlinkt hat.

    Gruß
    Harald
    Zitieren Zitieren Ooch nööö, nicht noch einer ...  

  8. #28
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Noch einer, der WIRKLICH lesen sollte, was Helmut in #4 verlinkt hat.

    Gruß
    Harald
    Hast du mein "fairloren" nicht richtig verstanden

    Nix für ungut

    bike

  9. #29
    Registriert seit
    01.05.2010
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    also jungs, ich dank euch auf jeden fall für die nützlichen, wie auch unnützlichen tipps (jeder wird wohl wissen wer gemeint ist), fakt ist, wie ich auch schon geschrieben hatte, ich bin gerade dabei, oder vielmehr bilde ich mich gerade weiter auf dem gebiet FU!!!!mit eurer hilfe wirds schon schief gehen....bzw. mit eurer hilfe wird sich der motor schon drehen....DANKE
    mfg

Ähnliche Themen

  1. FB für Stern/Dreieck Anlauf
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:25
  2. FB Stern/Dreieck
    Von Max4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:59
  3. Stern-Dreieck Schaltung
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 09:01
  4. Motorströme bei Stern/Dreieck
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 12:14
  5. Motorschaltung Stern/Dreieck
    Von Mike1983 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 22:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •