    hi mir ist was ganz verrücktes passiert :
    ich habe einen fu (siemens ich glaub es war ein micromaster). den motor konnte man in dreieck 230v anschließen und in stern 400. ich habe es in stern angeschlossen und die frequenz auf 36 hz gestellt. hat alles funtkioniert. danach habe ich den fu auf 230v eingestellt und den motor in dreieck umgeklemmt, zu meinem erstauen konnte ich die genaue frequenz nicht mehr erreichen. der fu hat jetzt immer 2-3 hz mehr angezeigt.woran liegt das????
    Zitieren Zitieren FU Dreieck Stern  

  2. #2
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Im Stern gehen ja die Leiter über den Sternpunkt, da geht jeweils eim Hertz verloren.

  3. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:

    bike (17.05.2010),HaDi (05.05.2010),PN/DP (05.05.2010),SBC-User (05.05.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    01.05.2010
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Im Stern gehen ja die Leiter über den Sternpunkt, da geht jeweils eim Hertz verloren.
    das heisst wenn ich im stern anschließe und auf 36 einstelle, gibt der fu 39 hz aus????

  5. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.024
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von chris_who Beitrag anzeigen
    das heisst wenn ich im stern anschließe und auf 36 einstelle, gibt der fu 39 hz aus????
    Bitte lese das hier http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter

    und das hier http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Schaltung

    Komme erst wieder wenn du das wirklich auswendig kannst!
    Ich frage dich ab
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #5
    Registriert seit
    01.05.2010
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Komme erst wieder wenn du das wirklich auswendig kannst!
    Ich frage dich ab
    jawohl wird gemacht....danke gruß

  7. #6
    Registriert seit
    19.04.2009
    Beiträge
    302
    Danke
    31
    Erhielt 40 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Im Stern gehen ja die Leiter über den Sternpunkt, da geht jeweils eim Hertz verloren.
    Moment vielleicht hab ich das falsch verstanden. So weit ich weiß, kann auch fehlinfos bzw. unwissen sein, dreht ein motor am Netz in Europa mit ein Polpaar 3000 U/min bei 50 Hz. Hier verschwindet auch kein Hertz, wieso sollte dann dein Umrichter der 37 Hz raus geben soll, nur 35 Hz raus? Ich kenn es zwar das der Schlupf deine Drehzahl runter gehen lässt wenn du die Drehzahl an der Welle misst.

    n = (f*60)/p P=polpaarzahl [f]=Hz=s-1

  8. #7
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.024
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Proxy Beitrag anzeigen
    Moment vielleicht hab ich das falsch verstanden. So weit ich weiß, kann auch fehlinfos bzw. unwissen sein, dreht ein motor am Netz in Europa mit ein Polpaar 3000 U/min bei 50 Hz. Hier verschwindet auch kein Hertz, wieso sollte dann dein Umrichter der 37 Hz raus geben soll, nur 35 Hz raus? Ich kenn es zwar das der Schlupf deine Drehzahl runter gehen lässt wenn du die Drehzahl an der Welle misst.

    n = (f*60)/p P=polpaarzahl [f]=Hz=s-1
    jabba hat nur ein kleinse späschen gemacht,
    auch dir lege ich den link in Beitrag #4 ans her(t)z.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  9. #8
    Registriert seit
    19.04.2009
    Beiträge
    302
    Danke
    31
    Erhielt 40 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    jabba hat nur ein kleinse späschen gemacht,
    auch dir lege ich den link in Beitrag #4 ans her(t)z.
    Hab ich nochmal gelesen, könnte mir nur was unter dem Punkt "U/f-Betrieb" vorstellen das es interessant ist, wobei das ja nur indirekt auf die frequenz einfluss hat und mir nur sagt das wenn ich zu niedrige Frequenzen fahre muss ich den boost einschalten bzw. erhöhen.

    Da gilt aber U'=f'/fn*Un=37Hz/50Hz*230V bzw. U'=37Hz/50Hz*400V was aber nur die Spg am Motor verändert und somit den Strom welcher wiederrum das Moment abschwächt.

    Ich red mich um Kopf und Kragen aber ich versteh nicht worauf ihr raus wollt. Sorry

  10. #9
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.024
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Proxy Beitrag anzeigen
    Ich red mich um Kopf und Kragen
    und das nicht nur hier

    Zitat Zitat von Proxy Beitrag anzeigen
    ich versteh nicht worauf ihr raus wollt. Sorry
    wir wollen auf folgendes hinaus, ich darf noch mal zitieren

    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    jabba hat nur ein kleines späschen gemacht
    im Sternpunkt geht kein Her(t)z verloren, so rein aus Elektrotechnischer sicht.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  11. #10
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat von Helmut_von_der_Reparatur
    jabba hat nur ein kleines späschen gemacht

    Schaaade hast Du Schelm es doch gemerkt

    Ausserdem heisst das ja.

    Ich hab mein Hertz in Heidelberg verloren, und nicht im Sternpunkt...
    Geändert von jabba (10.05.2010 um 20:08 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. FB für Stern/Dreieck Anlauf
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:25
  2. FB Stern/Dreieck
    Von Max4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:59
  3. Stern-Dreieck Schaltung
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 09:01
  4. Motorströme bei Stern/Dreieck
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 12:14
  5. Motorschaltung Stern/Dreieck
    Von Mike1983 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 22:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •