Thema: GND auf PE legen

  1. #1
    Registriert seit
    04.01.2010
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    42
    Danke
    13
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    in einem Lehrgang letzte Woche habe ich die folgende Schaltung gesehen, siehe Anhang. Dabei wir der GND-Ausgang einer 24V-Spannungsversorgung (Trafo) über eine Messer-Trennklemme auf PE geklemmt. Ich frage mich jetzt, was der Sinn dieser Klemmung auf PE ist und warum dafür eine Messer-Trennklemme verwendet wird. Auf meine Frage hin, warum das gemacht wird wurde mir gesagt, dass dadurch die Isolationsüberwachung eingespart wird. Ich kann mir das aber nicht wirklich erklären. Wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte wäre das toll.

    mfg
    MrLeeh
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg 24V.jpg (22,2 KB, 161x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren GND auf PE legen  

  2. #2
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Die Messertrennklemme dient dazu, die Verbindung zu Prüfzwecken auftrennen zu können, sie ist die übliche, wenn auch nicht einzig mögliche Art einer definierten Verbindung zwischen einem isolierten System und der Schutzerde.

    Die Frage, ob eine isolierte Spannungsquelle geerdet oder ungeerdet betrieben wird, ist eine Designfrage. Siehe dazu die Definition von TN-, TT- und IT-Systemen.

    Für ungeerdete IT-Systeme ist neben Energiebegrenzung oder kurzschlusssicherer Verlegung die Isolationsüberwachung eine mögliche Schutzmaßnahme.

    Welche Seite eines Trafos mit nachgeschaltetem Gleichrichter du mit der Schutzerde verbindest, ist prinzipiell egal, alledings sollte auf dieser Seite nicht geschaltet werden.

    Der Begriff "ground" gehört in die Welt des NEC/CEC ist für Anwendungen im IEC-Bereich nicht hilfreich, da hier nicht eindeutig definiert.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludewig für den nützlichen Beitrag:

    MrLeeh (09.05.2010)

  4. #3
    MrLeeh ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2010
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    42
    Danke
    13
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Ludewig,

    wenn ich das richtig verstanden habe, dann habe ich ein TN-System wenn ich den Masse-Ausgang des Netzteils an PE anschließe, da dann gewährleistet ist, dass das Masse-Potenzial auf der Sekundärseite dem Erdpotenzial entspricht. Habe ich keine Verbindung zum PE, so handelt es sich um ein IT-System bei dem ich u.U. ein vom Erdpotenzial abweichendes Massepotenzial bekommen kann.

    Was mir noch nicht einleuchtet ist, warum ich beim TN-System keine weitere Schutzmaßnahme brauche.

    MrLeeh

  5. #4
    Registriert seit
    16.05.2008
    Ort
    CH-8280 Kreuzlingen
    Beiträge
    141
    Danke
    5
    Erhielt 46 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Hallo Zusammen

    Die Antwort auf die Erdungsfrage findet man in der Norm EN 60204-1:2006.
    Diese Problematik ist unter anderem im Kapitel 6.4 Schutz durch PELV, Pkt. 6.4.
    1, Absatz b) festgehalten.
    Darin steht: eine Seite oder Punkt der Energiequelle diese Stromkreises muss an das Schutzleitersystem angeschlossen werden.
    Somit ist die Erdung von 24VDC eindeutig geklärt.

    Im Kapitel 6.3.3 findet man in verschiedenen Punkten den Hinweis auf eine Isolationsüberwachung.

    Mit Gruss Hans

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HBL für den nützlichen Beitrag:

    MrLeeh (09.05.2010)

  7. #5
    MrLeeh ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2010
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    42
    Danke
    13
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo HBL,

    danke für die Antwort. Jetzt weiß ich wo ich da genauer nachschauen kann. Ich habe gleich mal zu dem Thema gegoogelt und folgende Artikel bei Wikipedia gefunden:

    EN 60204: http://de.wikipedia.org/wiki/EN_60204-1
    PELV: http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung

    Ich werde mir auch die Norm mal zu Gemüte ziehen. Wenn jemand noch einen interessanten Link zum Thema hat wäre das toll.

    MrLeeh

  8. #6
    Registriert seit
    18.10.2007
    Beiträge
    127
    Danke
    1
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Wird ein Pol nicht geerdet, in 24V System in der Regel der Minus Pol, müssen beide Pole mittels Schutzorgan abgesichert werden, die Isolationsüberwachung darf natürlich dabei auch nicht fehlen.

    Der ungeerdete Betrieb stellt oftmals erhebliche Anforderungen an die anzuschließenden Geräte, da sie manchmal irgendwie ein-, oder beidseitig mit dem Gehäuse verbunden sind, Filter sind da zum Beispiel die großen Problemkandidaten die die Isolationsüberwachung zum auslösen bringen können, aber nicht müssen.

    Gruß Rolf

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu R.Blum für den nützlichen Beitrag:

    MrLeeh (14.05.2010)

  10. #7
    MrLeeh ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2010
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    42
    Danke
    13
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von R.Blum
    Wird ein Pol nicht geerdet, in 24V System in der Regel der Minus Pol, müssen beide Pole mittels Schutzorgan abgesichert werden, die Isolationsüberwachung darf natürlich dabei auch nicht fehlen.
    Was ich noch nicht verstehe ist, warum bei Erdung des Minus-Pols diese Schutzmechanismen entfallen können. Dadurch wird doch nur sichergestellt, dass auf Minus kein Potenzialunterschied zu Erde entsteht. Oder geht es etwa darum, dass eventuelle metallische Gehäuse am Niederspannungsnetz keine Spannung führen? Aber die werden doch in der Regel extra geerdet.

  11. #8
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Du hast beispielsweise ein Netzteil mit DC 24 Volt in Deinem Schaltschrank, nicht geerdet und ohne Isolationsüberwachung. Jetzt streift ein Kabel eines Sensors an einem drehenden Teil, die Isolierung ist dahin, der Plusanschluß Deiner 24 Volt liegt jetzt auf dem Metallrahmen Deiner Maschine, es bemerkt niemand. Jetzt wird noch bei einem zweiten Kabel die Isolierung beschädigt, diesmal ist es die Schaltader von einem Aktor, also beispielsweise einem Schütz, einem Magnetventil...
    Was passiert? Der Schütz zieht an, Der Luftzylinder bewegt sich....

    Liegt der Minusanschluß von unserem Netzteil aber auf Schutzleiter fliegt beim ersten durchgescheuerten Kabel die Sicherung. Bei einer Isolationsüberwachung kommt wenigstens eine Warnnmeldung, die hoffentlich ernst genommen wird bevor die Isolierung des zweiten Kabel durchgescheuert ist.

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:

    MrLeeh (15.05.2010)

  13. #9
    Registriert seit
    18.10.2007
    Beiträge
    127
    Danke
    1
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Oberchefe Beitrag anzeigen
    Du hast beispielsweise ein Netzteil mit DC 24 Volt in Deinem Schaltschrank, nicht geerdet und ohne Isolationsüberwachung. Jetzt streift ein Kabel eines Sensors an einem drehenden Teil, die Isolierung ist dahin, der Plusanschluß Deiner 24 Volt liegt jetzt auf dem Metallrahmen Deiner Maschine, es bemerkt niemand. Jetzt wird noch bei einem zweiten Kabel die Isolierung beschädigt, diesmal ist es die Schaltader von einem Aktor, also beispielsweise einem Schütz, einem Magnetventil...
    Was passiert? Der Schütz zieht an, Der Luftzylinder bewegt sich....

    Liegt der Minusanschluß von unserem Netzteil aber auf Schutzleiter fliegt beim ersten durchgescheuerten Kabel die Sicherung. Bei einer Isolationsüberwachung kommt wenigstens eine Warnnmeldung, die hoffentlich ernst genommen wird bevor die Isolierung des zweiten Kabel durchgescheuert ist.

    Na ja, ob die Sicherung fliegt wenn eine Sensorleitung mit geringem Querschnitt durchscheuert, sie sollte es, aber ob das wirklich geht ist machmal fraglich, vor allem in Altanlagen mit diversen Nach- und Umrüstungen.

    Die Warnmeldung der Isolationsüberwachung wird, zumindest in den mir bekannten Anlagen mit 400V IT Netz, gerne übersehen um es mal vorsichtig auszudrücken.

    Mir ist mal eine Anlage für ein Theater (Obermaschinerie) in die Finger gekommen mit rund 60 DC-Servoantrieben und einigen Drehstromantrieben, wo der 220VAC Steuerstromversorgung nicht geerdet, aber isolationsüberwacht war. Die Meldeleuchte im Hauptsteuerpult war herausgedreht, damit es so schön OK aussieht, aber der ISO-Wächter im Schrank hat trozdem schön angezeigt. Die Fehlersuche hat eine gute Woche gedauert, weil die Stromkreise nur einpolig abgesichert waren und somit über den gemeinsamen Bezugspunkt der Fehler sehr schlecht zu lokalisieren war. Es war schlussendlich ein gequetschter Leiter im Motorklemmbrett. Auch deshalb ungeerdete Stromkreise immer allpolig absichern und abschalten, damit die Fehlersuche vereinfacht wird, aber aus Kostengründen wird gerne darauf verzichtet.

    Gruß Rolf

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu R.Blum für den nützlichen Beitrag:

    MrLeeh (16.05.2010)

  15. #10
    MrLeeh ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2010
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    42
    Danke
    13
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK, jetzt :
    Danke an alle für die hilfreichen Antworten.

    Stefan

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 14:20
  2. 0VDC an Erde legen
    Von Marco im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 13:39
  3. Fokus auf Bildobjekte legen
    Von klusklus im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 13:26
  4. Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 14:15
  5. OP 270 ACK-Taste extern legen ???
    Von NitroHaiza im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 09:54

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •