Anschlussklemmen vom Füllstandsensor

WIX

Level-1
Beiträge
211
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Gemeinde

ich habe einen Füllstandsensor der Fa. Profimess bestellt (Anhang)
(2 Leitertechnik)



ich soll den Füllstand Wert in einem Tank lesen.

hardware

s7 315 2 dp
Analogarte ....
......

Meine Problem ist folgendes:
auf dem Schaltplan gibt es nur Versorgung + & Versorgung-
Wo sollen die beiden Signal + & Signal - der Analogskarte angeschlossen werden??

Ich würde so machen:

Versorgung += Weiß= Externe 24 v DC (L der Stromquelle)
Signal + = Braun
Signal - = Externe 0 v DC (M der Stromquelle)

Ist das richtig?

Ich danke euch

Wix
 

Anhänge

  • FD-01.pdf
    171,2 KB · Aufrufe: 21
Hi,

mmh, welche Analogkarte hast Du da? Genaue Bestellnummer 6ES7....

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist schon so richtig,
Du kannst den aber als Zweileiter anschliessen,
oder so wie von Dir geplant als Dreileiter (Achtung böse Falle wird in der SPS oft verwechselt.

Zweileiter
+ und - von sensor direkt auf die Karte, Karte auf Zweileiter einstellen.
Der Sensor wird nun von der Baugruppe mit Spannung versorgt

Drei/Vierleitertechnik

+24V vom Netzteil auf den sensor +
vom Sensor - auf den + Eingang der Baugruppe
0V vom Netzteil auf den - Eingang der Baugruppe
Baugruppe einstellen auf Drei/Vierleiter

Der sensor wird nun vom Netzteil gespeist.
 

Anhänge

  • dreileiter.jpg
    dreileiter.jpg
    44,6 KB · Aufrufe: 17
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben