    Guten Morgen Gemeinde

    ich habe einen Füllstandsensor der Fa. Profimess bestellt (Anhang)
    (2 Leitertechnik)



    ich soll den Füllstand Wert in einem Tank lesen.

    hardware

    s7 315 2 dp
    Analogarte ....
    ......

    Meine Problem ist folgendes:
    auf dem Schaltplan gibt es nur Versorgung + & Versorgung-
    Wo sollen die beiden Signal + & Signal - der Analogskarte angeschlossen werden??

    Ich würde so machen:

    Versorgung += Weiß= Externe 24 v DC (L der Stromquelle)
    Signal + = Braun
    Signal - = Externe 0 v DC (M der Stromquelle)

    Ist das richtig?

    Ich danke euch

    Wix
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Anschlussklemmen vom Füllstandsensor  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    mmh, welche Analogkarte hast Du da? Genaue Bestellnummer 6ES7....

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    weitere Information zum Anschluss an die Analogbaugruppe findest Du hier

    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  4. #4
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2008
    Beiträge
    207
    Danke
    23
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Hi,

    mmh, welche Analogkarte hast Du da? Genaue Bestellnummer 6ES7....

    Gruss Daniel
    AI8x14Bit
    6ES7 331-7HF01-0AB0

  5. #5
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2008
    Beiträge
    207
    Danke
    23
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Hi,

    weitere Information zum Anschluss an die Analogbaugruppe findest Du hier

    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten

    Gruss Daniel
    ich denke du verstehst mich jetzt falsch
    ich möchte einfach die belegung der sensorklemmen wissen:
    klemme 24 V DC?
    Klemme 0 V DC ?
    Signal + (klemme vom Sensor ,die an + der Analagkarte angeschlossen
    werden soll)

    Signal - (klemme vom Sensor ,die an - der Analagkarte angeschlossen
    werden soll)
    Wix

  6. #6
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Ist schon so richtig,
    Du kannst den aber als Zweileiter anschliessen,
    oder so wie von Dir geplant als Dreileiter (Achtung böse Falle wird in der SPS oft verwechselt.

    Zweileiter
    + und - von sensor direkt auf die Karte, Karte auf Zweileiter einstellen.
    Der Sensor wird nun von der Baugruppe mit Spannung versorgt

    Drei/Vierleitertechnik

    +24V vom Netzteil auf den sensor +
    vom Sensor - auf den + Eingang der Baugruppe
    0V vom Netzteil auf den - Eingang der Baugruppe
    Baugruppe einstellen auf Drei/Vierleiter

    Der sensor wird nun vom Netzteil gespeist.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von jabba (12.05.2010 um 13:55 Uhr)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:

    WIX (12.05.2010)

  8. #7
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Und das Messbereichsmodul nicht vergessen
    D für 2-Leiter
    C für 4-Leiter

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    WIX (12.05.2010)

  10. #8
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2008
    Beiträge
    207
    Danke
    23
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Und das Messbereichsmodul nicht vergessen
    D für 2-Leiter
    C für 4-Leiter
    Jawohl schon gemacht

    Gruß
    Wix

  11. #9
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Perfekt. Hätte man aber auch nachlesen können.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Füllstandsensor Abfrage am Rohr -> Messlineal
    Von Krumnix im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 13:00
  2. s7-313C Anschlussklemmen / Frontstecker
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 12:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •