    schlagt mich nicht, aber was haltet ihr davon?

    Eine Steuerleitung 10x1,5mm²
    Länge 50m bis 400m


    1. 230 V N
    2. 230 V L geht auf keinen Trafo ca. 20-40VA
    3. 230 V L geht auf Schützspule K1 61/7,8VA
    4. 24 V L+
    5. 24 V Rückmeldung von Schütz K1
    6. 4-20mA von Sensor
    7. KTY+
    8. KTY-
    9.
    10. PE


    Spannungsfall ist in keinem Fall ein Problem, sind kaum Ströme dahinter bzw. die Gerätschaften verzeihen große Schwankungen von rund 20%.

    Was ist mit dem KTY?
    Der hat so rund 600Qohm, leitungswiederstand sind bei 2x400m knapp 10ohm, ist also auch egal.
    Was ist mit der Induktion auf diese Strecke?
    Die Auswerteelektronik des KTY muss ja logischerweise niederohmig sein also sollte ihr das auch egal sein, oder?

    Mein größtes Sorgenkind sind die 4-20mA...
    Ich bin leider etwas zu doof um das zu verstehen, berechnen, abzuschätzen...
    Wenn die 230V oder ggf. 400V Leitungen daneben mit ihren 50Hz + Oberschwingungen da fleissig induzieren, dann hat der Ausgangstreiber sicher ein problem seinen Stromwert sauber einzuregeln, oder?

    Ich habe keine sehr hohen Anfoderungen an die Genauigkeit, aber grundsätzlich funktionieren sollte es schon...

    Ich würde an sowas im Anlagenbau auch nie im Leben denken, hier gehts nicht um einen Industrieanlage aber dafür um eine größere Stückzahl.
    Das ganze ist eigentlich nichtmal ein Problem das mich betrifft.

    Aber ich will jetzt mal scharf rechnen was man WIRKLICH braucht, ohne die üblichen 300% Sicherheit...

    Auf Aussagen wie "230V und KTY in einen Kabel darf man nicht!" kann ich dankend verzichten, das darf man nämlich sehr wohl! Viele Motorkabel sind so und den Auszug aus der 60204 kann ich gerne posten...

    Desweiteren kann ich mit "Nimm doch einfach verschiedene geschirmte Leitugnen, und einen höheren Querschnitt, oder nimm ein Bus-System,..." auch nichts anfangen!

    Brennend interessieren mich fundierte Aussagen WARUM das ganze geht bzw. nicht geht!

    Vielen Dank!
    Geändert von Markus (29.05.2010 um 15:28 Uhr)
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)
    Zitieren Zitieren 300m Steuerleitung mit KTY, 4-20mA, 230V... ungeschirmt  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.412
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Hallo Markus,

    wir hatten kürzlich ein 4..20mA und 24VDC-Meldungen über 2km erdverlegtes Steuerkabel. Das ist soweit kein Problem. Beim Stromsignal haben wir an beiden Stationen Trennverstärker verwendet. Einer hatte sich bereits nach einem Gewitter verabschiedet. Beim Austausch haben wir dann einen Überspannungsschutz mit eingebaut.

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    Was ist mit dem KTY?
    Versuch macht klug? Die paar Ohm Leitungswiderstand sind dabei jedenfalls egal.

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    Was ist mit der Induktion auf diese Strecke?
    Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ein gewöhnliches 230V-Relais über ein 100m langes Kabel geschaltet, fällt nie wieder ab. Hebt sich die Induktion eventuell auf, da in dem immer Fall immer Hin- und Rückleiter betroffen sind?

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    Auf Aussagen wie "230V und KTY in einen Kabel darf man nicht!" kann ich dankend verzichten, das darf man nämlich sehr wohl! Viele Motorkabel sind so und den Auszug aus der 60204 kann ich gerne posten...
    Soweit mir bekannt ist, müssen Kabel zu Kaltleitern sogar wie netzspannungsführende Kabel betrachtet werden.



    Also, auf jeden Fall solltest du Trennverstärker und Überspannungsschutz für die 4..20mA vorsehen.

    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    Markus (29.05.2010)

  4. #3
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    vielen dank für deine antwort!


    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,

    wir hatten kürzlich ein 4..20mA und 24VDC-Meldungen über 2km erdverlegtes Steuerkabel. Das ist soweit kein Problem. Beim Stromsignal haben wir an beiden Stationen Trennverstärker verwendet. Einer hatte sich bereits nach einem Gewitter verabschiedet. Beim Austausch haben wir dann einen Überspannungsschutz mit eingebaut.
    warum die trennverstärker?


    Versuch macht klug? Die paar Ohm Leitungswiderstand sind dabei jedenfalls egal.
    jepp so sehe ich das auch, der leitungswiderstand ist kleiner als die tolleranz vom kty

    Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ein gewöhnliches 230V-Relais über ein 100m langes Kabel geschaltet, fällt nie wieder ab.
    kannst du hier ein bissel genauer werden?
    wie kann ich sowas rechnen bzw. wie wäre das in meinem fall mit der Schützspule 61VA Anzugleistung und 7,8VA Halteleistung?

    Hebt sich die Induktion eventuell auf, da in dem immer Fall immer Hin- und Rückleiter betroffen sind?
    das verstehe ich noch nicht ganz - klingt aber interessant!

    also beim KTY wäre das ja so... vom FU gehts 400m in die Pampa und dann wieder 400m zurück zum FU

    beim 4-20mA Signal grundsätzlich auch, ist zweileitertechnik.
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  5. #4
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    60
    Danke
    19
    Erhielt 24 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    kannst du hier ein bissel genauer werden?
    wie kann ich sowas rechnen bzw. wie wäre das in meinem fall mit der Schützspule 61VA Anzugleistung und 7,8VA Halteleistung?
    Aus meiner Sicht:

    400 Meter Leitung haben eine Ableitkapzität von ca. 250 nF. Und 250 nF haben bei 50 Hz einen Widerstand von ca. 12 kohm, was bei 230 Volt zu etwa 20 mA Ableitstrom führt.
    So kann es sein, dass Du das Relais nie wieder abgeschaltet bekommt.

    Mit DC hast Du dieses Problem nicht aber andere (Abschaltimpulse mit hoher Spannung)
    Ein freundliches Glückauf!
    Gunter

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ExGuide für den nützlichen Beitrag:

    Markus (29.05.2010)

  7. #5
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ExGuide Beitrag anzeigen
    Aus meiner Sicht:

    400 Meter Leitung haben eine Ableitkapzität von ca. 250 nF. Und 250 nF haben bei 50 Hz einen Widerstand von ca. 12 kohm, was bei 230 Volt zu etwa 20 mA Ableitstrom führt.
    So kann es sein, dass Du das Relais nie wieder abgeschaltet bekommt.

    Mit DC hast Du dieses Problem nicht aber andere (Abschaltimpulse mit hoher Spannung)
    danke, aber wie immer hat es markus noch nicht 100% kappiert...

    was ist "ableitstrom"?
    ist das der strom der maximal durch andere (parallele) leiter iduziert werden kann?

    20mA bei 230V wären genug um mein Schütz zu halten, das benötigt bei einer haltleistung von 7,8VA vielleicht rund 5mA.
    Also würde das Schütz nicht abfallen - sofern ein störer in der nähe ist der die theoretischen 20mA in der steierleitung treiben kann?
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  8. #6
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.412
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    ...warum die trennverstärker?..
    Zumindest dann, wenn die Einspeisung und damit auch die Erdung an verschiedenen Stellen liegen, finden Ausgleichströme statt. Im Normalfall sind diese relativ gering. Im Verhältnis zu einem Signal von 20mA sind sie allerdings enorm hoch. Das Stromsignal kannst du ohne galvanische Trennung nicht mehr verwerten. Kommen dann an einer Stelle noch Störungen wie Blitzeinschläge hinzu, die letztenendes das Erdpotenzial an einem Punkt verändern, dann wird es richtig kritisch. Potenzialtrennung, zumindest an einer Stelle, wäre schon notwendig. Die digitalen DC-Signale sind in unserem Fall auf einer Seite potenzialfrei über Relais entkoppelt.

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    ...was ist "ableitstrom"?..
    Gemeint ist der kapazitive Strom zwischen Phase und Rückleiter zum Relais. Das Kabel ist bei größer Länge vergleichbar mit einem Kondensator.

    Hebt sich die Induktion eventuell auf, da in dem immer Fall immer Hin- und Rückleiter betroffen sind?
    Stichwort "Differenzsignal". Wenn eine Störung durch kapazitive Einkopplung entsteht, dann sind in diesem Fall ja immer beide Leiter betroffen. D.h. am Ende der Leitung ändert sich zwar das Potenzial gegenüber der Erde, jedoch synchron auf beiden Leitern, wodurch die Differnz zwischen den Leitern unverändert bleibt.

    Je nach örtlichen Gegebenheiten reicht bei 400m vielleicht auch ein ordentlicher Potenzialausgleich.


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    Markus (29.05.2010)

  10. #7
    Registriert seit
    28.09.2005
    Beiträge
    428
    Danke
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ein gewöhnliches 230V-Relais über ein 100m langes Kabel geschaltet, fällt nie wieder ab.
    Kann ich aus der Praxis zu 100% Bestätigen - Fällt nicht mehr ab, oder fängt zu flattern an. Da helfen oftmals nicht einmal Löschglieder.

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu mst für den nützlichen Beitrag:

    Markus (29.05.2010)

  12. #8
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Löschglieder sind auch erher dazu da höherfrequente Dinge auszufiltern. 50Hz sind da eher als Gleichstrom zu sehen, mit dem kleinen Unterschied dass die Leitungskapazität als Widerstand zu sehen ist, ganauer als kapazitiver Blindwiderstand:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Blindwiderstand

    Der Widerstand ist dann 1 / (2 * PI * Frequenz * Kapazität). Bei nicht angesteuertem Schütz ergibt sich dann eine Reihenschaltung aus dem (kapazitiven Blind-)Widerstand des Kabels und dem Widerstand der Schützspule, also ein Spannungsteiler:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler

    Bleibt genug Spannung am Schütz übrig um diesen zu halten, gibt's Probleme.

    Drei Möglichkeiten zur Abhilfe:
    -Umsteigen auf DC, damit Frequenz = 0 und demzufolge kapazitiver Blindwiderstand unendlich wird
    -verringern des Widerstand des Schützes (z.B. durch Parallelschaltung eines weiteren), damit bleibt am Spannungsteiler weniger Spannung übrig, Nachteil: auch mehr Spannungsabfall am Kabel
    -verringern der Kabelkapazität.

    Beim letzten Punkt geht's in Richtung Grundlagen Kondensator: was bestimmt die Kapazität bei einem (Platten-) Kondensator?

    - je größer die Fläche, desto mehr Kapazität
    - je kleiner der Abstand, desto mehr Kapazität
    - je größer die Dielektrizitätskonstante, desto mehr Kapazität

    Die Fläche wird in diesem Fall vor allem durch den Aderquerschnitt bestimmt, schlecht was dran zu drehen
    Die Dielektrizitätskonstante wird durch das Material der Isolierung der Einzeldrähte bestimmt, ebenfalls schlecht was dran zu drehen.
    Aber der Abstand:
    Möglicherweise bringt ein für höhere Spannungen zugelassenes Kabel etwas Verbesserung, da dürfte auch die Isolierung dicker sein.
    Effektiver dürfte aber sein, ein Kabel mit ein paar Adern mehr zu verwenden und ein paar Adern dazwischen frei zu lassen.

  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (30.05.2010),Markus (29.05.2010)

  14. #9
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.037
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.270 Danke für 2.158 Beiträge

    Standard

    Ich hab jetzt nicht die Erfahrung mit Kapazitäten auf langen Leitern, aber vlt
    hilft es ja eine Leitungen zu nutzen wo aderpaare gegeneinander geschirmt
    sind. Dann die Signale auf die getrenten leitungspaare zu verteilen. Bei den
    Schütz würde ich einfach ein. Größeres nehmen, das hatten wir schon mal in
    einen anderen Thread.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Markus (29.05.2010)

  16. #10
    Registriert seit
    23.03.2006
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    2.005
    Danke
    162
    Erhielt 278 Danke für 199 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Markus,
    schlag mich bitte nicht, aber wozu überhaupt die 220 V? Einen Schütz zu versorgen kannst Du getrost auch 24 V DC nehmen.
    Grundsätzlich habe ich das so verstanden, das Du aus einer Quelle auf der einen Seite des Kabels Schützspule und Trafo auf der anderen Seite versorgst. Von daher den Schütz also auch 24 V DC und gut ist.
    Wenn der KTY für irgendwelchen Thermoschutz vorgesehen ist, würde ich das Auswertegerät eben auch mit auslagern sofern möglich.
    Rest mußt Du sehen, ob es geht oder nicht, ein Trennverstärker ist auf keinen Fall fehl am Platz, gerade bei solch kritischen Anordnungen.

    Gruß
    Mario

Ähnliche Themen

  1. Mindestquerschnitt Steuerleitung
    Von knabi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 12:35
  2. Biete : Unitronic Steuerleitung
    Von joergi_1 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 06:59
  3. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 16:29
  5. Ölflex nur als Steuerleitung?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 15:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •