Entfernungnslichttaster auf Wassserstrahl

sailor

Level-1
Beiträge
641
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
wer kann mir eine Empfehlung geben, was ich nehmen kann für folgende Anwendung:
Aus einen Zyklon komt ein Wasser/Schlammgemisch raus. Dieses ändert sich mir einer übergelagerten Regelung immer in die Zustände gerader Strahl bzw. Schirm. Dieser Zustand soll optisch aus einer Entfernung von ca. 2m erfasst werden. Bisher ist nur ein Reflexionslichttaster (digital) in einer Entfernung von 1m installiert, der aber laufend verschmutzt. Idealerweise soll der Abstand zum Strahl/Schirm analog (Laser?) erfasst werden und via 4-20mA /Profibus(DP/PA) oder Profinet/IE an die übergeordnete SPS gemeldet werden.
SICK hat schon abgewinkt(hab vielleicht falschen Ansprechpartner gehabt).
Gruß
Sailor
 
Wenn es Laser sein soll:

IFM hat schöne im Angebot, du kannst auf 10m Analog den Abstand messen,
und in 4-20mA ausgeben.

MfG

Marcel
 
Merci schon mal.
@Lipperlandstern: Ultraschall aus 2m Entfernung mit einer Bündelung von ca. 2 cm am Objekt?
@Perfektionist: dito?
@Matze001: Versuch ich mal.
Gruß
Sailor
 
Hallo,
mein Ansatz wäre hier auch Ultraschall - da wird die Laufzeit zum Ersten die Wellen reflektierenden Objekt gemessen. Die Größe des Objektes spielt dabei keine Rolle - Hauptsache der Unterschied zum Hintergrund ist gegeben.

Licht zur Messung zu nehmen ist m.E. schon allein wegen der möglichen Brechung der Lichtstrahlen (vor Allem je größer die Entfernung zum Objekt wird) nicht die sinnvollste Alternative.

Gruß
Larry
 
Stellt auch einen Gartenschlauch vor, mit einer verstellbaren Düse.
Da kommt wenn ganznoffen, ein grader Strahl raus und enn fast geschlossen so ne Art Schirm. Ultraschall reagiert aus einer Entfernung von 2m ja schon auf die Rohre des Austrags, denk ich. Ich will ja nur den Strahl erfassen.
Ultraschall hat aber auf die Entfernung eine Grosse Streuung und ich kann ja nur von Schräg oben draufhalten.
Schaut Euch bite mal das Foto im Anhang an.
Gruß
Sailor
 

Anhänge

  • 06072010017.jpg
    06072010017.jpg
    587,1 KB · Aufrufe: 40
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schaut doch gut aus ;) Ich denke bei der Färbung wird der Laser nicht reflektiert ;)

Und in nem gewissen Rahmen ist es ja auch nicht schlimm, solange eine Wertänderung passiert die Messbar und Auswertbar ist.

MfG

Marcel
 
Schaut doch gut aus ;) Ich denke bei der Färbung wird der Laser nicht reflektiert ;)

Ja, ganz schöne Sauerei;).
Aber das Licht des jetzt eingesetzen Reflexionslichttasters wird doch auch reflektiert. Der ist nur viel zu nahe dran und bekommt voll das Fett wech.
Und wie gesagt, der sagt mir nur belegt oder nicht belegt. Ideal wäre aber, zu wissen, wie groß der "Schirm" ist. Die zweite Leitung die in den Verteilerkasten mit den Lichttaster geht ist übrigens für ne integrierte Heizung
Sailor
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dreck bedeutet nicht zwangsläufig: ich muss weiter weg ;)

Ich hab zwar wenig Erfahrung mit verdreckten Ultraschallsensoren - die, die in meine Stoßstange eingebaut sind, lehren aber: eine gewisse Schicht tolerieren die. Und eventuell kann man die Dinger mit voller Absicht so positionieren, dass sie regelmäßig einen Spritzer von der Brühe abbekommen und dadurch sauber genug bleiben, um zu funktionieren.
 
Druckluft haben ir schon probiert: enn die Anlage steht, dorrt der Mist an die Linse und dann ist es vorbei.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchtest du denn auf den "Strahl" oder auf den "Schirm" abfragen?

Mal über ne Einweg-Laser-Lichtschranke nachgedacht?

Wie schnell muss du reagieren?
 
Druckluft haben ir schon probiert: enn die Anlage steht, dorrt der Mist an die Linse und dann ist es vorbei.

Sollte man per kontinuierlicher Druckluft dafür sorgen, dass nix an die Linse kommt?? Kenn ich so aus einer Schleiferei ... Gehäuse mit 20cm d20 Rohr..
Bei Euch sollte man das Rohr auch noch Heizen, damit der Schlamm nicht anfriert.

Dann mit 2-3m Abstand Laserentfernungssensor .
 
Danke an alle.
@Deltal: beides! Der Strahl soll so ausgeregelt werden, dass er möglichst genau dazwischen liegt oder stetig wechselt. Fragt mich nicht, warum. Das haben sich irgendelche Physikprofs ausgedacht.
Ich probiers jetzt mal mit nen Laserentfernungsmesser auf 2m.
Von Sick hab ich den Eindruck, dass die ganz schön arrogant sind.
Keyence kann nur bis 1m.
IFM hab ich jetzt angefragt.
Servus und noch nen schönen Tag
Sailor
 
Zuletzt bearbeitet:
Also wenns nicht umbedingt Analog sein muss würde ich das weiterhin mit Digitalen Komponenten versuchen.. durch die Spritzer wirste doch ehe keine schnelle Regelung einsetzen können?

Sonst würde ich mein Geld auch auf einen Ultraschall setzen..
 
Zurück