Suche Durchflussmesser

klaus1

Level-1
Beiträge
134
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich bin auf der Suche nach einem 0815 Durchflussmesser, der mir erkennt, ob die Badewanne befüllt wird oder nicht.
Ich möchte jedoch nicht die bestehende Wasserleitung öffnen und den reinhnängen. Dachte an Magnet oder so.
Hat jemand eine Idee für meine Beckhoff?
Es genügt der Impuls ob Wasser fließt...
Grund dafür ist ein Heizkörper in sehr knappem Abstand (60cm) zur Badewanne, der elektr. beheizt wird, und stromlos geschalten werden soll..
Danke,
Klaus
 
Hallo,

das mit dem Magneten habe ich nicht ganz verstanden --> wie soll das funktionieren?

PS: schon mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn dein Durchflußmesser / die Steuerung versagt?
Davon würde ich die "GÜTE" der Geschichte abhängig machen


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich bin auf der Suche nach einem 0815 Durchflussmesser, der mir erkennt, ob die Badewanne befüllt wird oder nicht.
Ich möchte jedoch nicht die bestehende Wasserleitung öffnen und den reinhnängen. Dachte an Magnet oder so.
Hat jemand eine Idee für meine Beckhoff?
Es genügt der Impuls ob Wasser fließt...
Grund dafür ist ein Heizkörper in sehr knappem Abstand (60cm) zur Badewanne, der elektr. beheizt wird, und stromlos geschalten werden soll..
Danke,
Klaus

Wie bekommst du dann mit das kein Wasser mehr in der Badewanne ist? Bzw ob jemand badet?

Versetz lieber deinen Heizkörper
 
deute ich das richtig das du mit deinen Mindestabständen, elektrische
Betriebsmittel zur Badewanne nicht klar kommst. Jetzt willst du über-
wachen ob jemand badet und dann die Heizung abschalten.

Das meinst du aber jetzt nicht ernsthaft, oder....?
 
[ironie]
Du mußt nach erkanntem Durchfluss durch deine Wasserleitung die Heizung länger ausgeschaltet lassen. Mittlere Badezeit nehme ich mit einer Stunde an, plus 100% Reserve...

Ich schlage die Verwendung des Bausteins F-TOF vor
[/ironie]

Ich kann dir von deiner Lösung nur abraten, sicher wird das nie...
 
Hier muß ich wohl auf Schlampigkeit hinweisen. NACH VDE 0100-701 dürfen NUR Festangeschlossene Geräte mit SELV oder PELV installiert sein. Nebendem, das diese auch noch vom Hersteller dafür zugelassen sein müssen.

Also nimm deinen Heizkörper und setze ihn MINDESTENS noch 30cm weiter weg.
 
Was ich ja vor allem cool finde, genau zu dem Zeitpunkt wo man die Heizung im Bad dann wirklich mal benötigt,
eben beim Baden/Duschen würdest du diese dann abschalten.

Da die meisten heute gängigen Elektro-Heizungen, wenns nicht grad so ein oller Öl-Radiator ist, auf dem Prinzip der Strahlungswärme beruhen,
wird das da dann verhältnismäßig schnell verhältnismäßig kalt.

P.S. wenn die oben angesprochenen 60cm der Abstand vom Wannenrand sind, dann ist das ganze selbst nach VDE0100-701 kein Problem,
da außerhalb Bereich 2, und somit sicherheitstechnisch kein Thema.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ich ja vor allem cool finde, genau zu dem Zeitpunkt wo man die Heizung im Bad dann wirklich mal benötigt,
eben beim Baden/Duschen würdest du diese dann abschalten.

Da die meisten heute gängigen Elektro-Heizungen, wenns nicht grad so ein oller Öl-Radiator ist, auf dem Prinzip der Strahlungswärme beruhen,
wird das da dann verhältnismäßig schnell verhältnismäßig kalt.

P.S. wenn die oben angesprochenen 60cm der Abstand vom Wannenrand sind, dann ist das ganze selbst nach VDE0100-701 kein Problem,
da außerhalb Bereich 2, und somit sicherheitstechnisch kein Thema.

Mfg
Manuel
Sorry 60cm sind genau der Bereich, in dem die Zone 1 gillt. Somit NO GO. Nur gut, das wir hier nicht in Luxenburg sind, die messen wirklich alles erst nach, bevor überhaupt bei einem Neubau ein Hausanschluss installiert wird.
Aber ist ok. Wenn du für deine Frau eine gute Lebensversicherung hast, und loswerden willst.... Kannst dir dann auch die teuren FI´s sparen.....
 
Also nichts für ungut Nade, aber meine VDE widerspricht dir hier eindeutig!

VDE_Wanne.jpg

Ist jetzt natürlich ein wenig Wortklauberei, aber wenn das Ding 60+x vom Wannenrand entfernt ist,
befindet man sich in überhaupt keinen Bereich mehr ...

P.S. Der 30mA FI ist natürlich in diesem Fall trotzdem Pflicht ... nicht das das missverstanden wird.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun mal zum klarstellen. Der Heizkörper wird direkt ohne Steckdose angeschlossen. es handelt sich um ein Modell der Firma zender.
Der Anschluss liegt 70cm über der Badewanne.

Ich denke die Schutzzone von mind. 60cm ist schon OK!
 
Nun mal zum klarstellen. Der Heizkörper wird direkt ohne Steckdose angeschlossen. es handelt sich um ein Modell der Firma zender.
Der Anschluss liegt 70cm über der Badewanne.

Ich denke die Schutzzone von mind. 60cm ist schon OK!

Nur mal zum klarstellen, einen dusseligeren
platz konnte Mann nicht finden für den
Heizkörper...
 
Nun mal zum klarstellen. Der Heizkörper wird direkt ohne Steckdose angeschlossen. es handelt sich um ein Modell der Firma zender.
Der Anschluss liegt 70cm über der Badewanne.

Ich denke die Schutzzone von mind. 60cm ist schon OK!

. Ende Aus, der Heizkörper darf an dieser Stelle "über" der Wanne nicht sein,
von daher hat sich jedwede Diskussion an der Stelle erledigt.

Das Ding muss da weg!

Die 60cm wären "neben" der Wanne ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Anschluss liegt 70cm über der Badewanne.
Darüber geht ja wohl gar nicht!

Aus VDE0100:
Im Schutzbereich von Duschecken und Baderäumen dürfen keine Leitungen im oder unter Putz verlegt werden. Ausgenommen von diesem Verbot sind im Schutzbereich von Baderäumen senkrecht verlegte Leitungen zur Versorgung von ortsfesten Heißwassergeräten oder Spiegelleuchten.
Deine Heizung zählt da nicht dazu!
Nach_VDE_0100.jpg
 