Ja sorry hatte ich nicht drüber nachgedacht natürlich gibs keine Neozed mit 100A. Ist mir schon klar das es sich bei 40A bzw 63A um das maximale Schaltvermögen handelt. Die werte der Vorsicherungen sind aus der VDE bzw. Tabellenbuch ob das Sinvoll ist so hoch abzusichern steht ja auf einem anderen Blatt. Ich mache es nicht.
OK wenn FILS gemeint waren dann hab ich mich vertan aber hier war nur die Rede von FI.
OK wenn FILS gemeint waren dann hab ich mich vertan aber hier war nur die Rede von FI.
Ich würd auch lieber 2 4-polige 40 FI´s mit 35A Neozed Vorsicherung einsetzen als einen 63A. Zum einen kannst du dann deine Stromkreise z.B. noch mal stockwerksweise trennen und zum anderen kostet ein 40A ca 70€ und ein 63A ca 230€ (hager).