Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14

Thema: Problem mit Ventilinseln

  1. #11
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mitchih Beitrag anzeigen
    Denkt immer dran ein guter Elektriker ersetzt minimum 2 Schlosser

    Heisst das nicht ein schlechter Elektriker?
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  2. #12
    Registriert seit
    09.11.2006
    Beiträge
    690
    Danke
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Heisst das nicht ein schlechter Elektriker?
    Ne ne ein schlechter Elektriker ist nur EIN guter Schlosser
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.

    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!

  3. #13
    Registriert seit
    14.10.2008
    Ort
    Palz
    Beiträge
    89
    Danke
    9
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Bei einem Kunden habe ich mal mehrere Ventilinseln von Sxx gegen Fxxxx-Inseln getauscht. Seit dem haben wir keine Probleme mehr dort.

    Ist der Systemdruck vllt zu hoch
    oder die Spannung unsauber?
    Gibt es einen Öler an der Wartungseinheit?

  4. #14
    Avatar von diabolo150973
    diabolo150973 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Problem war immer elektrisch... Entweder hatte der interne Bus einen an der Waffel, oder "dezentrale Eingangsriegel" haben undefinierbare Signale rausgegeben.

    Das einzig ärgerliche war aber fast immer, dass die Baugruppen ausgefallen sind und keine Meldungen über den Profibus zu unseren CPUs weitergeleitet wurden.

    Man musste jedes mal zur Insel latschen und gucken, ob da was am Blinken war.

    Ich möchte auch nicht über mangelnden Service oder so meckern. Es wurde ja immer schnell geholfen. Aber die Qualität scheint irgendwie gelitten zu haben.
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 06:50
  2. FESTO SPS und Ventilinseln
    Von SlaveMaster im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 08:50
  3. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •