[FONT=&quot]Hallo,[/FONT]
[FONT=&quot]bin auch der Suche nach einem Aktor für die Hutschiene um Maico-Axiallüfter zu Steuern. Dazu möchte ich Phasenanschnitt Steuerung verwenden und sie von einer WAGO 750 / 0-20mA ansteuern.
[/FONT][FONT=&quot]http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=p7005&L=7[/FONT]

[FONT=&quot]Suche schon ein paar Tage und habe nicht gefunden – Kann mir jemand einen Tipp geben oder einen anderen Lösungsansatz bringen?! [/FONT]

[FONT=&quot]DANKE [/FONT]

[FONT=&quot]Gruss Michael[/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke für die schnelle Reaktion :)

Pulsweitenmodulation?

Der Ausgang ist nicht das Problem ... ich habe nichts womit ich die 230V "regeln" kann ...

Würde einen analogen Ausgang verwenden - 750-550
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=1&lid=1&strBestNrID=7500404
damit eine Phasensteuerung ansprechen die mir dann den Lüfter von 0 - 100% fährt ...

Habe nicht die Idee wo ich die Phasenanschnittsteuerung her bekomme - Bin aber für andere umsetzungen offen wenn ich nur den Lüfter von 0 - 100% regeln kann ;)

Gruss Michael
 
Hallo,

folge dem Link und du wirst Busklemmen finden die PWM "sprechen" (spart den Thyristorsteller und die 4-20mA-Klemme)



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Danke für die Beitrage!

@Sockenralf: Dein vorschalg erschliesst sich mit nicht so ganz, der Lüfter ist 230V und die Klemme kann nur 24V. Sehe da die lösung nicht hilf mich doch noch mal auf die Spünge oder Reden wir aneinander vorbei?!

@Corosop15: Genau an so ein Teil dachte ich ... habe es angefragt und warscheinlich wird mich der Preis umhauen :) Danke für dne Link


Da muss doch noch anders gehen oder?

Habe gerade nochmal intenviev darauf rum gedacht und durch das "geistige Anschieben" durch Sockenralf, mal anders geGoogelt :)

Folgendes gefunden:
DC und Puls Konverter Interface Kemo M150
http://www.luedeke-elektronic.de/pr...mer-Lastregler-110V-240V-max-4000-Watt-K.html

und
DC und Puls Konverter Interface Kemo M150
http://www.luedeke-elektronic.de/pr...C-und-Puls-Konverter-Interface-Kemo-M150.html

Kostet zusammen unter 40 Euro. Ist sicher nicht so so schick wie eine Lösung auf einer Hutschiene aber ich denke das ich so min. 100 Euro pro Lüfter spare und dann kann ich damit gut leben.

Ich teste das mal mit dem WAGO Analgogen Ausgang (24V) bei 1 - 5V und schau was raus kommt ... brauche keine so grosse Auflösung und werde ja sehen wie störunganfällig das ganze ist.

Werde berichten.

Gruss Michael
 
... sehe es doch mal so, aufgrund deiner Anregung habe ich die KEMO Module gefunden und bin meiner Lösung doch sehr nahe und dazu noch kostengünstig :)

Gemeinsam sind wir stark!

Gruss Michael
 
Hallo,

uhhhh - genau das habe ich gesucht !!! DANKE

Da die Klemmen geauso wie die WAGO aussehen gehen ich davon aus sie laufen auch mit der WAGO 750 ?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
..Da die Klemmen geauso wie die WAGO aussehen gehen ich davon aus sie laufen auch mit der WAGO 750 ?!
Das kann man so nicht sagen. Viele Klemmen laufen nicht am fremdem System. Da aber die Dimmerklemmen (KL2751/2761) an Wago funktionieren, wird die KL2791 wahrscheinlich auch funktionieren. Irgendwer hier weiß es vielleicht genauer.

http://sps-forum.de/showthread.php?t=38903&highlight=KL2751


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lass mich raten: "NEIN"

eher:
Code:
das kann vielleicht funktionieren, sie können aber keine Garantie dafür geben  und man kann sich nie sicher sein, dass es bei zukünftigen  Firmwareversionen auch noch geht.

Würde aber umgekehrt bedeuten: sie müssten dann schon den K-Bus (Klemmenbus) komplett umbauen, dann würden aber alle eigenen Module auch nicht mehr gehen.
 
eher:
Code:
das kann vielleicht funktionieren, sie können aber keine Garantie dafür geben  und man kann sich nie sicher sein, dass es bei zukünftigen  Firmwareversionen auch noch geht.
Würde aber umgekehrt bedeuten: sie müssten dann schon den K-Bus (Klemmenbus) komplett umbauen, dann würden aber alle eigenen Module auch nicht mehr gehen.

Vor allem muß man Leute an die Strippe bekommen, die sich mit der Technik wirklich auskennen. Bei den Vertrieblern ist das oftmals nicht der Fall.
 
Habe mich bei Beckhof und Wago sehr weit durchgefragt mit dem Ergebnis das es wohl auszulesen ist aber es keine Funktionsblöcke gibt.
Aber ein Gespräch mit einem Entwickler hat gerade noch ergeben das wohl es nicht sauber Arbeiten wird.

Also Essig! Ich bastel mal die Tage die KEKO Modul Lösung zusammen und fahre die auf 0-10V mal sehen was da raus kommt - werde berichten.

Der WAGO Vertrieb bestätiget mir das es schon lange ein Wunsch von Vielen ist eine Direkte Klemme als Dimmer oder für die Lüfter 230V Steuerung zu haben aber angeblich ist die Nachfrage nicht groß genug...
 
Wir sind voll auf WAGO und haben auch schon 4 stellig € geschult ...
... WAGO ist drin und wird es auch bleiben müssen.

:sw3:WAGO
 
Aber ein Gespräch mit einem Entwickler hat gerade noch ergeben das wohl es nicht sauber Arbeiten wird.

das machen sie gerne, die Kunden möglichst vor'm "Fremdgehen" abraten.

P.S. bei mir laufen auch Analog-Ausgangsklemmen von Beckhoff an einer Wago. Meiner Meinung nach sollte alles nicht konfigurierbare von Beckhoff an Wago laufen sofern eine Klemme mit passender I/O Größe verfügbar ist (evtl. auch die 750-9999)
 