    Hallo,

    habe hierein 750-550 2-Channel Analog Output Module 0-10 V/±10V, der löst 12 Bit auf ...

    Ich Steuere ihn mit einer Integer Variablen an - was sind 100%?
    Habe es ausprobiert etwa 325xx, habe ich gerade nicht parat. (Also nicht 3276. Wie komme ich denn auf diesen Wert? Dann habe ich auf 3 Stellen nach dem Komma 10,000V oder 5,000V - Aber so kommt bei 12Bit dieser Wert her?
    Gruss Michael
    -------
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein

    http://dailyfratze.de/mac
    Zitieren Zitieren 750-550 2-Channel Analog Output Module 0-10 V/±10V  

  2. #2
    Registriert seit
    06.11.2010
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    116
    Danke
    12
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ... Es gibt ja auch Handbücher von Wago ...


    Einfach zu Blöd angestellt ... also um den Tread zu schliessen:

    Prozessabbild

    Die analoge Ausgangsklemme 750-557 liefert je Kanal 16 Bit Daten und
    8 Statusbits.
    Der digitalisierte Ausgabewert wird in einem Datenwort (16 Bit) über das
    Prozessabbild des Kopplers/Controllers als Ausgangsbyte 0 (low) und
    Ausgangsbyte 1 (high) ausgegeben.
    Dieser Wert ist mit einer Auflösung von 12 Bit auf Bit B3 ... B14 abgebildet.
    Die drei niederwertigen Bits (B0 ... B2) werden nicht ausgewertet.
    Einige Feldbussysteme verarbeiten Statusinformationen mit Hilfe eines
    Statusbytes.
    Als Statusbyte dieser Ausgangsklemme wird immer Null zurückgegeben, es
    wird deshalb nicht ausgewertet.

    Bei der Standardklemme 750-557 ist der Zahlenwertbereich 0x8001 bis
    0x7FFF auf den Ausgangsspannungsbereich von –10 V bis +10 V skaliert.
    Prozesswerte der Klemme 750-557

    0V = ’0000.0000.0000.0000’ = 0 Dezimal
    10V = ’0111.1111.1111.1111’ = 32767 Dezimal
    Gruss Michael
    -------
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein

    http://dailyfratze.de/mac

Ähnliche Themen

  1. Control Valve through Analog Input/Output - Beckhoff PLC
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:13
  2. [VERKAUFE] Analog output
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 19:47
  3. S5 Analog Output ansteuern...
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 11:58
  4. Suche S5 Analog Output Modul
    Von -Andreas- im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 09:14
  5. Suche S5 Analog Output 0-10V
    Von mpexx im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 15:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •