    Folgendes Problem:

    Ich habe eine S7-1200C CPU im Einsatz. Diese hat 2 0-10V analoge Eingänge. Ich will 2 Pt100 Sensor anhängen. Dafür benötige ich logischerweise einen Messumformer. Die Messumformer von Phoenix Contakt sind jedoch teurer, als wenn ich für die 1200er ein Zusatzanalogeingansmodul speziell für Temperaturfühler kaufe.

    Kennt jeemand günstige Messumformer?! Wenn nicht, werde ich das Zusamtzelement für die 1200er kaufen (ist jedoch schade, da ich schon 2 analoge Eingänge auf der CPU hätte und somit kompakter bleiben könnte).

    Gruss iPDI
    Zitieren Zitieren Messumformer Pt100 --> 0-10V  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo

    wie Sand am Meer.

    Suche nach Kopftransmitter oder Meßumformer.

    http://www.voelkner.de/products/8380...t100-U010.html

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    kommt zwar auf den messbereich an, aber der günstigste messumformer hier scheint mir ne handvoll widerstände zu sein...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2010
    Beiträge
    168
    Danke
    18
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    kommt zwar auf den messbereich an, aber der günstigste messumformer hier scheint mir ne handvoll widerstände zu sein...
    Der Messbereich ist von ca 20 bis 80°C

    Das Problem ist, dass ich bei unseren Elektrogrosshändler (Schweiz) nur Messumformer mit 0-10V finde, welche ca. 200CHF kosten. Eine Baugruppe für die 1200 mit 4 Eingängen kostet 350CHF...also günstiger

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von iPDI Beitrag anzeigen
    Der Messbereich ist von ca 20 bis 80°C

    Das Problem ist, dass ich bei unseren Elektrogrosshändler (Schweiz) nur Messumformer mit 0-10V finde, welche ca. 200CHF kosten. Eine Baugruppe für die 1200 mit 4 Eingängen kostet 350CHF...also günstiger
    20 - 80°C ist ja relativ linear...

    U5 = U0 * ( ( R1 / ( R1 + R2 ) ) - ( R3 / (R3 + R4) )

    schon mal gesehen?
    brauchste drei widerstände und des Pt100 und legst das ganze für eine spannungsversorgung mit 24V aus ...

    kosten: ca. 3€
    lerneffekt: hoch
    nutzen: erfüllt
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    iPDI (20.01.2011)

  7. #6
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2010
    Beiträge
    168
    Danke
    18
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    20 - 80°C ist ja relativ linear...

    U5 = U0 * ( ( R1 / ( R1 + R2 ) ) - ( R3 / (R3 + R4) )

    schon mal gesehen?
    brauchste drei widerstände und des Pt100 und legst das ganze für eine spannungsversorgung mit 24V aus ...

    kosten: ca. 3€
    lerneffekt: hoch
    nutzen: erfüllt
    danke, sagt mir was...ich habe auch eine Gebrauchsanweisung gefunden, bei welcher ich nicht einmal mehr überlegen oder rechnen müsste

    ich bin jedoch nicht der Fan von Eigenbauten in eine Anlage einzubauen, welche 24h / 5d pro Woche läuft (obwohl diese Schaltund die nächsten 20 nicht kaputtgehen wird

  8. #7
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    152
    Danke
    14
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

  9. #8
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2010
    Beiträge
    168
    Danke
    18
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    danke, jedoch haben auch alle IFM Teiler einen 4..20mA Ausgang...ich benötige jedoch 0..10V

  10. #9
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.166
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Stars Elektronik PTB 8.00
    hat 2009 unter 100,- EUR netto gekostet

    Ausgang: 0/4..20mA oder 0..10V einstellbar

    ÜBERTRAGUNGSVERHALTEN
    Linearitätsfehler: < 0,2%
    Temperaturfehler: < 0,01% (bei 0-55°C)
    Grenzfrequenz: 30 Hz
    Bürdeneinfluß: < 0,05%

    Harald
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  11. #10
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    152
    Danke
    14
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von iPDI Beitrag anzeigen
    danke, jedoch haben auch alle IFM Teiler einen 4..20mA Ausgang...ich benötige jedoch 0..10V
    Lesen muß man können, das ist das Hauptproblem ...

    Weidmüller hat aber auf jeden Fall auch das was du brauchst!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. 4x Messumformer Pt100 auf 0-10V
    Von ChristianPaier im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 14:54
  3. Messumformer gesucht
    Von edi im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 14:08
  4. Arbeitsbereich Messumformer
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 09:28
  5. Strommessung mit Messumformer
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 10:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •