Hallo,
die Problematik bei einer Redundanten Reihenschaltung liegt im erkennen bzw. nicht erkennen von Fehlern, Architektur Kategorie 3 Einfehlersicherheit, Kategorie 4 auch eine Anhäufung von Fehlern darf nicht zum Ausfall bzw. Verlust der Sicherheitsfunktion führen.
Bei einer Reihenschaltung kann es zum überschreiben einer bestimmten Fehlerkonstellation kommen, also Kategorie 3?
Anforderung von Kategorie 3 ist auch, SRPICS der Kategorie 3 müssen so gestaltet werden, dass ein einzelner Fehler in einem dieser Teile nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt. Wenn immer in angemessener Weise durchführbar, muss ein einzelner Fehler bei oder vor der nächsten Anforderung der Sicherheitsfunktion erkannt werden
Es ist also möglich aber nur mit abstrichen.
Was ist aber mit Kategorie 4, aber wenn diese Erkennung nicht möglich ist, dann darf die Anhäufung von unerkannten Fehlern nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen.
Also nicht möglich.
Diese Überschreibung wird durch dass öffnen einer anderen Tür hervorgerufen.
Wie sieht es nun bei Not-Tastern aus.
Hier verweise ich auf den BGIA Report 2/2008 Beispiel 29.
Es wird davon ausgegangen dass es nicht zu Mehrfachbetätigungen kommt (was auch der Realität entspricht, bei Verriegelten trennenden Schutzeinrichtungen z.B. Türen sieht es anders aus. Und man macht einen weiteren Fehlerausschluss auf die Mechanik des Not-Tasters, da dieser sehr wenig betätigt wird. Dann ist ein Ple erreichbar. Aber sieh Dir es mal an.
Die DIN EN ISO 13849.2 Entwurf schreibt hier etwas Genaueres.
Anhang D: D5.3 Stromschalter
ANMERKUNG 2: Für PL e ist kein Fehlerausschluss für mechanische (z. B. die mechanische Verbindung zwischen Schalter und Kontaktelementen) und elektrische Aspekte zulässig. In diesem Fall ist Redundanz erforderlich. Für Not-Aus-Vorrichtungen nach lEC 60947-5-5 ist ein Fehlerausschluss für mechanische Aspekte zulässig, wenn eine Höchstanzahl von Betätigungen berücksichtigt wird.
Meine Meinung: Für die Handlung im Notfall machbar, für verriegelte trennende Schutzeinrichtungen nicht.