    Moin!


    Mal angenommen, innerhalb einer Gesamtanlage gibt es einen verfahrbaren Anlagenteil mit mitfahrendem Schaltschrank (Umrichter, E/A-Baugruppen, etc.), der über Stromschiene (5-pol + PE) mit dem Hauptschaltschrank verbunden ist. Busdaten werden über Datenlichtschranke übertragen.

    Im zentralen Hauptschrank sitzt neben der SPS auch ein Sicherheitsschaltgerät (z.B. Siemens 3TK2841), das im Not-Aus Fall auch den mitfahrenden Anlagenteil in den Stillstand versetzen soll.

    Es wäre aber schön, wenn der mitfahrende Anlagenteil weiterhin unter Strom bleiben könnte, damit die Sensorik/Bustechnik weiterlebt. Außerdem wäre es schön, wenn der Umrichter mit Stopp-Kathegorie 1 die Möglichkeit hätte herunterzubremsen.

    Die Anlage soll Kat 2/ PL d entsprechen. Natürlich könnte man eine Sicherheits-SPS einsetzen - aber "nur" für ein bischen Not-Aus und Türüberwachung wäre das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

    Eine andere Idee wäre: Auf dem mitfahrenden Schaltschrank ein weiteres Sicherheitsschaltgerät (hier: mit Zeitverzögerung) zu setzen und dieses über die 2 freien Stomschienen-Pole mit dem Freigabekreis des zentralen Not-Aus Schaltgeräts zu schalten. Nur: entspricht das dann noch Kat 2/PL d (da nur 2 Leitungen und folglich 1 Überwachungskreis) ?

    Mfg.: Heiko.
    Zitieren Zitieren Mitfahrende Sicherheit  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    ...und dieses über die 2 freien Stomschienen-Pole...
    also das geht nicht, die Spannung auf den gleich breiten, gleich großen
    Stromschienen muss gleich sein. Stell dir mal vor bei einer Wartung und
    Erweiterung vertauscht jemand die Anschlüsse. Das gibt ein Feuerwerk.

    Ich kenne ja nicht den Gesamtpreis der Anlage, aber genau für solche
    Fälle wurde ja das Prinzip Sicherheits-SPS mit sicherem Bus erfunden.
    Zu prüfen wäre nur, ob die Datenlichschranke "Saftey"-geeignet ist.

    Frank
    Grüße Frank

  3. #3
    Registriert seit
    30.07.2003
    Beiträge
    64
    Danke
    17
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    von Kat 2 kann ich nur abraten, zuviel rumgeteste und teilweise muss man Bauteile über ihre Belastungsgrenze hinaus testen. Wenn du dich über die Kategorien informieren willst, kann ich dir ein Heft empfehlen. "Sichere Maschinen in Europa Teil4-Sicherheitsrelevante Steuerungen ISBN: 978-3-941441-25-5 Verlag Technik und Informationen.

    Warum führst du über das freie Schienenpaar nicht eine separate Spannungsversorgung für die Steuerung. Den Leistungsteil kannst du so immer noch Zentral abschalten.
    Gruss Mathias

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Praios für den nützlichen Beitrag:

    bimbo (09.02.2011)

  5. #4
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Praios Beitrag anzeigen
    Warum führst du über das freie Schienenpaar nicht eine separate Spannungsversorgung für die Steuerung. Den Leistungsteil kannst du so immer noch Zentral abschalten.
    Gruss Mathias
    Ich bin mir nicht sicher oft das zulässig ist - Verwechslung der Phasen bzw. Leiter.
    Daher habe ich geerell nur die 4 bzw. 5-Schienenversion gesehen, wo alle
    Leiter zum selben Netzsystem gehören und entweder alle oder keine
    abgeschaltet wird. Mischmasch ist da nicht sinnvoll.

    Frank
    Grüße Frank

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:

    Praios (09.02.2011)

  7. #5
    Registriert seit
    30.07.2003
    Beiträge
    64
    Danke
    17
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Ok...wusst ich nicht.
    Ich dachte man kann zwei Phasen mit 400V rüber schicken und dann zB ein 2ph. Sitop daran anschließen.
    Gruss Mathias

  8. #6
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Praios Beitrag anzeigen
    Ok...wusst ich nicht.
    Ich dachte man kann zwei Phasen mit 400V rüber schicken und dann zB ein 2ph. Sitop daran anschließen.
    Gruss Mathias
    Verschiedene Spannungen an gleiche Leiterformen und gleiche
    Stromabnehmer geht schon deshalb nicht so einfach, weil es
    wie bei Relaiskontakten bei falschen Spannungen (also bei zu
    geringen Spannungen) zum Verkleben der Kontakte kommen
    kann. Daher sieht ein 400V System schon etwas anderes aus
    als ein 24 Volt System. Bei letzteren muss dann mit Goldkontakten
    gearbeitet werden, was bei 400 Volt nicht nötig ist, da brennt sich
    alles frei

    Frank
    Grüße Frank

  9. #7
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Ich hoffe, ich habe richtig verstanden was Du vorhast...

    Es gibt ein Schienenssystem mit 2 freien Stromschienen. Der fahrende Teil soll im Not-Aus-Fall noch herunterbremsen können.

    Da würde ich folgendes vorschlagen:

    Not-Halt schaltet (ortsfest) ein verzögertes Sicherheitsrelais. Dieses schaltet unverzögert ein 230V-Signal weg, das über eine der freien Schienen zum fahrenden Teil geht. Damit wäre das Problem der unterschiedlichen Spannungen gelöst.
    Bei Wegfall dieses Signals wird der fahrende Teil gesteuert heruntergebremst. (Umsetzung im fahrenden Teil) Das ist dann natürlich nur gesteuert, also ohne Sicherheitsfunktion. Die Sicherheit erreichst Du dann, wenn Du über die Verzögerung des o.g. Relais die Schienen freischaltest.

    Das Problem mit der weggeschalteten Steuerspannung ist damit natürlich noch nicht gelöst.
    Geändert von Tigerente1974 (09.02.2011 um 10:55 Uhr)

  10. #8
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Nachtrag:

    Für die Sensorik/Bussystem wäre eine kleine USV vielleicht eine gute Lösung, um kurze Abschaltungen zu überbrücken.
    Die Kosten dafür liegen irgendwo im 3-stelligen Bereich, also keine unüberschaubare Summe...

  11. #9
    Registriert seit
    15.10.2010
    Beiträge
    34
    Danke
    3
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Ich hoffe, ich habe richtig verstanden was Du vorhast...

    Es gibt ein Schienenssystem mit 2 freien Stromschienen. Der fahrende Teil soll im Not-Aus-Fall noch herunterbremsen können.

    Da würde ich folgendes vorschlagen:

    Not-Halt schaltet (ortsfest) ein verzögertes Sicherheitsrelais. Dieses schaltet unverzögert ein 230V-Signal weg, das über eine der freien Schienen zum fahrenden Teil geht. Damit wäre das Problem der unterschiedlichen Spannungen gelöst.
    Bei Wegfall dieses Signals wird der fahrende Teil gesteuert heruntergebremst. (Umsetzung im fahrenden Teil) Das ist dann natürlich nur gesteuert, also ohne Sicherheitsfunktion. Die Sicherheit erreichst Du dann, wenn Du über die Verzögerung des o.g. Relais die Schienen freischaltest.

    Das Problem mit der weggeschalteten Steuerspannung ist damit natürlich noch nicht gelöst.
    Erst mal Danke an alle für den ganzen Input !!!

    Die Idee von Tigerente kam mir auch schon. Wo ich mir nicht ganz sicher war: Muss ich den mitfahrenden 230V-Schütz nicht rückführen? Wenn Nein: Könnte ich mir das Teil nicht gleich sparen und das unverzögerte Signal per Software übertragen und die Freien Kontakte für Steuerspannung verwenden?

    Mit der weggeschalteten Steuerspannung könnte ich Notfalls leben. Ist nicht schön, aber geht.

    Warum keine Sicherheits-SPS: Die paar Kröten mehr für eine F-CPU sind nicht das Problem. Im Siemens-Fall müsste ich dann die komplette dezentrale Peripherie auf ET200S umstellen. Bisher verwenden wir die ET200L, weil diese Aufgrund des Anlagen-Layouts (viele dezentralen Standard-Eingänge) entsprechend kostengünstig ist. Beide Systeme gleichzeitig scheidet aus Gründen der Ersatzteilhaltung aus (zumal die ET200S bei einem unserer Haupt-Auftraggeber zur Verwendung nicht freigegeben ist).

  12. #10
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das mitfahrende Schütz soll ja nur das gesteuerte Herunterbremsen der Antriebe machen. Also keine Sicherheitsfunktion -> keine Rückführung.

    Die Variante über den Bus geht natürlich auch!

    Die "Sicherheit" macht ja dann das ortsfeste Schütz, dass verzögert die Spannung vom Schienensystem nimmt.

    Du kannst zumindest mal erwägen, die freien Schienen für die Steuerspannung zu nehmen. Bei umlaufenden Wickelmaschinen mit Stromschienensystem sind auch verschiedene Spannungen eingespeist.

  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:

    postman78 (10.02.2011)

Ähnliche Themen

  1. Sicherheit
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 17:34
  2. Sicherheit bei Handwerkern
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 23:47
  3. Sicherheit??
    Von Hitschkock im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 10:44
  4. Hauptschalter / Sicherheit
    Von E-Marco im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 14:25
  5. Sicherheit
    Von kpeter im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 08:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •