Erdschlussüberwachung von Motoren

Snake787

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Könnt ihr mir sagen ob Motoren geerdet sein müssen wenn man sie mit einem Erdschlusswächter (Summenstromwächter) überwacht

Eigentlich wird ja der Summenstrom an sich gemessen, wenn irgend eine Leitung mal einen Erdschluss verursacht wird der fehlende Strom ja im Summenstromwächter erkannt oder seh ich das falsch bzw. gibts vorschriften das der Motor bei Erdschlusswächtern geerdet sein muss?

Vielen dank für eure Hilfe!!!!

Schöne Grüße
 
ja aber dazu muss der Motor geerdet sein, sonst fließt kein Erdstrom.

An welcher Netzform betreibst du die Motoren?
TN-C; TN-S oder TI?
bei TI wirst du zur Erdstromerfassung sehr empfindliche Geräte brauchen, oder dir reicht eine gemeinsame Erdschlusserfassung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich wird ja der Summenstrom an sich gemessen, wenn irgend eine Leitung mal einen Erdschluss verursacht wird der fehlende Strom ja im Summenstromwächter erkannt oder seh ich das falsch bzw. gibts vorschriften das der Motor bei Erdschlusswächtern geerdet sein muss?

Kurz gesagt: Du siehst es falsch.
Du musst gewährleisten, dass es im Fehlerfall zu einem Fehlerstrom kommt. Und dies geht nur durch Erdung. Wenn du keinen PE anschliesst, dann bleibt der Fehler unter Umständen unendeckt ... Solange bis hoffentlich Du und nicht ein Unschuldiger an den Motor fasst.

Gruß
Dieter
 
Hallo
Könnt ihr mir sagen ob Motoren geerdet sein müssen wenn man sie mit einem Erdschlusswächter (Summenstromwächter) überwacht

Eigentlich wird ja der Summenstrom an sich gemessen, wenn irgend eine Leitung mal einen Erdschluss verursacht wird der fehlende Strom ja im Summenstromwächter erkannt oder seh ich das falsch bzw. gibts vorschriften das der Motor bei Erdschlusswächtern geerdet sein muss?

Vielen dank für eure Hilfe!!!!

Schöne Grüße

Was ist eigentlich der Hintergrund deiner Frage/(Idee)? Was hast du vor?

Thomas
 
Könnt ihr mir sagen ob Motoren geerdet sein müssen wenn man sie mit einem Erdschlusswächter (Summenstromwächter) überwacht
Motoren müssen IMMER geerdet betrieben werden, ansonsten ist elektrische Installation nicht in Ordnung.
Nur in ganz seltenen Fällen, in den denen z.B. der Motor schutzisoliert ist und auch dafür geprüft wurde (z.B. manchmal der Antrieb für einen Plattenspieler, aber nicht bei den preiswerten Ausführungen) darf darauf verzichtet werden.
 