    Hallo,
    mir ging jetzt schon mehrmals ein Kleinststeuerung (Schneider electric Twido) kaputt und ich vermute mal das die Spannungsversorgung aus unserem Netz zu hoch ist und der interne Trafo da durchbrennt.
    Die Angabe der Steuerung ist Stromversorgung 100 bis 240 VAC.
    Manchmal, wenn die Abnahme in unserem Netz niedrig iwird da gerne mal 250 V bis 260 V AC ausgespuckt.
    Gibt es da irgend was standardmäßiges und günstiges was ich da mal schnell davor setzen kann?

    Gruß Karlo
    Zitieren Zitieren 240V AC 20% günstig absenken.  

  2. #2
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard

    was habt ihr denn für ein netz ??
    kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr stellenweise 260V habt!?

    versuchs doch erst einmal mit einem Varistor für die Spannungsversorgung der SPS
    Oder einen Trenntrafo z.B. 400V/230V einbauen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:

    Katerkarlo (21.04.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    für diesen Fall würde ich einen so genannten "Spartrafo" empfehlen, Nenndaten zb.: primär 230V sek Anzapfungen bei 220, 210, 200, ev sogar 190, 180V

    bei Leistungen bis 200VA kostet so ein Teil < 150 Euronen, baut dir jeder Trafohersteller.

    Er benötigt folgende Angaben:

    max zu übertragende Leistung, die Primärspannung und die gewünschten Sekundärspannungen.

    Primär 230 V würde ich auf alle fälle vorschlagen, die Überspannung bis 260V steckt das Teil locker weg.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:

    Katerkarlo (21.04.2011)

Ähnliche Themen

  1. LOGO soll Gastherme zuschalten 24V schaltet 240V
    Von OskarInDerTonne im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 07:57
  2. DP Speicherung gut und günstig
    Von zombiee77 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 11:09
  3. Div. S7 Sachen günstig zu verkaufen!
    Von IBN_Christian im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 21:35
  4. S5 Bauteile - Günstig -
    Von McMallan im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 01:14
  5. Repeater - gut und günstig?
    Von Alice D. im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 19:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •