Thema: Optokoppler sinnvoll um mit 230vac, 24vdc SPS-Eingang zu schalten?

  1. #1
    Registriert seit
    27.04.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wollte die anliegende Betriebsspannung von 230v ac einer Maschine mittels SPS auswerten. Also nur ob Spannung vorhanden ---> betriebsbereit
    oder eben Spannung nicht vorhanden ----> Störung

    habe mir gedacht, das vielleicht mit folgendem Optokoppler zu lösen:
    http://www.tpa-eshop.de/product_info...usschalt-.html

    Ist dies denn sinnvoll, oder gibt es da vielleicht auch noch bessere Methoden bzw. kann es damit zu Problemen kommen? ;P

    Wäre über Hilfe sehr erfreut
    Zitieren Zitieren Optokoppler sinnvoll um mit 230vac, 24vdc SPS-Eingang zu schalten?  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Claudia1988 Beitrag anzeigen
    Wollte die anliegende Betriebsspannung von 230v ac einer Maschine mittels SPS auswerten. Also nur ob Spannung vorhanden ---> betriebsbereit
    oder eben Spannung nicht vorhanden ----> Störung
    Hallo Claudia,
    ich würde Dir da jeher ein Phaseüberwachungsrelais empfehlen, damit kannst Du gleich alle drei Phasen überwachen.
    Falls Du aber nur eine Phase hast bringt die Meldung ja auch nicht viel, da die CPU / Netzgerät sowieso ausgeht.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Hallo Claudia,
    der koppler ist Käse, da Minusschaltend....es sei
    den deine Eingänge sind Minusschaltend.
    Wenn die Signale nicht zu schnell sind würde ich
    eine Relaisvariante vorziehen. Ich setze sogar
    meistens kleine Schütze für solche Anwendungen,
    um bei etwas Längeren Leitungen die Kabelkapazität
    endgegen zu wirken.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. #4
    Claudia1988 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke für die schnellen Antworten

    Nein die Spannung wäre seperat, sprich die Betriebsspannung an der SPS bleibt unverändert. Ich möchte ja die Spannung nach dem Hauptschalter der Fräsmaschine abgreifen und eben auswerten lassen. Die SPS wird außerhalb mit Spannung versorgt und befindet sich nicht im Stromkreis der Maschine.

    Es geht auch nur um eine Phase.

    Möchte damit eben erreichen, dass zum Bsp. auf einem Panel angezeigt wird, dass die Fräsmaschine betriebsbereit ist, nachdem ich den Hauptschalter geschalten habe

    Bei der Relaisvariante: ist es nicht ungünstig für die Lebensdauer des Relais, wenn es ständig angezogen bleibt, sobald die Maschine genutzt wird?
    Geändert von Claudia1988 (27.04.2011 um 21:17 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Das Relais sollte die Maschine überleben, wenn
    du eine Industrievariante nimmst. Häufiges schnelles
    Schalten wirkt der Lebensdauer endgegen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #6
    Claudia1988 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok danke. Ich versuche morgen mal mein Glück :P

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 09:47
  2. Mit Eingang doppelt schalten
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 00:48
  3. 24VDC/230VAC Digitale E/A Dezentrale Peripherie
    Von ChristianPaier im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 16:27
  4. mit einem eingang 2 ausgänge schalten !!
    Von DynaMight im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 22:10
  5. Merhre Ausgang mit nur 1 Eingang schalten?
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 22:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •