Wenn du lt. deiner Sicherheitsanalyse ein Zwei-
kanalifes System brauchst und du nur ein Öffner
und ein Schließer zu Verfügung hast, brauchst du
ein Auswetegerät was Antyvalente Signale ver-
arbeiten kann. So etwas als reine autarke Relais
Version, wird relativ selten zu finden sein. Sicher-
heits SPS'en können das meistens.

Ich hoffe du bist dir sicher was du damit deinen
Fußschalter so absicherst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ja das Stimmt, ein Kanalige Sicherheitsrelais ist sher selten.
Fussschalter hat nur ein Schliesser und ein Öffner - bzw ein Kanalige Sicherheitsrelais brauhce ich dafür.
Nur in in Kataog stehen meistens nur zwei Kanalige Sichercheitsrelais .
Hat jemand schon Fussschalter mit einem Schliesser und einem Öffner an Sicherheitsrelais angeschlossen ? Und was für Sicherheitsrelais war s das ?
gruß
 
Hallo,
Welche Sicherheitsrelais würde passen für Fußschalter .
Fussschalter hat ein Schliesser und ein Öffner .
gruß

Hallo,

schau Dir mal im Anhang das Anschlussbeispiel 5 an. Ist zwar für
eine Schutztür, aber sollte auch für Öffner/Schließer vom Fußschalter gehen.

Diesen Fall können aber auch noch andere Schaltgeräte.

Pass nur auf, daß der Fußschalter auch die richtige Schutzmaßnahme ist.
Der schützt keine Finger, auch wenn die elektrische Schaltung passt.

Gruß
Tommi
 

Anhänge

  • PNOZ_P1P_D.pdf
    277,7 KB · Aufrufe: 29
Moin Waldy,

da musste hier mal anrufen und fragen, bzw. weiterverbinden lassen.

Tel.: +49 711 3409-0

Gruß
Tommi
 
hi,
Danke für tipp,
habe letzte Woche schon da telefoniert .
Großere Auswahl in diese Richtugn gibts nicht , da war mir eine PNOZ e3.1p empfollen .
Nur ich möchte auch aus Ihre Erfahrung es wiessen, hatten Sie schon früher was für Fussschalter welche Sichercheits Relais eingebaut ?

gruß waldy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bitte prüfe doch mal ob der von Dir ausgewählte Fußschalter dem geforderten Sicherheitsniveau genügt. Die meisten haben eine einrastende Stellung im unteren Punkt und eine B10d Angabe und zwei Schließer was die Auswahl an Sicherheitsrelais erheblich vereinfacht.
 
Hi,
unsere Fussschalter haben nur ein Schliesser und ein Öffner.

Und ich brauche eine Sichercheits relais, zum auswerten - ob Kabel hat Bruch, Kurzschlüss, und Prellungen-Signal wegen Schlechte Kontakt an Fussschalter.


gruß
 
Geht es nur um die Überwachung des Kabels bzw. der Schaltkontakte?
Das könntest du auch mit einer SPS (falls vorhanden), auswertenn
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
laut nach verschiedene Beratungen von verschiedene Hersteller - nur mit Sicherheitsrelais bekommt man Sichercheitsstufe.
Keine SPS eingäne darf man benutzten.
gruß
 
Hallo,
das ist eine kleine Pressmaschiene, Wekstuck wird von Hand rein gelegt und mit nur Fussschalter betätigt - dann Presse läuft .

So , ihc denke , das es müsste Kat 3 oder 4 sein .

Da Fussschalter bzw Kabel von Fusschalter muss von:
- Kurzschluss
- Falsche Signal ( da wenn kontakten an Fussschalter hat schon Korrosion, und deswegen kann Falsche Signal in Stillstand an steuerung kommen )
- Kabelbruch

überwacht werden .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Waldy,

vielleicht solltest Du bei PILZ nochmals anrufen und denen erklären, dass Du die kleine Presse mit einem Fussschalter starten willst, die werden dir dann sicher das richtige Produkt empfehlen!

Georg
 
Hallo,

wie sind denn im Moment des Pressens die Hände "überwacht"?

Schon mal mit der BG die Sache durchgesprochen?



MfG

:idea:

Die Finger sollten natürlich in der Nase stecken, um Gold zu finden..


Nee.. mal ehrlich.. Eine Presse NUR mit einem Fussschalter zu sichern ist heftig..

Schaufel dir da mal besser kein Grab..


Gruß
MeisterLampe81
 