Hallo Forum,

ich habe einen Trafo geschenkt bekommen.

Beschriftung:
Prim: 220V 425 Wdg. Durchmesser 0,7 mm, gelb
Sek: 2 x 26V 2 x 52 Wdg. Durchmesser 1,5 mm
Trennlage an grün.

Messung:
Gewicht: 5kg .. 5,5kg (keine genaue Waage vorhanden)
Eisenkern: 125mm x 25mm Höhe: 69,4 mm

Möglicher Einsatz:

Für Testaufbau zur Versorgung von SPS, Frequmrichter, Ventile
(Der vorhandene Konstannter mit 2A ist manchmal zu schwach)

Nicht Masstabsgetreu: ## ist Wicklung
+-----------+
! . . . . . !
! +--+ +--+ !
! !##! !##! !
! !##! !##! !
! !##! !##! !
! !##! !##! !
! . . . . . !
+-----------+

Meine Fragen dazu:
Welchen Strom könnte ich dauernd sekundär ziehen, bei Prim 230V ?
Was soll ich an "Trennlage" anschliessen? (etwa den Schutzleiter?) Denn:
ein grüngelber ist da angeklemmt und führt in den Eisenkern.
Wie nennt sich dieser Kern (M, EI) ?

Milliohmmeter habe ich nicht.

Meine persönliche Alternative:
So lange fortlaufend Halogenlampen (24V) anschliessen bis er warm wird.

Im Web gibts allerlei, von Kurzschlußstrom * 0,6 bis kg*100VA.
hmm !!??
 
Zuletzt bearbeitet:
Einen EI-Schnitt kannst du daran erkennen, dass du oben oder unten Berührungspunkte der Bleche hast. In der Größe ist ein EI-Schnitt aber üblicher.
Die maximale Leistung kann man ganz grob am Blechschnitt abschätzen.
Mit deinen Maßen komme ich aber nicht ganz klar. Was ist denn Breite, Höhe und Dicke?

Ein weiterer Anhaltspunkt ist auch die Stromdichte. Bei einem Kleintrafo sagt man grob 3 A/mm² maximale Stromdichte. Wenn deine Sekundärseite 1,5 mm Durchmesser hat, wären das max. ca. 5,3 A.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hier
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
steht einiges zu Trafos drin.
Von den Kernabmessungen und den Drahtdurchmessern geschätzte 200VA
Bei den Abmessungen ist die Strombelastung innen (primaer) eher 1.7 A/mm² und aussen (sek.) 2.2A/mm²
Die 425 Wdg. sprechen aber für mehr VA......
Siehe Telefunken-Tabellle im Link weiter unten.
 
Zurück