    Hallo,
    kann man kleine FU's (bis 2,2KW) ohne Netzdrossel und geschirmte Motorleitung betreiben ohne das Störungen an anderen Anlagenteilen auftreten? Unser Haus und Hoflieferant für Motoren und Motorenwickelei hat das jedenfals behauptet.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.
    Zitieren Zitieren FU's ohne Netzdrossel und geschirmtes Motorkabel???  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Ja, das geht. Hängt vom FU und der Länge der Motorzuleitung ab. Im FU-Handbuch stehen die genauen Bedingungen...

  3. #3
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Die heutzutage verkauften FUs haben in der Regel integrierte Netzfilter.
    Damit ist eine Netzdrossel unnötig.

    Die Bedingungen zur Verwendung ungeschirmter Leitungen entnimmst
    Du am besten aus dem Handbuch.

    Ist die Motorleitung länger als 100 Meter, ist es meistens gar nicht
    möglich, geschirmte Leitungen zu verwenden, da die FU-Endstufen das
    gar nicht mehr vertragen.

    mfg
    Max

  4. #4
    Registriert seit
    24.11.2005
    Ort
    Bielefeld
    Beiträge
    21
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Klein-FUs von Siemens und ´generell die FUs von Danfoss benötigen keine separate Netzdrossel, die ist eingebaut.

    Von einer uneschirmtem Motorleitung ist jedoch dringend abzuraten.

  5. #5
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was mich grad so interessiert, haben die FUs von SEW auch intergrierte Netzfilter? Nehme mal an ja, oder?
    Mich interessiert es deshalb, weil ich schon lang keine Firma mehr gesehen hab, die andere FUs verbaut als von SEW

Ähnliche Themen

  1. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  2. Motorkabel hinter FU, wieviel Quadrat ???
    Von GobotheHero im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 21:34
  3. S5 OP7 ohne Bit
    Von marchtin im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 09:03
  4. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  5. Umrichter und Netzdrossel
    Von lefrog im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 20:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •