Hallo,
ich hab ein Abstandsensor mit einem Meßbereich von 0,2 -10m, mit einem Ausgang 0-10 V.
Der Sensor hat eine Anzeigebereich von 0 – 10000.
Die 0-10 V verarbeite ich in einer Siemens Logo.
Den Bereich in der Logo hab ich 0 – 10 V = 0- 10000 eingeteilt.

Nun möchte ich im Bereich z.B. 1200, 1800 mit dem Schwellwertschalter ein Ausgang schalten. funktioniert auch soweit.
Das Problem ist, wenn ich den Schaltpunkt von 1200 erreicht habe, bleibt mein Sensor nicht genau auf der Spannung konstant stehen. So das der tatsächliche Bereich zwischen ca. 1191 und ca.1212 schwankt und mein Schaltung immer ein und ausgeschaltet wird.
Würde es gern so haben, das die einer und zehner stellen immer auf null bleiben und der Wert aufgerundet wird. So hätte ich die Schwankung draußen.
Hat jemand eine passenden Vorschlag für mich wie ich das lösen kann ?
Hab den Bereich 0-10 V = 0- 100 gemacht passt aber auch nicht so ganz.

Gruß Markus
 
Ich würde es mit einer Hysterese lösen. Beispiel angehangen.
 

Anhänge

  • Hysterese.rar
    6,9 KB · Aufrufe: 3
  • Hysterese.jpg
    Hysterese.jpg
    17,8 KB · Aufrufe: 29
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
passst nicht ganz. Ich zeit noch kurz was ich aufgebaut habe. sind auch noch ein paar andere Funktionen drin.
Es schaltet eine Bandschlaufe. Zwischen 0-1200 ist der schnellgang Q1, wenn der wert 1200 erreicht wurde schaltet Q1 ab, dann zwischen 0 - 1800 ist schnell, wenn 1800 erreicht ist schaltet Q2 ab. Zwischen 0 - 2400 ist Q3, wenn 2400 erreicht ist dann schaltet Q3 ab.
Wenn das Bannd wieder zurückgezogen wird, geht das ganze rückwärts,fält Q3 Band läuft nach, dannach fält Q2 ab und Band läuft schneller.
RS Glied kann ich so nicht verwenden.

Wenn es bei 1200, 1800, 2400 steht rattert das ding.

Gruß
 

Anhänge

  • Logo.doc
    112,5 KB · Aufrufe: 9
Hallo,
passst nicht ganz. Ich zeit noch kurz was ich aufgebaut habe. sind auch noch ein paar andere Funktionen drin.
Es schaltet eine Bandschlaufe. Zwischen 0-1200 ist der schnellgang Q1, wenn der wert 1200 erreicht wurde schaltet Q1 ab, dann zwischen 0 - 1800 ist schnell, wenn 1800 erreicht ist schaltet Q2 ab. Zwischen 0 - 2400 ist Q3, wenn 2400 erreicht ist dann schaltet Q3 ab.
Wenn das Bannd wieder zurückgezogen wird, geht das ganze rückwärts,fält Q3 Band läuft nach, dannach fält Q2 ab und Band läuft schneller.
RS Glied kann ich so nicht verwenden.

Wenn es bei 1200, 1800, 2400 steht rattert das ding.

Gruß

Dann schreibe doch mal vernüftig, was das Programm machen soll. Aus dem Geschriebenen von Dir werde ich nicht ganz schlau. Du sprichst bei allen Bereichen immer von 0 - XXX, das würde bedeuten, das zwischen 0 - 1200 alle 3 Ausgänge geschaltet würden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
sorry 190B, deine Antwort war ok. Hab dein Beispiel nicht genau genug angeschaut und dachte du möchtest bei 1200 einschalten und bei 1800 ausschalten.
Hab es simuliert und passt. Gute Erfindung so eine Hysterese.

Die Tage kommt dann der Hardwaretest an der Anlage.

Besten dank.

Gruß
 
So, ich glaube ich weiß jetzt wie Du es haben möchtest. Ich hoffe, daß Du mit dem neuem Beispiel Dein Problem lösen.
 