Hallo,
ich hab ein Abstandsensor mit einem Meßbereich von 0,2 -10m, mit einem Ausgang 0-10 V.
Der Sensor hat eine Anzeigebereich von 0 – 10000.
Die 0-10 V verarbeite ich in einer Siemens Logo.
Den Bereich in der Logo hab ich 0 – 10 V = 0- 10000 eingeteilt.
Nun möchte ich im Bereich z.B. 1200, 1800 mit dem Schwellwertschalter ein Ausgang schalten. funktioniert auch soweit.
Das Problem ist, wenn ich den Schaltpunkt von 1200 erreicht habe, bleibt mein Sensor nicht genau auf der Spannung konstant stehen. So das der tatsächliche Bereich zwischen ca. 1191 und ca.1212 schwankt und mein Schaltung immer ein und ausgeschaltet wird.
Würde es gern so haben, das die einer und zehner stellen immer auf null bleiben und der Wert aufgerundet wird. So hätte ich die Schwankung draußen.
Hat jemand eine passenden Vorschlag für mich wie ich das lösen kann ?
Hab den Bereich 0-10 V = 0- 100 gemacht passt aber auch nicht so ganz.
Gruß Markus
ich hab ein Abstandsensor mit einem Meßbereich von 0,2 -10m, mit einem Ausgang 0-10 V.
Der Sensor hat eine Anzeigebereich von 0 – 10000.
Die 0-10 V verarbeite ich in einer Siemens Logo.
Den Bereich in der Logo hab ich 0 – 10 V = 0- 10000 eingeteilt.
Nun möchte ich im Bereich z.B. 1200, 1800 mit dem Schwellwertschalter ein Ausgang schalten. funktioniert auch soweit.
Das Problem ist, wenn ich den Schaltpunkt von 1200 erreicht habe, bleibt mein Sensor nicht genau auf der Spannung konstant stehen. So das der tatsächliche Bereich zwischen ca. 1191 und ca.1212 schwankt und mein Schaltung immer ein und ausgeschaltet wird.
Würde es gern so haben, das die einer und zehner stellen immer auf null bleiben und der Wert aufgerundet wird. So hätte ich die Schwankung draußen.
Hat jemand eine passenden Vorschlag für mich wie ich das lösen kann ?
Hab den Bereich 0-10 V = 0- 100 gemacht passt aber auch nicht so ganz.
Gruß Markus