Ich wusste nicht in welche Rubrik mit meiner Frage. Hoffe mir kann einer meine Frage hier beantworten.
Es geht um die Messgenauigkeit.
Angenommen ich habe ein Durchflusssensor mit einem Messbereich von 1-100 l/min.
Die Messgenauigkeit ist mit +- 2% vom Messbereichsendwert angegeben.
Heißt also: erlaubter Fehler = +- 2 l/min
Das heißt ja dann, dass auch bei einem Messwert von 1l/min der Fehler so groß sein darf.
Heißt also der richtige Wert ist 1 l/min und mein Sensor dürfte 3 l/min ausgeben. Der absolte Fehler beträgt dann 200% aber es ist dennoch "in Ordnung"
Wieso wird denn die Genauigkeit immer auf den Messbereichsendwert bezogen? Eine Angabe bezogen auf den Messwert würde doch vielmehr Sinn machen. Ich habe nämlich Messungen mit einem Durchflusssensor gemacht und den Inhalt des Eimers mit einer Waage verglichen. Erhalte dort als absolten Fehler 6% bei kleinen Durchsätzen. Aber mit der Angabe +-2% vom Messbereichsendwert liegt es in der Toleranz.
Es geht um die Messgenauigkeit.
Angenommen ich habe ein Durchflusssensor mit einem Messbereich von 1-100 l/min.
Die Messgenauigkeit ist mit +- 2% vom Messbereichsendwert angegeben.
Heißt also: erlaubter Fehler = +- 2 l/min
Das heißt ja dann, dass auch bei einem Messwert von 1l/min der Fehler so groß sein darf.
Heißt also der richtige Wert ist 1 l/min und mein Sensor dürfte 3 l/min ausgeben. Der absolte Fehler beträgt dann 200% aber es ist dennoch "in Ordnung"
Wieso wird denn die Genauigkeit immer auf den Messbereichsendwert bezogen? Eine Angabe bezogen auf den Messwert würde doch vielmehr Sinn machen. Ich habe nämlich Messungen mit einem Durchflusssensor gemacht und den Inhalt des Eimers mit einer Waage verglichen. Erhalte dort als absolten Fehler 6% bei kleinen Durchsätzen. Aber mit der Angabe +-2% vom Messbereichsendwert liegt es in der Toleranz.