Suche Initiator mit eingeb. Stillstandswächter

o.s.t.

Level-1
Beiträge
562
Reaktionspunkte
83
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo reihum....

Gesucht: Initiator D=12 oder 18mm mit integriertem Stillstandswächter.

d.h. vor dem Ini rotiert eine Halbscheibe und erzeugt laufend Flanken.
Bei Ausbleiben (nach ca. 500ms Verzögerung) der Flanken soll der Ini High Signal ausgeben = Stillstand.
Aus Sicherheitsgründen werden 2 Ini's pro Antrieb verwendet.

Es soll/muss aus verschiedenen Gründen auf ein externes Auswertegerät verzichtet werden, d.h. die Auswertung soll/muss im Initiator selbst erfolgen.

Weiss jemand ein solches Produkt?

Initiator-Drehzahlwächter, welche bei Überschreitung einer gewissen Bedämpfungsfrequenz ein High Signal ausgeben habe ich z.B. bei Turck gefunden - ich brauche aber die umgekehrte Funktion ! High-Signal bei Unterschreitung einer bestimmten Bedämpfungsfrequenz.

Freue mich auf viele Tipps

thanx und Gruss, o.s.t.
 
Hallo,

soll das Ganze noch eine Zulassung für eine Sicherheitsfunktion haben?

Mir ist allerdings nix in der gewünschten Art bekannt.

Andere Art der Stillstandserkennung geht nicht? (generatorisch, Drehgeber etc.)

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...soll das Ganze noch eine Zulassung für eine Sicherheitsfunktion haben?...
Ja, so soll es sein. Angaben über PL usw. müssten verfügbar sein der entsprechenden Sensoren. Die Signale würden schlussendlich in einer Sicherheitssteuerung Pilz verarbeitet.

...Andere Art der Stillstandserkennung geht nicht? (generatorisch, Drehgeber etc.)...
Theoretisch ja, scheint aber im Moment zu aufwendig - auch da müssten wieder externe Auswertegeräte her.

Es geht im Moment lediglich um eine Machbarkeitsprüfung. Vorausgesetzt, solche Sensoren sind verfügbar und sicherheitstechnisch passt die Geschichte mit dieser Art von Sensoren.

Vielleicht äussert sich zu der Geschichte ja auch noch der Kollege Safety hier im Forum :)

Gruss, o.s.t.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und in der Pilz-Steuerung lässt sich sowas nicht programmieren?
Doch, das ist auch die jetztige Lösung. Aber es scheint Signalpropleme zu geben, die PILZ Steuerung geht hie und da auf Störung (hervorgerufen durch die Eingänge der Initiatoren). Zwischen Antrieb und Schaltschrank können bis zu 100m Distanz liegen. Und wir denken halt, dass wenn wir auf die Uebertragung von den "schnellen" Impulsfolgen (ca. 20ms) über die langen Leitungen verzichten, dass wir so die Probleme in den Griff bekommen. EMV-mässig ist alles nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut.
Versuchsweise auf der Initiatorseite angebrachte autonome Stillstandswächter (Phoenix-Contact PSR-SPP) und nur noch der Übertragung der Stillstandsmeldung selbst über die lange Leitung verliefen erfolgreich. Aber wir möchten auf wenn möglich auf die Zusatzwächtermodule verzichten und die Funktionalität in den Initiator hinein verlegen....

Darf man fragen was für einen Art von Antrieb (Motor ect.) hier auf Stillstand überwacht werden soll.
ja, darf man :) Es handelt sich um eine zylindrische Walze von ca. 40cm Durchmesser und bis zu 300cm Länge. In ca. 100cm Abstand befindet sich parallel dazu eine 2. Walze. Beide Walze werden von einem Schleifband umspannt. Motorleistungen sind von 45-200kW, Stern-Dreieck Anlauf.

Gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Morgen,

Lese dir das mal in Ruhe durch,

http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/DE/Product/NS0775827?PIG=SA&PID=Preisroboter&utm_source=Portalexport&utm_medium=CPC&utm_term=Produktaktion&utm_campaign=Preisroboter


http://www.global-download.schneide...8968864D08525786900652A2E/$File/n_2a10700.pdf

Damit hatten wir das Thema Inis für Stillstandsüberwachung vom Tisch (sowieso nur Ärger)
icon6.png
icon3.png
.

Bin mir jetzt nicht sicher, aber bei den anderen Großen dürfte es dieses Teil aus patentrechtlichen Gründen nicht geben.

Grüsse Alfi 2
 
Zurück
Oben