ich möchte ein Impuslzähler / Hallsensor (open collector) als Zählereingang an meine SPS bringen.
Die Spannungsversorgung beträgt 9V.
Dazu benötige ich noch ein Pegelwandler damit ich auf 24V komme.
Meine Elektronikkenntnisse reichen nicht ganz aus um das zusammen zu bringen.
Wer möchte mir helfen. Vielleicht gibt es schon fertige Schaltpläne.


Gruß Markus
 
Hi Markus,

man kann doch direkt ein Relais an den Open Collector Ausgang hängen (Freilaufdiode nicht vergessen).
Einen Wandler von 9 auf 24v braucht man da nicht.

Anschluss
+9V -------< A1 Relais ------< +9V

OC --------> A2 Relais

GND -------<

über die Relaiskontakte kann man dann das 24V Signal schalten.

Gruss Daniel
 
Hi
Relais hatte ich auch zuerst gedacht.
Ich hab aber ca. 20000 impulse/min
20.000 Impulse und direkt an einen Digital Eingang --> Vergiss es (Zumindestens mit einer "Standdard-SPS" )

Da du NICHT geschrieben hast, welche SPS du verwenden willst:

Siemens Zählerkarte mit 5 V TTL Signal.
Spannungsteiler um von 9 auf 5 Volt zu kommen. ( Bestehend aus 2 Widerständen)

Hardware Siemens (Bitte vorher prüfen)
CPU 313C mit integrierten Zähler
oder
FM350-1 (Sollte +24 und + 5Volt können)


Gruß Karl
 
Hi Markus,

die Hallsensoren gibt es doch auch mit stetigen Ausgang 0-5V, wäre das nicht einfacher zu verarbeiten.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
richtig das hatte ich nicht erwähnt. Bin nicht auf den Gedanke gekommen das es eine Karte mit 5V gibt.
Das wäre natürlich mit einem Spannungsteiler eine bessere Lösung.
Eine Zählerkarte hab ich noch keine. Ich such übrigens eine günstige gebrauchte, falls wer eine hat.
Als CPu hab ich eine 315-2 DP
Du erwähnst 5V TTL, hat das TTL was zu bedeuten was den Anschluß oder Vearbeitung der Zählerkarte anbelangt ?

Danke, werd mich mal bei den Zählerkarten umschauen.


Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn mann einen Open-Collector-Ausgang hat, ist die Pegelanpassung doch sehr einfach. Du muss doch nur den Ausgang des Hall-Sensors mit einem Pull-Up Widerstand (z.B. 10kOhm) gegen 24V verbinden. Dann kannst Du den Ausgang direkt mit der SPS verbinden (siehe Bild).
Pull-Up.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
wie schon erwähnt, ich möchte Impulse Zählen.


@Drucky, dann muß aber die Hallsensorspannung (9V) und die 24V für den SPS Eingang die gleiche 0V haben, oder ?
Sonst hab ich ja an dem 10KOhm Wiederstand immer 24V. Oder seh ich das falsch ?
Momentan hätte ich für den Hallsensor eine andere Spannungsversorgung wie die 24V für den Eingang.
 
Wenn Du eine 9V Versorgung hast, musst Du die 9V nicht extra aus den 24V erzeugen. Du musst lediglich die Masse-Anschlüsse der beiden Versorgungsspannungen miteinander verbinden (gemeinsames Bezugspotential).
Wenn Du die 9V aber extra erzeugen musst und dazu die 24V nutzen willst, dann solltest Du besser einen Spannungsregler verwenden. Ein Spannungsteiler stellt keine konstante Spannung zur Verfügung, da die eingestellte Teilspannung von der Belastung durch den Hall-Sensor abhängt. Am Einfachsten, Du verwendest einen simplen Festspannungsregler (z.B. Typ 7809 siehe auch http://www.conrad.de/ce/de/product/179191/SPANNUNGSREGLER-7809-1A). Der kann ganz leicht angeschlossen werden und benötigt kaum Schaltungsaufwandt.
 
Ja, die Kapazitätswerte sind unkritisch. Achte aber auf eine entsprechende Spannungsfestigkeit auf der 24V Seite (am besten 50V Typen).
 