    Hallo zusammen,
    ich hätte mal wieder ein - zwei Fargen. Soll eine Maschine Automatisieren, welche mit einer Zweihandauslösung gestartet wird. Danach wird eine pneumatisch betätigte Schutztüer geschlossen, welche mit einer "Druckschiene" überwacht werden soll.
    Wisst Ihr eventuell wer solche Schienen mit dazugehörigen Schaltern herstellt??? Bin auf der Suche nach einer ca. 1 Meter langen Schiene, welche im Falle eines eoinklemmens meiner Moeller SOPS sagt, dass da jemand die Finger drin hat.
    Weiter Fragen werden wohl demnächst folgen, fallen mir aber im oment leider nicht ein.
    Danke im voraus.
    MfG,
    Ralph Raue!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Einige Fragen... Druckschiene:Woher...  

  2. "Hallo,
    diese arbeiten mechanisch ohne Auswertegerät.
    Aber an die Sicherheitskategorie denken. Bis 3 ist Standard.
    http://www.haake-technik.com/

    Gruß Wilfried"


  3. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn ich mich recht erinnere heißen die Druckschienen
    meistens Schaltleisten:

    http://www.ssz-gmbh.de/p_schaltleisten.html

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  4. #3
    Registriert seit
    13.04.2005
    Beiträge
    264
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    diese arbeiten mechanisch ohne Auswertegerät.
    Aber an die Sicherheitskategorie denken. Bis 3 ist Standard.
    http://www.haake-technik.com/

    Gruß Wilfried

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Vielen Dank schonmal. Deswegen hab ich beim Googlen auch nichts gefunden.
    Werd mich dann mal noch umgucken, was wir am Besten einsetzen können.
    Schöne Grüsse,
    Ralph!

  6. #5
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    273
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Gast,
    speziell bei unseren Türen (Vertikal) sowie bei Linearachsen setzen wir schon seit Jahren nur Druckleisten von der Fa. Mayser sowie deren Auswertegeräte ein.
    Kann ich nur empfehlen. (Diese werden auch bei Defekt wieder repariert statt ausgetauscht!)
    Hier der Link: http://www.mayser.de/content/sicherh...itstechnik.asp

    Markus

Ähnliche Themen

  1. Einige Fragen zur IEC60870-5-104-Slave
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 00:01
  2. SISTEMA - Einige Fragen
    Von Beren im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 16:31
  3. Einige Fragen zu Mitsubishi-Steuerungen
    Von Maxl im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 20:55
  4. Einige kurze Fragen zur S5-Programmierung
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 09:47
  5. Einige Fragen zu WinCC (HW, Runtime)
    Von Markus im Forum HMI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 11:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •