Hallo Forum

Mal eine Frage die mir da etwas komisch anmutet...
Wie mißt ihr den PWM Strom in einer Spule für ein Hydraulikventil, dieses ist ein Propotionales.
Da es sich hir um ein PWM Signal Handelt kann man das Normale Fluke nicht gebrauchen, ist ja klar.
Ein Ossi währe hir meine 1 Wahl. Das Problem dann ist die Stromzange man braucht ja eine die DC und AC Messen kann...
Jup die gibt es auch klar.
Habt ihr sowas schonmal in der Praxis machen müssen? Oder stellt Ihr sowas nach "Endwerten" ein?
Also einfach nach Druck einstellen nicht nach strom an der Spule.....

Bedanke mich
Magus
 
Da es sich hir um ein PWM Signal Handelt kann man das Normale Fluke nicht gebrauchen, ist ja klar.

Warum sollte das klar sein?
Sofern es sich um ein (heute gängiges) True-RMS Multimeter handelt würde ich da zunächst mal kein Problem sehen ...
Das einzige bei sehr niedrigen Strömen (und somit kurzen Pulsen) könnte es u.U. Probleme mit dem zulässigen Crest-Faktor geben. (Der steht im Datenblatt des Multimeters).

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Je nach Grundfrequenz und MM, kann man auch mit "normalen" MM da die PMW Parameter messen.

Ansatz:
100% PMW = 100% DC/AC
50% PMW -> Messen
10% PMW -> Messen

Messwerte mal überdenken :)

Genauere Auskunft gibt natürlich ein Oszi, oder ein MM das auch PMW auswerten kann.
 
Hallo nochmal

Die Frage ist aber immer wenn ich ein Ventil habe das ich nicht auf 100 % stellen kann es aber auf z.b. 50 % muss bleibt mir warscheinlich wirklich nichts andes über als mit einem OSSI zu Messen da ich ja den Oberen punkt nicht anfahren kann aber durch das Datenblatt den anderen bestimmen kann.
Eine Vergleichsmessung ist in den Fall auch meiner meinung nach schlecht möglich da ich ja den max Wert bei den genutzten Messgerät nicht bestimmen kann und ich auch nicht wirklich weiß ob der Wert annährnt hin kommt. True RMS kann gehen muss ich nochmal Testen wie das damit ausschaut.

Wünsche noch eine gute Nacht

Magus
 
100% = 1ßß% UB meist gleich 24VDC, das kann mal mit fast jedem MM überprüft werden.
bei 50% sollte Pul / Pauseverhältnis 1 : 1 sein -> was kann ein einfaches MM da anzeigen (berücksichten welche Grundfrequenz das PMW Signal hat) :) (wie genau muss dein ergebnis sein
? schätze mal so 30% werden reichen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

wir haben den PWM Steller mit einen Fluke OSSI und einer AC / DC Zange durchgemessen. Und wir wiklich messen musten war die Strom Spitze . (0 bis max wert)
Da wir ja den Sollwert verändert haben hat sich natürlich auch die Spannung geändert... Was wir aber einstellen mussten laut Datenblatt war der Strom und das so genau wie es geht. Und da werde ich auch in zukunft wohl nicht um ein OSSI drum herumkommen wenn ich sowas Voreinstellen will :(

Ich bedanke mich
magus111
 
Bei guten Proportionalventilen besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Wirkstrom und Ventilhub/Ventilöffnung. Daher benötigt man nur 2 Messpunkte, um die Kennlinie zu erfassen. Man muss also nicht die 100% (was ja Gleichstrom ist) aussteuern, um die Kennlinie zu erhalten. Es reichen irgendwelche Wertepaare, die im Arbeitsbereich liegen.
Der lineare Zusammenhang gilt aber meist nicht für den den Volumenstrom! Wenn also eine Volumenstromkennlinie in Abhängigkeit des Wirkstromes aufgenommen werden soll, dann benötigt man eine Reihe von Wertepaaren.
Der Wirkstrom lässt sich mit jedem modernen True RMS MM messen.
 