peter lustig
Level-1
- Beiträge
- 4
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen wie es zu einer Potentialverschleppung durch einen nicht galvanisch getrennten Messumformer kommt?
Also der Aufbau wäre folgendermaßen:
Temperaturmessung PT1000 in einem Rohr/Kanal irgendwo im Gebäude,
integrierter Messumformer PT1000=>4-20mA,
sagen wir mal 50 Meter Kabel,
dann direkt Eingang auf SPS.
Bei den Temperatursensoren die ich kenne hat der PT1000-Messkreis keine Verbindung zur Tauchhülse, also kann meines Erachtens nach auch kein fremdes Potential auf den Messkreis gelangen. Schirm/Beidraht des Kabels ist auch nur einseitig(Schaltschrank) geerdet.
Ist in dieser Anwendung ein galvanisch getrennter Messumformer sinnvoll?
Schon mal Danke für Eure Hilfe!!
Kann mir jemand sagen wie es zu einer Potentialverschleppung durch einen nicht galvanisch getrennten Messumformer kommt?
Also der Aufbau wäre folgendermaßen:
Temperaturmessung PT1000 in einem Rohr/Kanal irgendwo im Gebäude,
integrierter Messumformer PT1000=>4-20mA,
sagen wir mal 50 Meter Kabel,
dann direkt Eingang auf SPS.
Bei den Temperatursensoren die ich kenne hat der PT1000-Messkreis keine Verbindung zur Tauchhülse, also kann meines Erachtens nach auch kein fremdes Potential auf den Messkreis gelangen. Schirm/Beidraht des Kabels ist auch nur einseitig(Schaltschrank) geerdet.
Ist in dieser Anwendung ein galvanisch getrennter Messumformer sinnvoll?
Schon mal Danke für Eure Hilfe!!