    Hallo,

    habe eine Anlagen beim Kunden, bei der an einer Siemens 2-Leiter AI-Karte (6ES7134-4GD00-0AB0) ein Sensor mit eigener Stromversorgung angeschlossen wurde. Leider funktioniert dies so wie es realisiert wurde nicht zuverlässig. Die Kollegen aus der Schaltungstechnik sind sogar der Meinung es ginge gar nicht. Da der Austausch aber recht kostenintensiv ist, würde ich gern wissen ob es nicht doch eine Lösung für dieses Problem gibt.

    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    Zitieren Zitieren 4-Leiter Sensor an 2-Leiter AI-Karte  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Eine reine 2-Leiter-Karte benötigt einen passiven Sensor, d.h. der
    Sensor darf von sich aus werden einen Strom einprägen
    wollen noch eine Spannung an den Analogeingang geben.

    Grüße

    Frank
    Grüße Frank

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
    Leider funktioniert dies so wie es realisiert wurde nicht zuverlässig.
    Darunter habe ich mir jetzt was vorzustellen?

    Laut Prinzipschaltbild, muss die Variante funktionieren:
    I- = Masse des 24V Systems des speisenden Powermoduls; I+ = M- der AI-Karte

    I- / I+ = Anschlüsse des Messumformers.

    M+ sind auch nur die Kurschlussgeschützten 24V des speisenden Powermoduls ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. 3-Leiter Drucktransmitter an Analogeingan
    Von Milan91 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 21:53
  2. Analog-Sensor (2-Leiter-Technik) an Beckhoff-Differenzeingang
    Von MarcoUB im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 10:08
  3. 2 auf 4 Leiter Messumformer
    Von veritas im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 20:20
  4. Logischer Leiter
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 09:22
  5. 2 Leiter PT100 aber keine Anzeige bei der Logo
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 15:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •