    Hallo,
    wir haben an einer Maschine Siemens Hilfsschütze aus der SIRIUS 3RH2 Serie , 24VDC, verbaut. Heute ist mir bei der Fehlersuche aufgefallen, dass eines dieser Hilfschütze sehr warm wird. Wir haben daraufhin, um zu überprüfen, ob das normal sein kann, ein Schütz genommen und die Spule an Dauerspannung gehängt. Die Kontakte sind nicht belegt. Um realistische Bedingungen herzustellen, haben wir links und rechts neben dieses Schütz noch jeweils ein anderes gesetzt, diese jedoch nicht angeschlossen.
    Siehe da: Nach einiger Zeit Dauerlauf hat sich auch dieses Schütz auf 63° C erwärmt! Laut Siemens-Katalog sind nur 60° C Umgebungstemperatur zulässig!
    Da stellt sich mir die Frage: Was passiert wohl, wenn die Schütze nebenan auch in Dauerbetrieb sind?

    Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder haben wir evtl. eine schlechte Charge erwischt?
    Gruß
    Michael
    Zitieren Zitieren Siemens Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 thermisches Problem?  

  2. #2
    Registriert seit
    02.04.2012
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Lieber M-Ott,
    Tmax(Oberfläche) ergibt sich aus der Umgebungstemperatur + 50 K. Das ist alles sehr schön beschrieben im nachstehenden Dokument.
    http://cache.automation.siemens.com/...V09_END_V2.pdf
    Grüße

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Siemens_Sirius für den nützlichen Beitrag:

    M-Ott (03.04.2012)

  4. #3
    M-Ott ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.628
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Danke, ich wusste nicht, dass es sogar dafür eine Norm gibt.
    Gruß
    Michael

  5. #4
    Registriert seit
    02.04.2012
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ..man lernt nie aus

Ähnliche Themen

  1. Sirius 3TK2821
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 11:28
  2. Sirius 3RW44 über Profibus steuern?
    Von kassla im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 20:35
  3. Sirius 3RW44 über Profibus steuern?
    Von kassla im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 16:51
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 23:40
  5. SIEMENS LOGO PROBLEM
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 12:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •