Hallo zusammen

Ich möchte ein Potentiometer (0..10V) über ein ET200S Modul auslesen.
Gibt es keine Module, welche man direkt auch die +10V abgreifen kann? Also alle drei Leiter am Modul anschliessen?
Ich habe auch kein Netzmodul gefunden, dass mir die 10V generieren kann, und so müsste ich die ja von extern bringen. Ist das so?

Danke
Lg
 
Spannungsteiler um aus 24V 10V zu bekommen und daran dann das Poti.

Code:
24V --
        |
        R
        |--- 10V----
        |               
        R ----------- 0-10V
        |               
0V---------------   0V


Ich hatte auch schon Potis (von Murr?) die das intern gemacht haben...

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da hast du Recht, wäre eine Variante, aber ist das Industrie-tauglich?
Bei jedem Poti noch Widerstände einbauen (oder schon welche mit integr. kaufen) finde ich unpraktisch.
 
Hallo,
mir würde auch nur das so einfallen, wie von Thomas genannt.
Bei vielen Poti's kannst du dir natürlich auch vielleicht noch ein 10V-Netzteil einbauen.
Aber, wie auch immer, ist der Vorschlag mit den Vorwiderständen, aus meiner Sicht praktikabel und wenn du es anständig ausführst auch absolut industrie-tauglich - was spräche aus deiner Sicht dagegen ?

Gruß
Larry
 
Ich habe bei einer Anlage mit mehreren Potis mal einen DC/DC Wandler eingesetzt, und damit dann die Potis versorgt. Gibts auch von Murr, Phoenix und Co.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem Netzteil ist sicher was, aber dann muss ich ja wenn ich mehrere Stationen habe überall eins einbauen, oder eben halt ein grosses im Hauptschrank und dann verteilen.
Ist keine grosse sache, aber wäre praktischer wenn es ein direktes Modul gäbe, welches direkt in die Baugruppe gesteckt werden kann. Die spannung kann ja vom Versorgungsmodul abgezapft werden. So muss man auch dies nicht seperat montieren.
Das ist mir fast Sympatischer als Widerstände, aber ich denke das ist eine Philosohie-Frage ;)
Aber dann hat sich die Sache geklärt, war nur der Hoffnung es gäbe sowas :)

Danke
 
Ich habe auch kein Netzmodul gefunden, dass mir die 10V generieren kann, und so müsste ich die ja von extern bringen.
Wenn Du einen Analogausgang frei/übrig hast, dann kannst Du die 10V damit erzeugen. Ist wahrscheinlich nicht die billigste Variante, ist aber am schnellsten realisiert und macht am wenigsten Arbeit.

Harald
 
Es gibt von Belimo ein Potentiometer das mit 24V versorgt wird und 0-10 oder 2-10V liefert, ist aber nicht mit 22mm Einbaugeräten kombinierbar:

http://www.belimo.ch/pdf/d/SGF24_2_0_de.pdf

Habe ich schon verwendet und kann nichts negatives darüber sagen, sind sogar halbwegs Wasserfest wenn sie sauber eingebaut werden.
 