Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Verstärker von 0-20mA auf 0-200mA

  1. #1
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.825
    Danke
    1.254
    Erhielt 1.110 Danke für 531 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi gibt es einen baustein mit dem ich ein ausgangssignal eines sps analog ausgangs 0-20mA auf 0-200mA verstärken kann? also faktor 10?

    (0-200 währe wünschenswert, infos über andere bitte auch)

    gibt es fertige industrietaugliche module?
    gerne auch blöcke mit mehreren einheiten?
    wie würde eine schaltung für solche eine modul aussehen?


    danke!
    Zitieren Zitieren Verstärker von 0-20mA auf 0-200mA  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.203
    Danke
    85
    Erhielt 262 Danke für 178 Beiträge

    Standard

    Die Schaltung würde so aussehen, dass der Eingangsstrom an einem Widerstand einen Spannungsabfall hervorruft. Dieser steuert einen Operationsverstärker, der einen Transistor, weill 200mA zuviel für fast alle OpAmps ist. Im Laststromkreis liegt ein Widerstand, an dem der Ausgangstrom einen Spannungsabfall hervorruft. Dieser wird dem OpAmp als Vergleichsignal (Gegenkopplung) zugeführt.
    Bei Stromsignalen ist es immer interessant, ob die beteiligten Geräte erdfrei sind, da man dann mehrere in Reihe schalten kann.
    Bei der Eingangsschaltung kann ein zusätzlicher Differenzverstärker zunächst dafür sorgen, dass das Potential des Eingangs irgendwo im Bereich der Versorgungssspannung liegen darf. Zusätzliche Spannungsteiler und Kompensation des Teilens durch höhere Verstärkung in der nachfolgenden Schaltung können diesen Bereich erweitern, auf Kosten der Ganauigkeit.
    Eine völlige galvanische Trennung ist z.B. durch einen Spannungsfrequenzwandler, Optokoppler und Frequenz-Spannungswandler möglich. Versorgung der Schaltungen vor und hinter Optokoppler aus getrennten Trafos, Wicklungen oder DC/DC-Konvertern.
    Bei getrennter Bezugsmasse wird die Ausgangsstufe am einfachsten mit einem NPN-Transistor realisiert und der Messwiderstand für den Ausgangsstrom in die Emitterzuleitung gelegt. Der Basissteuerstrom führt zu einem kleinen Fehler.
    Bei gleicher Bezugsmasse mit dem Verbraucher PNP-Ausgangsstufe. Um den Basissteuerstrom nicht mitzumessen, Messwiderstand zwischen Kollektor und Ausgang mit nachfolgendem Differenzverstärker, um den Gleichanteil zu eliminieren.

  3. #3
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.825
    Danke
    1.254
    Erhielt 1.110 Danke für 531 Beiträge

    Standard

    ok danke erst mal!
    gibts sowas auch als fertiges bauteil?
    zum schrankeinbau auf hutschiene?

    bräuchten größere stückzahlen davon....

  4. #4
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.825
    Danke
    1.254
    Erhielt 1.110 Danke für 531 Beiträge

    Standard

    hab in letzter zeit intesiv nach einem solchen gerät gegoogelt, aber ich hab nichts vernünftiges gefunden...

    weiß den niemand ob es sowas gibt?

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.203
    Danke
    85
    Erhielt 262 Danke für 178 Beiträge

    Standard

    Es ist auch ein bischen ungewöhnlich. Darf ich fragen, wozu du es brauchst?

  6. #6
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.825
    Danke
    1.254
    Erhielt 1.110 Danke für 531 Beiträge

    Standard

    mit einem analogen sps-ausgang 0-20mA ein spezielles proportionalventil ansteuern. (0-180mA)

  7. #7
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    331
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Hersteller vom Prop-Ventil wird doch etwas haben für seine eigenen Ventile?

Ähnliche Themen

  1. Verstärker
    Von gingele im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 14:52
  2. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  3. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  4. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  5. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •