Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: 24V-SPS-Taster (Kontaktbelastung und Absicherung)

  1. #1
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    136
    Danke
    10
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo miteinander,
    Für die üblichen SPS-Taster von Jung oder Gira werden gemäß den Datenblättern eine Belastbarkeit von max. 20 mA angegeben. In der Regel erfolgt jedoch die Spannungsversorgung des Tasters über ein 24VDC-SELV-Netzgerät mit z.B. 2 A Belastbarkeit. Deshalb meine Frage:
    Wie realisiert man hier den Schutz der Kontakte vor Überlastung (z.B. Kurzschluss). Das Sekundärseitige Einschleifen von passenden Gruppen-Feinsicherung ist ja wohl nicht praktikabel. Oder ist eine Überlastung, des Kontaktes, bedingt durch die SPS-Eingangsbeschaltung, nicht möglich.

    Gruß Michael
    Zitieren Zitieren 24V-SPS-Taster (Kontaktbelastung und Absicherung)  

  2. #2
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Was sind denn das für Taster? 20mA sind schon arg spärlich. Aber im Normalfall fließt in den SPS-Eingang ja nur ein Strom <30mA. Ob man jetzt noch einen möglichen Masseschluss zwischen Taster und SPS absichern muss... ich glaube das ist übertrieben. Dann ist der Taster eben hinüber, das muss erstmal passieren. Sicherungen mit so kleinen Werten haben immer hohen Spannungsfall was bei 24V schon problematisch werden kann.
    Geben die Tasterhersteller keine erlaubte Vorsicherung an?

  3. #3
    MSommer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    136
    Danke
    10
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von element. Beitrag anzeigen
    Was sind denn das für Taster? 20mA sind schon arg spärlich. Aber im Normalfall fließt in den SPS-Eingang ja nur ein Strom <30mA. Ob man jetzt noch einen möglichen Masseschluss zwischen Taster und SPS absichern muss... ich glaube das ist übertrieben. Dann ist der Taster eben hinüber, das muss erstmal passieren. Sicherungen mit so kleinen Werten haben immer hohen Spannungsfall was bei 24V schon problematisch werden kann.
    Geben die Tasterhersteller keine erlaubte Vorsicherung an?
    Hallo,
    Diese Daten stehen so in den Herstellerdatenblättern drin. Einen Masseschluss über einen der Schaltkontakte kann eigentlich nicht entstehen, Außer man verdrahtet falsch. Und Angaben von Sicherungsgrößen gibt es ebenfalls nicht in den Unterlagen. Ich bin eigentlich nur durch Zufall auf diese max. Schaltstrom im Datenblatt gestoßen. Im Prinzip sehe ich es auch so, die Steuerungen ohne zusätzliche Feinsicherung für diese Tastermodule aufbauen. Den Leitungsschutz übernimmt ja ein geeigneter Sicherungsautomat.
    Danke für Deine Antwort
    Michael

Ähnliche Themen

  1. Absicherung einer SPS
    Von Chrissimo im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.01.2016, 16:18
  2. Absicherung und Kabelquerschnitte
    Von fontsix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.03.2012, 12:15
  3. Suche Schütz 24V DC 4-7,5KW, Taster
    Von august123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 21:01
  4. Absicherung einer SPS-Steuerung
    Von neon im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 09:35
  5. Umsetzer 5V -> 24V und 24V -> 5V gesucht
    Von merlin im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 20:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •