    Quatsch,
    20 Relais sind für 10 Wendeschaltungen.
    (das ist z.B. jetzt schon vorhanden. Klimarechner steuert 20 Relais, die wiederum 20 Schütze für die Motorenwendeschaltung ansteuern (also 10 Motoren)

  2. #12
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Klimarechner: Würde ja die Vermutung Klappenstellantriebe nahelegen.
    Wenn das so ist, dann brauchst du keine Verriegelung, jedenfalls nicht aus elektrischen Gründen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #13
    tobili ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2009
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    27
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Lüftung, Mischer.....
    und da ich erweitern muß..hab ich mir nen paar Gedanken gemacht...Safety first
    (btw. die vorhanden Relais verriegeln sich über die Arbeitsstromkreise (Variante2) und die Wendeschütze verriegeln über den Steuerstromkreis (Variante 3)

    greez

  4. #14
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Da gibst keine "Safety", bei den Antrieben ist immer noch eine interne Steuerung/Drehmomentabschaltung etc. dazwischen,
    deshalb ist es in aller Regel auch vollkommen egal ob auf einem oder zwei Zweigen Spannung anliegt, der Antrieb fährt entweder gar nicht,
    oder in eine definierte Richtung.

    Leider hast du die von mir bisher vorgeschlagene Variante gar nicht kommentiert.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #15
    tobili ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2009
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    27
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    @MSB
    hm....da letztendlich Drehstrommotoren geschaltet werden, hab ich das nicht gleich verstanden.....das ist Variante die mir gar nicht eingefallen ... bei deiner Variante ist kann es keinen Kurzschluß geben!
    Ich hab das halt alles nur von der jetzigen Situation abgeschaut und mir noch weiter Gedanken gemacht.
    Als "Safety" war keine sicherheitsgerichtete Steuerung gemeint sondern ein Gedanke über mögliche und unmögliche Dinge, die so passieren oder auftreten können.


    greez

  6. #16
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    mmh, bist du dir sicher das es Drehstrommotore sind?
    Da sind Relais...na ja etwas ungeeignet!
    Die Schaltung von MSB ist auch nicht für Drehstromotore geeignet,
    obwohl Sie gut ist.

  7. #17
    tobili ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2009
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    27
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    zu 100%. da sind 3~Motoren, bei den Klappen und Schirmen!

    Klimarechner->je 2 Koppelrelais->je 2 Schütze
    die Relais haben einen Wechsler. das erste erhält 24V auf Com, NO geht auf einen Schütz. der NC geht auf Com vom zweiten Relais und dessen NO geht auf den anderen Schütz (die Schütze sind dann auch nochmals elektrisch verriegelt) und vor den Schützen ist nen Motorschutzschalter.

  8. #18
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Koppelrelais und Drehstrommotore passt jetzt aber irgendwie schon mal aus Prinzip nicht so wirklich,
    kurzum, du hast bisher wohl ein paar entscheidende Punkt unterschlagen.

    Allgemein für Drehstrom:
    Es werden die Leistungsschütze verriegelt, die Koppelrelais sind mir persönlich hier egal.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #19
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von tobili Beitrag anzeigen
    die Relais haben einen Wechsler. das erste erhält 24V auf Com, NO geht auf einen Schütz. der NC geht auf Com vom zweiten Relais und dessen NO geht auf den anderen Schütz (die Schütze sind dann auch nochmals elektrisch verriegelt) und vor den Schützen ist nen Motorschutzschalter.
    Das wiederum stellt eine schwache Abwandlung meiner Variante dar, wie bereits geschrieben, da die Schütze verriegelt sind imho unnötig.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    tobili (25.11.2012)

  11. #20
    tobili ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2009
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    27
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    "unterschlagen" paßt vielleicht.
    der Klimarechner hat auf den DO 12V aber die Standart Moeller-Schütze gibts halt nur als 24V(AC oder DC) oder 230V Variante.

    Hab aber auch nie gesagt, daß die Koppelrelais die Motoren direkt "bestromen".

Ähnliche Themen

  1. Minimaschine zur kurzen Verwendung. Wieviel Doku, wieviel Sicherheit?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 18:56
  2. Sicherheit
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 17:34
  3. Sicherheit??
    Von Hitschkock im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 10:44
  4. Sicherheit
    Von kpeter im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 08:13
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •