Hallo Tobias,
Es kommt wohl auf den Antrieb an.

Bei einem reversierbaren Stellantrieb (Kondensatormotor) reicht eine softwareseitige Verrigelung der Ausgänge. Wenn dann einmal ein Relais hängen bleibt, bekommt der Antrieb auf beiden Richtungsklemmen Spannung. Der Antrieb wird nicht defekt davon. Er bleibt halt stehen. So ist es zu mindest bei den Mischer-/Ventilantrieben in der Heizungstechnik.

Bei einem Drehstronm-Stellantrieb (Wendeschützsteuerung) würde ich immer eine hardwareseitige Verriegelung vorsehen.

Gruß Michael
 
...sehe das Problem bei Drehstrom nicht..., Wendeschützkombinationen von Eaton sind fertig mittels Steckbrücken verdrahtet, dadurch sind sie elektrisch verriegelt, zusätzlich sind sie auch noch mechanisch verriegelt. Ich würde Wende-Motorstarter von Phoenix nehmen, wenn der Platz begrenzt ist. Da ist auch gleich das Bi-Metall/MS-Schalter mit drin.

mfG Jan
 
Die sind von Lock und sehr geläufig, jedefalls bei fast allen Gewächshäusern.

Die von Wendestarter von Phoenix sind schon nett (auch wegen Motorschutz) aber preislich nicht so dolle....aber ja, Platz gespart!

greez
 
zu 100%. da sind 3~Motoren, bei den Klappen und Schirmen!

Klimarechner->je 2 Koppelrelais->je 2 Schütze
die Relais haben einen Wechsler. das erste erhält 24V auf Com, NO geht auf einen Schütz. der NC geht auf Com vom zweiten Relais und dessen NO geht auf den anderen Schütz (die Schütze sind dann auch nochmals elektrisch verriegelt) und vor den Schützen ist nen Motorschutzschalter.

Das ist das Mindeste und genau so würde ich es machen. Die Schütze müssen unbedingt elektrisch gegeneinander verriegelt sein. Nur die Relais auf irgend eine Art verriegeln reicht nicht aus, da sie zu schnell umschalten. Seitens der Software eventuell noch eine kleine Zwangspause (Mindestausschaltzeit) realisieren. Das I-Tüpfelchen wäre eine mechanische Verriegelung der Schütze. Hierfür gibt es für die gängigsten Schütze entsprechendes Zubehör. Das ist aber hier nicht unbedingt notwendig.

http://www.lock.de/de/produkte/elektroantriebe/usp_ewa.php?navanchor=2110077
 
Zurück
Oben